配电柜电气火灾监控探测器的设计(一级配电柜与二级配电柜)

来源:电工天下时间:2016-01-13 15:37:44 作者:老电工手机版>>

配电柜电气火灾监控探测器的设计实例

如图1,主断路器为 CM1-100M/3310-100A(3极,额定电流 100A,附220V分励脱扣器)。

分断路器为 15个 C65N/C型单极空气开关,分三组接于 La、Lb、Lc相(W1~W15),W16的断路器为 CM1-100M/3-80A(3极,额定电流 80A)。

<a href=/zt/peidiangui/ target=_blank class=infotextkey>配电柜</a>电气火灾监控探测器
图1 二次配电柜设计图
 
配电柜设计安装1只 J-EI6720型剩余电流式电气火灾监控探测器(配1只CTZ-FL-45型剩余电流互感器),设定剩余电流达300mA时,延时0.5秒控制主断路器分断,同时向消防控制室的EI-DB6700型电气火灾监控系统送出报警信号。

⑵ 一级配电柜的设计实例
大型和重要建筑物变电室的主要一级配电柜常同时设计剩余电流监测,一般要求当剩余电流超过设定值时只报警而不分断。

多通道式探测器特别适合对一级配电柜内的多个输出回路分别进行监测。

图2是某建筑低压配电系统中一个位于变电室内编号为“DK6”的一级配电柜设计图。

配电柜电气火灾监控探测器
图2 一次配电柜设计图

本配电柜柜设计2只J-EI6710型剩余电流式电气火灾监控探测器,共6个监测通道,分别对应6个输出回路,按图纸预设剩余电流报警值,同时通过系统通讯总线向消防控制室的 EI-DB6700型电气火灾监控设备发送报警信号。

依据各回路电缆截面(包括绝缘层)或额定电流选用不同内径尺寸的CTZ-FL系列剩余电流互感器。

探测器的工作电源(L、N)取自进线中任意一相,通过二芯屏蔽线分别与6个剩余电流互感器连接,6个互感器按1~6编号,对应接入1~6通道。

相关文章
  • 高压配电柜二次接线的类型与线头代码

    高压配电柜二次接线的类型与线头代码

    有关高压配电柜二次接线的类型与线头代码,配电柜中二次接线,分为:控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号的分类。

    时间:2022-09-16 07:12:57

  • 高压配电柜二次接线与高压柜常用符号

    高压配电柜二次接线与高压柜常用符号

    高压配电柜二次接线与高压柜常用符号,高压配电柜线头代码规定,配电柜里面的二次接线分为控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号分类说明。

    时间:2022-09-15 12:33:31

  • 配电柜安装标准及相关要求

    配电柜安装标准及相关要求

    配电柜安装标准及相关要求,配电柜安装:按施工图的布置,把配电柜按照顺序逐一就位在基础型钢上。单独配电柜进行柜面和侧面的垂直度的调整,可以用加垫铁的方法解决,但不能超过三片,并焊接牢固。

    时间:2022-02-10 06:33:12

  • 低压配电柜的维护保养步骤,低压配电柜的日常保养方法

    低压配电柜的维护保养步骤,低压配电柜的日常保养方法

    有关低压配电柜维护保养知识,介绍了低压配电柜的维护保养步骤,定期进行保养维护,每半年进行一次,以及低压配电柜的日常保养方法,有需要的朋友参考下。

    时间:2021-05-08 14:33:57

  • 如何选择配电柜电流表量程?

    如何选择配电柜电流表量程?

    有关配电柜电流表量程的选择方法,电表量程的选择遵循既不损坏电表,又要尽量准确测量的原则,先大后小去试触来确定合适的量程。

    时间:2019-12-31 10:20:41

  • 配电箱与配电柜及动力柜的区别总结

    配电箱与配电柜及动力柜

    有关配电箱、配电柜及动力柜的区别有哪些,这里介绍了配电箱、控制箱、配电柜、控制柜与控制屏的用途与区别,供大家参考。

    时间:2019-07-10 10:48:00

  • 配电柜型号及配电柜图纸说明

    配电柜型号及配电柜图纸

    有关配电柜型号的说明,配电柜型号与配电柜图纸详解的相关信息,配电箱柜的识别等内容,供大家参考。

    时间:2019-07-10 10:40:09

  • 高压配电柜自投原理接线图示例

    高压配电柜自投原理接线图

    分享一个高压配电柜自投原理接线图,通过本图了解下高压配电柜的自投原理,一起来看看。

    时间:2019-07-07 10:38:01

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有