无人值班变电站高压电器设备选择

来源:电工天下时间:2020-01-16 09:26:36 作者:老电工手机版>>

有关无人值班变电站高压电器设备的选择,无人值班变电站必须具备远方监控功能,并且可以进行远方分、合闸操作,35kV熔断器与负荷隔离开关的配合,10kV出线重合器的配置及选择等。

无人值班变电站高压电器设备

近年来,随着电力技术及经济的不断发展,供电领域出现了一个新的变电站管理模式,即无人值班变电站。这种变电站将逐步淘汰原有常规变电站。

首先,无人值班变电站必须具备远方监控功能,并且可以进行远方分、合闸操作。

其次,这种变电站平面布置方式为户外式。由于采用高科技的新产品和设备,从而取代了原来常规变电站所采用的成套开关柜及各种保护、控制屏,同时也就取消了配电室、主控室,因此节省了土建投资,减少了变电站占地面积。

设计的无人值班变电站采用户外式布置,其高压电器的配置不同于常规变电站之处:

在35 kV侧采用了熔断器和负荷隔离开关相配合作为主变的控制和保护;在10 kV侧采用了重合器作为各回10 kV出线的保护和控制设备;主变采用了有载调压变压器。

1、35kV熔断器与负荷隔离开关的配合

由于老式熔断器结构不合理,因而造成了接触不好、操作不到位等故障;且熔断管易老化变形,在大风雨天造成熔断管自行跌落的几率很大,从而引起变压器非全相运行,造成主变事故。

近年来,国产熔断器的质量和性能都有了很大的提高,基本上能满足电力系统的要求,因此,我们选用国产的熔断器和负荷隔离开关相配合作为主变的控制和保护。

35 kV高压熔断器目前仅能作为故障时过流或速断的保护,不能带电操作,不符合我国现有的有关规程。

因此,主变采用熔断器保护时,必须配备其他操作设备,所以我们选用了负荷隔离开关作为主变的操作开关。

负荷隔离开关不但解决了设备的基本保护问题,还具有带电条件下的可操作性和远方快速操作的功能。

这些特点主要取决于负荷隔离开关的特殊结构。因为它采用了双断路器结构,具有明显的断开点,具备开断和关合100 A(或200 A)的额定电流的能力,同时还具备隔离开关的作用。

其操作机构具有远方操作功能,主刀闸和辅助触头具有快速灭弧功能,因此负荷隔离开关与熔断器配合可简化主变保护。

这种配置具有价格便宜、结构简单、技术性能好的优点,但缺点是仅适用于6 300 kVA及以下的主变压器以及对保护要求不高的变电站。

2、10kV出线重合器的配置及选择

自动重合器能按照预定的开断故障电流和重合顺序在交流电路中进行开断和重合闸操作,并在其重合后自动复位、分闸闭锁和合闸闭锁,是具有保护和控制功能的开关设备,故10 kV出线侧采用自动重合器。

实际统计表明,绝大多数线路故障是由暂时性外部事件造成的线路瞬时性故障。这些故障在引发后能很快消失,这就要求线路能够恢复继续送电。

而重合器由于自身所具有的特殊功能,正常情况下可担当此重任。

它在预定的方式下,可自动完成一系列的重合闸动作。

假如线路上装设了分段器,重合器与分段器联合作用可以区分永久性故障和瞬时性故障,并把故障段切除,从而减少对用户不必要的停电。

对于主变压器、电缆线路则不适宜选用重合器进行保护,因为这类故障很可能是永久性故障,如果重合送电,则会使故障性质恶化或扩大,因此重合器适合于配置在需要多次重合的架空线路上。

3、重合器类型的选择

重合器的类型比较多,按灭弧介质可分为:真空重合器、SF6重合器、油重合器。按结构分为分布式和整体式两种。

综合考虑农网现状及我局实际情况,选用了用进口件组装生产的分布式KFE重合器。但其开断容量不能满足我国电网高速发展的需求,还有待于进一步提高重合器的开断容量。

相关文章
  • 变电站直流系统的四个组成部分

    变电站直流系统的四个组成部分

    有关变电站直流的系统组成,变电站直流系统一般由蓄电池、充电装置、直流回路和直流负载四个部分组成,变电站直流系统的工作电压通常为220、110V或者48V,其功能特点与区别说明。

    时间:2022-09-16 07:44:57

  • 变电站倒闸操作的流程图示例

    变电站倒闸操作的流程图示例

    有关变电站倒闸操作的流程图,学习下变电站倒闸操作标准化流程的设计方法,需要的朋友参考下。

    时间:2022-09-15 12:37:09

  • 箱式变电站的技术参数图解

    箱式变电站的技术参数图解

    有关箱式变电站的技术参数,包括额定电压Ue、额定容量Se、额定开断电流、额定开断电流、噪声水平与防护等级等,箱式变电站技术参数参考图。

    时间:2022-09-15 12:34:47

  • 箱式变电站电磁辐射对人体的危害有哪些

    箱式变电站电磁辐射对人体的危害有哪些

    箱式变电站电磁辐射对人体的危害有哪些,只要是按照标准建设的箱式变电站,与居民楼的距离是安全可靠的,高压设备不是电磁污染的来源,就不必担心电磁辐射。

    时间:2022-01-27 07:27:42

  • 数字化变电站系统组成方式有哪些?

    数字化变电站系统组成方式有哪些?

    数字化变电站系统的组成方式,数字化变电站是智能化的一次设备、网络化的二次设备在IEC62850通信协议技术上分层构建的,智能设备间信息共享,实现互操作。

    时间:2021-06-16 09:33:40

  • 变电站户外一次设备有哪些?

    变电站户外一次设备有哪些?

    变电站户外一次设备有哪些,除了避雷器、电压互感器、电流互感器、断路器等,还有哪些变电站一次设备,变电站电气设备分类,分为一次设备与二次设备,这些设备的类型与功能说明。

    时间:2020-05-21 16:27:47

  • 变电站一次主设备有哪些?

    变电站一次主设备有哪些?

    在变电站中所谓的一次设备,也称为主设备,是指直接分配电能与改变电能电压的相关设备,变电站一次主设备主要由高压电器或设备组成,包括主变压器,避雷器,互感器等电气设备。

    时间:2020-05-21 16:25:39

  • 发电厂(变电站)一次设备与二次设备的区别(图文)

    发电厂(变电站)一次设备与二次设备的区别

    发电厂或变电站的一次设备是什么,二次设备是什么,所包括的电气设备都有哪些,一次电路里的所有设备都叫一次设备,对一次设备进行控制、检测、保护的设备叫二次设备。

    时间:2017-08-03 06:28:12

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有