低压配电线路的零线布置的特点

来源:电工天下时间:2016-01-07 06:51:53 作者:老电工手机版>>

一、低压配电线路的零线布置的特点

低压配电线路的导线排列,一般多为水平方式。

当低压线路为带有零线的三相四线线路时,零线要靠近电杆。如果线路的附近有建筑物,例如沿街道架设的低压线路,则零线应尽量设在建筑物一侧。

通常零线的高度不应高于相线,并且同一地区的零线,其位置应该统一,以便于运行维护和检修。

二、低压配电中,零线和地线是否可以相通?

1、在配电室内变压器的零线与地线是连在一起的,但入户照明是不允许的。

2、配电系统由配电变电所(通常是将电网的输电电压降为配电电压)、高压配电线路(即1千伏以上电压)、配电变压器、低压配电线路(1千伏以下电压)以及相应的控制保护设备组成。配电电压通常有35~60千伏和3~10千伏等。

3、零线是变压器二次侧中性点引出的线路,与相线构成回路对用电设备进行供电,通常情况下,零线在变压器二次侧中性点处与地线重复接地,起到双重保护作用。

4、地线又称做避雷线,是用来将电流引入大地的导线;电气设备漏电或电压过高时,电流通过地线进入大地。

要看怎么用电,如果工业用电要用配电柜的话可以相通,因为配电柜外壳接零线,然后要埋一个地线接到柜子上,防止零线断开柜子带电(如果要装漏电保护器,那柜子上的零线必须在漏电保护器的上庄头接),如果是家庭用电就不能把地线接到零线上,那样如果线路中有漏电保护器就会跳闸。

在配电室内变压器的零线与地线是连在一起的,但入户照明是不允许的。因为离变压器较远的地方与变压器接地部位有电位差,所以零线与地线相连时,会有一定的电压,容易发生危险。

三、低压配电箱零线的选用规范

国家标准GB 7251-1997《低压成套开关设备和控制设备》

第三部分:对非专业人员可进入场地的低压成套开关设备和控制设备—配电板的特殊要求》。 国家标准GB 50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》。

在三相四线或二相三线配电线路中,N线或PEN线截面应符合以下规定:
1)当用电负荷大部分为单相负荷或三相电流严重不平衡时,其N线或PEN线截面不宜小于相线截面;
2)以气体放电型电灯为主要负荷的回路中,其N线截面不应小于相线截面的两倍;

在配电箱内,零线的选择主要表现在元器件之间的连接线及接线端子上,端子的选用应当符合 GB7251.1-2005 第 7.1.3 款、第 7.6.5.2 款以及附录A的要求。

连接线的选用应当符合 GB 50054-2011  第 3.2.7~3.2.12 款要求,在满足这一条件的要求下,箱内器件之间的连接线其主回路的零线截面积不应小于设计院提供的为该配电箱设计的进线电缆零线截面积,各分支零线的截面积不应小于为该配电箱设计的各出线电缆零线截面积。

零线的颜色应当使用天蓝色,零线应当具有与相线相同的绝缘强度。

四、工厂低压配电箱的接地线有什么标准?

一般选用比相线小一规格的铜软线,即和零线一样规格即可。

五、低压配电柜进线柜要不要接零线排?

低压配电柜进线柜不要接零线排。

低压配电柜:

低压配电柜的额定电流是交流50Hz,额定电压380v的配电系统作为动力,照明及配电的电能转换及控制之用。

该产品具有分断能力强,动热稳定性好,电气方案引灵活,组合方便,系列性、实用性强,结构新颖等特点。

1、低压成套开关设备和控制设备俗称低压开关柜,亦称低压配电柜,它是指交、直流电压在1000V以下的成套电气装置。

2、我国低压配电柜市场随着智能电网、基础设施的建设实施、制造业的投资以及新能源行业的发展,来一直保持快速增长的态势。

3、监测数据显示,2010年,中国低压配电柜市场总体销售额为106.33亿元,同比增长11.2%;2011年,我国低压配电柜市场总体销售额达到119.60亿元,同比增长12.5%。

4、在我国低压配电柜市场需求大好的环境下,行业内部竞争必将加剧,提供新一代的低压成套设备及系统解决方案的供应商在未来的市场竞争中将取得先机,企业产品只有具备上述特征才能在未来的竞争中,赢得一定的优势,从而抢占第四代低压电器产品的制高点。

六,低压架空线路零线

零线架在哪个位置?好象学校里学得厚厚的《工厂供电》也没说零线具体在哪个位置啊?可是实际接线必须要确定零线的位置。我只好说不知道。我问曹师傅应该在什么位置?

