高压带电作业时的十五条注意事项

来源:电工天下时间:2022-09-17 15:56:33 作者:老电工手机版>>

有关高压带电作业时的十五条注意事项,分为地电位更换110~220kV直线整串绝缘子,等电位法更换110~220kV线路直线整串绝缘子,更换110~220kV导线防振锤与悬垂线夹等注意事项。

高压带电作业的安全注意事项

第一项:地电位更换110~220kV直线整串绝缘子的安全注意事项:

1.杆塔上作业电工对带电体的安全距离及绝缘工具的有效绝缘长度应满足规程要求。

2.绝缘承力工具受力前,应检查安装是否到位;承力后,应检查有无异常现象;确认无误后,方可脱离绝缘子串的连接。

3.当采用单吊线作业方式时,必须使用导线防脱保护绳。

第二项:等电位法更换110~220kV线路直线整串绝缘子的安全注意事项:

1.等电位电工必须穿全套合格的屏蔽服,并保证各部位连接可靠。

2. 杆塔上作业电工在导线侧绝缘子未脱离前,不得触碰绝缘子串。

3.地面工作人员在传递或起重工作结束后,不得在作业点正下方停留。

4.当采用单吊线作业方式时,必须使用导线防脱保护绳。

第三项: 更换110~220kV耐张整串绝缘子的安全注意事项:

1.等电位电工必须穿全套合格的屏蔽服,并保证各部位连接可靠。

2.作业电工应保持对接地体的有效安全距离。

3.软梯悬挂要可靠,无问题后,方可攀登。

4.承力工具要安装可靠,无问题后,方可脱离绝缘子。

5.更换单联耐张整串绝缘子时须使用导线防脱保护绳。

第四项:更换110~220kV单片绝缘子的安全注意事项:

1.杆塔上作业电工应保持对带电体的有效安全距离,绝缘操作杆的有效绝缘长度应符合规程要求。

2.专用卡具安装后,应检查连接是否可靠,安装是否到位,无问题后,方可进行绝缘子单片的脱离。

3.丝杠吊线杆安装是否正确、到位,丝杆收紧后应检查其受力是否正常,确认无误后,方可脱离绝缘子的连接。

4.导线端绝缘子未脱离连接前,横担上电工不得先行脱开横担侧绝缘子。

5.丝杆和专用卡具安装要到位,受力要正常,无误后,方可脱离绝缘子的连接。

6.收紧或放松丝杠要同步,使托瓶器保持水平。

第五项:更换110~220kV双联耐张线夹处的U型挂环的安全注意事项:

1.卡具丝杠必须拧紧。

2.收紧导线时,两侧丝杠必须同时进行。

3.当采用单吊线作业方式时,必须使用导线防脱保护绳。

第六项:更换220kV双分裂导线绝缘子串碗头的安全注意事项:

1.卡具安装应到位、可靠,受力应正常。

2.等电位电工应穿全套合格的屏蔽服,并保证各部位连接可靠。

3.当采用单吊线作业方式时,必须使用导线防脱保护绳。

第七项:更换110~220kV导线防振锤.和悬垂线夹的安全注意事项:

1.等电位电工应穿全套合格的屏蔽服,并保证各部位连接可靠。

2.进电位的绝缘平梯或软梯安装应牢固可靠。

3.当采用单吊线作业方式更换悬垂线夹时,必须使用导线防脱保护绳。

第八项:处理110~220kV导线断股的安全注意事项:

1.导线上挂软梯应进行强度验算。

2.垂直排列的上中两相不得使用软梯进电位。

3.要保证等电位电工对接地体及相邻相的安全距离。

4.使用绝缘硬梯时应加装固定拉绳稳固。

第九项:带电处理110~220kV地线断股的安全注意事项:

1.地线挂软梯应进行验算,强度是否满足要求。

2.应进行集中荷载计算,确定对导线的安全距离是否满足要求。

3.使用绝缘硬梯时应加装固定拉绳稳固。

第十项:带电检测零值绝缘子的安全注意事项:

采用火花间隙法(间接作业法)时应注意:

1.作业前应该核对火花间隙的距离;间隙放电电压参考数:1mm~2kV, 1.5mm~2.5kV, 2mm~3kV, 3mm~4kV。

2.检测时当同一串中的零值绝缘子达到下表规定时,应立即 停止检测。

3.如果绝缘子串的片数超过上表规定时,零值绝缘子片数可相应增加。

4.采用静电电压表法(间接作业法)时应注意:操作电工对带电体的安全距离及操作杆的有效绝缘长度是否满足要求。

第十一项:带电清扫悬式绝缘子的安全注意事项:

1.导线垂直排列时,操作人员与相邻导线要保持安全距离。

2.盘形绝缘组合刷(架、绳)应满足同等绝缘长度的耐压要求。

第十二项:500kV输电线路直线塔进入电场的安全注意事项:

