变配电值班电工操作规程与倒闸操作的注意事项

来源:电工天下时间:2015-12-25 10:31:53 作者:老电工手机版>>

变配电值班电工操作规程与倒闸操作的注意事项

1、应严格遵守电气作业安全总则。

2、熟悉设备性能和结构、送电前及运行中的项目、内容以及安全用具、消防器材的使用方法。并具备在异常情况下正确采取措施的能力。

3、根据调度命令进行倒闸操作,一般情况下开关跳闸后允许试送电一次,再一次跳闸后,不准再送电。

4、倒闸操作的注意事项:

(1)严格按工作标规定进行操作,有不明知处必须向调度汇报,严禁私自更改工作票。

(2)严禁预约时间进行倒闸操作,因检修而停电,在未办工作终结手续和验收前不准送电。

(3)倒闸操作必须由二人进行,其中一个监护;单人值班场所允许由一人操作。

(4)停电操作时,必须按油开关、负荷侧隔离开关,母线侧隔离开关的顺序。送电时顺序与此相反。

(5)变压器送电时,先合高压侧油开关、隔离开关,再合低压侧总开关和分路开关。

(6)联络线并列或介并,必须用油开关操作,严禁用隔离开关操作。

(7)单极隔离开关或跌落式熔断器停电操作时,必须按中相、下风侧一相和上风侧一相的顺序。送电时顺序与此相反。

(8)隔离开关不准带负荷操作,允许的操作范圃为:分合电压互感器和避雷器;分合母线和连接在母线的设备的电容电流;分合变压器中性接地线;分合空载电流不超过2安的空载电力变压器;分合电容器电流不超过5安的空载电力线路;与其它开关并联的旁路隔离开关,当主开关合上后才能分合。

(9)装卸高压熔断器的熔体时,必须将熔断器前方的断路器分闸后进行。

(10)操作高压开关时,必须用绝缘棒并穿戴绝缘靴和绝缘手套。操作户外高压开关还必须站在绝缘垫上,雷电时禁止进行倒闸操作。

(11)停电或事故停电后,在未对有关断路器分闸并做好安全措施前。不准进入遮拦或接触设备,不准进行检修工作。

(12)静电电容器组的开关分合闸的间隔时间不准少于5分钟。

(13)母线停电时,电压互感器必须后停,送电时顺序与此相反。

(14)检修电压互感及其回路时,高压侧必须停电外,低压侧熔断器芯子必须取下。

(15)严禁带负荷对隔离开关分闸、误分或误合电源开关,对未拆接地线合闸。

4、值班员每天应对设备检查一次,过载或异常运行时应增加巡检次数,交接班时双方应共同全面检查一次,夜间重载时应进行巡视,对于无人值班的电站,每周至少巡视三次。

5、值班员可以单独巡视,但不准移开或跨越遮拦,不准接触运行中的设备。

6、运行中的变压器出现严重漏油。油位过高或过低、声响异常时,或瓷套有放电,必须寻找原因并向电调度员汇报。

7、运行中的高压配电装置出现放电、过热、异声、漏油、分合闸指示有误、静电电容器外壳凸胀,必须寻找原因并向电调汇报。

8、发现以下情况,必须立即对变压器的高低压开关分闸,并向电调度汇报。

(1)油箱内部声响明显增大,伴有不均匀的爆裂声;

(2)油枕或防爆筒向外喷油;

(3)严重漏油致见不到油位;

(4)油色剧变伴有炭质;

(5)瓷套严重放电或破裂。

9、重瓦斯动作跳闸,在未查明原因前不准将变压器合闸送电。

10、变压器起火时必须退出运行。若在箱盖上起火,在采取安全措施后,可以打开底阀放油,使油位低于着火线,即可进行扑救。

11、以下情况必须进行特殊巡视:
①雷电放电、暴雨、冰雪、浓雾、高温或严寒等气候突变时;
②因接地线路而自身分闸时;
③新设备或设备大修后才能参加运行时;
④采用新技术或新的运行方式时;
⑤节日期间必须保证供电时。

12、根据季节特点、重点巡检项目:
①雾季着重检查户外设备的瓷瓶或瓷套的放电情况。
②雷雨季节着重检查瓷瓶和瓷套的闪络放电痕迹,避雷装置和接地装置的完好情况,房屋漏雨和场地积水。巡视时必须穿绝缘靴,不准接近避雷装置。
③大风季节着重检查户外设备和结构物,以及房屋的基础是否牢固。
④梅雨季节着重检查户外场地积水,以及有无可能向户内渗水。
⑤夏季着重检查通风和降温设备运行的情况;
⑥冬季着重检查冷却装置内的循环水管有冻堵,做好蓄电池的防冻。

相关文章
  • 高压配电柜二次接线的类型与线头代码

    高压配电柜二次接线的类型与线头代码

    有关高压配电柜二次接线的类型与线头代码,配电柜中二次接线,分为:控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号的分类。

    时间:2022-09-16 07:12:57

  • 变电站倒闸操作的流程图示例

    变电站倒闸操作的流程图示例

    有关变电站倒闸操作的流程图,学习下变电站倒闸操作标准化流程的设计方法,需要的朋友参考下。

    时间:2022-09-15 12:37:09

  • 高压配电柜二次接线与高压柜常用符号

    高压配电柜二次接线与高压柜常用符号

    高压配电柜二次接线与高压柜常用符号,高压配电柜线头代码规定,配电柜里面的二次接线分为控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号分类说明。

    时间:2022-09-15 12:33:31

  • 高压配电室安全操作规定十二条

    高压配电室安全操作规定十二条

    对高压配电室内的值班人员来说,如何确保配电室的正常运行,需要掌握必要的安全操作规定,高压配电室安全操作规定十二条,供各位电工朋友参考。

    时间:2022-09-13 12:50:21

  • 低压配电线路的方式与种类(电缆敷设与架空线敷)

    低压配电线路的方式与种类(电缆敷设与架空线敷)

    低压配电线路的方式与种类,低压配电线路是指经配电变压器,将高压10KV降低到380/220v等级的线路,低压配电方式分为放射式和树干式两种配电方式,低压配电线路的安装方法分为电缆敷设与架空线敷设法。

    时间:2022-09-13 11:59:20

  • 变配电所防雷保护类型及应用说明

    变配电所防雷保护类型及应用说明

    雷电流在变配电所母线上引起的短路,通常会造成电力系统的严重事故,尤其在电力变压器绝缘的薄弱环节,当遭受雷击时容易造成全系统停电,故对变配电所电力变压器的保护是防雷保护的关键。

    时间:2022-08-22 06:11:03

  • 配电室零线与地线为什么相通

    配电室零线与地线为什么相通

    小区的供电系统绝大多数是TN-C-S系统,俗称前三相四线制后三相五线制,变压器处的工作零线到用户之后,与建筑物的接地装置良好连接,引出两根线,一根作为工作零线,一根作为保护零线,这两根线是必须相通的。

    时间:2022-07-27 06:14:55

  • 家用配电箱怎么合理搭配,三张解决方案看一看

    家用配电箱怎么合理搭配,三张解决方案看一看

    家用配电箱中有开关有空气开关和漏电保护器,两种开关的作用不同,空气开关起到过载、短路的保护,漏电保护器(漏保)起到过载、短路、漏电保护功能。漏保包含有空气开关的作用,体积大,成本高,家用配电箱一般空气开关和漏保搭配使用。

    时间:2022-07-17 05:26:08

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有