曹师傅站起来说,一般水平走线的话,面向受电侧,左手第二颗。我想干脆把在沿墙垂直走线也问问吧?就说:“如果沿墙走线呢?”“垂直的?”他笑笑说“沿墙走线,如果是垂直的,要把零线放在最下面。”

晚上我找出《工厂供电》,查找零线位置的论述,可惜的很,没有具体的叙述。只有这么一段:三线四线制低压线路的导线,一般都采用水平排列,也可垂直排列,由于中性线的电位在三相对称时为零,而且其截面也较小,机械强度较差,所以中性线一般架设在靠近电杆的位置。这是刘介才编写的教材《工厂供电》上的。

总结:三相导线排列的次序

三相导线排列的次序为:面向负荷侧从左至右,高压配电线路为A、B、C相,低压配电线路为A、N、B、C相。在一个地区内,零线的位置应统一并有明显的标志,零线应靠近电杆或房屋内侧,在垂直布置时零线应处于最下方。

的三相五线制,应该是TN-S系统,或者是TN-C-S系统。在我国一般低压架空线都是三相四线制。假如象你所说用五线该如何接?我想还是要根据最安全的原则,保护零线靠墙或靠近线杆。

这样的话,也就是说沿墙(电杆)垂直布线时,保护零线设在最下端,水平布线时,保护零线在靠墙(或电杆)端。不知对不对?现实当中很少见到架空五线的。

另外:对老企业的改造应逐步实行保护零线和工作零线分开的办法。

例如,在车间入户时零干线做重复接地,重复接地以后工作零线单独敷设,保护零线由此重复接地体引出;使用四极漏电保护断路器的,在断路器前是三相四线制,在断路器后改为三相五线制; 在架空线路供电又实行动力电和照明电分开架设的(两棚线),可以用随照明线横担架设的零线为工作零线,随动力线横担架设的零线做保护零线。

相关文章
  • 输电线路保护角是什么

    输电线路保护角是什么

    保护角是防雷接地中的一个名词,什么是保护角,输电线路的保护是什么意思,避雷线和外侧导线间连线与垂直线的夹角,即称之为保护角,对于避雷线的保护范围来说,保护角越小,保护越可靠。

    时间:2022-09-19 09:37:52

  • 低压配电线路的方式与种类(电缆敷设与架空线敷)

    低压配电线路的方式与种类(电缆敷设与架空线敷)

    低压配电线路的方式与种类,低压配电线路是指经配电变压器,将高压10KV降低到380/220v等级的线路,低压配电方式分为放射式和树干式两种配电方式,低压配电线路的安装方法分为电缆敷设与架空线敷设法。

    时间:2022-09-13 11:59:20

  • 变电所系统式主接线路图解

    变电所系统式主接线路

    有关变电所系统式主接线路图,学习下变电所系统式主接线路的接线方式,需要的朋友参考下。

    时间:2022-09-13 11:53:20

  • 配电室零线与地线为什么相通

    配电室零线与地线为什么相通

    小区的供电系统绝大多数是TN-C-S系统,俗称前三相四线制后三相五线制,变压器处的工作零线到用户之后,与建筑物的接地装置良好连接,引出两根线,一根作为工作零线,一根作为保护零线,这两根线是必须相通的。

    时间:2022-07-27 06:14:55

  • 配电箱中零线烧坏是怎么回事

    配电箱中零线烧坏是怎么回事

    很多配电箱内的零排被烧坏,在工作中经常会碰到这类问题,究其原因,大部分是无人管理而失修所造成的。为什么零线烧坏,甚至烧坏的程度很严重,为什零线被烧到这种程度,空开不跳闸,下面来了解下。

    时间:2022-07-14 06:39:24

  • 低压配电系统中零线与地线有什么关系

    低压配电系统中零线与地线有什么关系

    在低压配电系统中零线与地线的关系,如图:TT系统主要用于分散供电,在农村普遍应用。a、b、c是变压器3个低压线圈,其首端引出3根相(火)线L1、L2、L3,尾端连接在一起组成中心点N,并引出中性线(零线)N,中性点接地。

    时间:2022-06-11 07:45:22

  • 高压输电线路第四条线有什么作用

    高压输电线路第四条线有什么作用

    高压传输一般采用加压、交流传送,发电机发出来的电压是三相,因此传输出来的也是三相(不用拉零线,更不用拉地线),但在三相线的顶部有一条裸露的电线并行,可能不是题主所说的第四根线。

    时间:2022-06-11 05:19:30

  • 低压配电房安全帽的颜色含义

    低压配电房安全帽的颜色含义

    在电力企业中有不同颜色的安全帽,每一种颜色代表某一部分的工作人员,低压配电房安全帽的颜色含义有哪些,电厂的安全帽一般有几种颜色,如红色、黄色、蓝色、橙色、白色等,下面具体来看下。

    时间:2022-05-23 07:04:20

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有