1.杆塔上作业人员应穿检测合格的屏蔽服,且各部位应连接可靠,并始终保持与带电体的安全距离。

2.等电位电工进入电场的组合间隙必须满足4.0m以上的距离。

3.等电位电工在移动过程中,必须始终使用高空保护绳。

第十三项:110~500kV输电线路软梯进入电场的安全注意事项:

1.等电位电工攀登软梯过程中,应使用高空人身保护绳。进电位后,应首先系好安全带,然后才能进行工作。

2.绝缘软梯悬挂要可靠,应有防止软梯架脱挂的措施。

3.横担上作业电工与带电体应保持安规规定以上的安全距离;所用绝缘操作杆的有效绝缘长度应保持安规规定以上。

4.等电位电工在移动过程中,必须始终使用高空人身保护绳。

第十四项:500kV输电线路沿耐张绝缘子进入电场的安全注意事项:

1.沿绝缘子串进入电场前,必须对耐张串绝缘子进行检测,检测结果应满足规程的要求。

2.等电位电工所穿屏蔽服必须经检验合格后方可使用,且各部位应可靠连接。

3.由于沿耐张绝缘子串进入电场同样有组合间隙的要求,故该方法只适用于220kV以上电压等级输电线路的耐张绝缘子串上。

4.等电位电工在移动过程中,必须始终使用高空人身保护绳。

第十五项:500kV输电线路带电更换直线整串绝缘子(双吊线杆托瓶架法)的安全注意事项:

1.吊线杆安装应到位可靠,受力正常后,方可脱离绝缘子的连接。

2.等电位电工应穿全套合格的屏蔽服,且保证各部位连接可靠。

相关文章
  • 中性线带电压怎么办,中性线带电压的常见原因

    中性线带电压怎么办,中性线带电压的常见原因

    中性线带电压的常见原因,中性线带电压,在接地极上产生电压降,使变压器中性点和中性线带几伏电压,中性线带故障电压的原因很多,除工频故障电压外,中性线上也可感应雷电瞬态电涌电压。

    时间:2022-09-15 09:58:12

  • 等电位作业进入带电场的操作程序与注意事项

    等电位作业进入带电场的操作程序与注意事项

    等电位作业进入带电场的方法,分为沿绝缘软梯和耐张绝缘子串进入电场、沿耐张绝缘子串进入电场的方法、绝缘吊梯和绝缘平梯进入等电位电场、绝缘平梯进入等电位电场带单作业方法等。

    时间:2022-09-15 08:08:25

  • 带电作业操作的几项技术措施

    带电作业操作的几项技术措施

    带电作业操作的技术措施,带电作业现场,需要保持人身与带电体间的安全距离,将高压电场场强限制到对人身无损害的程度,带电作业时,良好绝缘子数应不少于规定数等。

    时间:2022-09-15 05:52:12

  • 办公室打线槽的10个注意事项

    办公室打线槽的10个注意事项

    办公室打线槽的注意事项:对地面进行评估,如果地面足够平整,简单修整下即可。否则,就需要找平,这项费用完全不能省,不能怪开发商,只能怪运气。

    时间:2022-02-10 19:34:38

  • 密集型绝缘母线槽安装时要注意的几个问题

    密集型绝缘母线槽安装时要注意的几个问题

    密集型绝缘母线槽具有体积小、结构紧凑、传输电流大、使用安全、维护方便等优点,在安装密集型绝缘母线槽时需要注意什么问题,比如母线槽作为低压进线时的相位问题、母线槽的连接问题等,下面具体来看下。

    时间:2022-02-10 06:41:39

  • 带电显示器图片及电气符号

    带电显示器图片及电气符号

    带电显示器图片及电气符号,如下图:一次系统元件:带电显示器。功能:直接安装在室内电气设备上,直观显示出电气设备是否带有运行电压的提示性安全装置。

    时间:2022-01-16 08:28:21

  • 三相四线零线带电是什么原因

    三相四线零线带电是什么原因

    三相四线零线带电是什么原因?零线、地线、中性点三体在接触良好的情况下,都与大地同电位,也就是零电位。假如三相负载不平衡,造成星点漂移,则只可能产生几伏的电压,但绝不会导致零线带有110v电压。

    时间:2021-12-18 07:56:55

  • 使用紧线器的注意事项有哪些?

    使用紧线器的注意事项有哪些?

    紧线器又称为棘轮收紧器,在架空线路敷设施工中作为拉紧导线使用。在使用紧线器时,先把紧线器上的钢丝绳或镀锌铁线松开,并固定在横担上,用夹线钳夹住导线,扳动专用板手。

    时间:2021-11-20 07:57:50

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有