农用配电变压器如何降损节能?

来源:电工天下时间:2020-02-04 10:06:40 作者:老电工手机版>>

有关农用配电变压器的降损节能技术,合理选择变压器容量,选用节能型变压器,适当控制电网运行电压,减少配电变压器空载损耗,应用配电变压器空载自动断路器等。

农用配电变压器的降损节能技术

1、合理选择变压器容量

变压器运行的经济性,是合理选择变压器容量时要考虑的重要因素之一。分析表明,当变压器的负载损耗Pk等于空载损耗Po时,变压器的功率损耗最小,运行效率最高。

对于1000kVA以下的变压器,制造厂设计时一般按负载系数在40%~60%范围内处于经济运行区,即半载状态时运行最经济,处于额定容量的30%以下的轻载或空载状态时经济性极差。

而根据农用配电变压器的突出特点,负载率比较低,所以在条件许可的情况下,可采用调容量变压器,尽可能使变压器处在经济运行区,是降低变压器损耗的一种方法。

2、选用节能型变压器

根据国家经贸委电力〔2002〕112号文通知,S11型卷铁心变压器具有绕制工艺简单、重量轻、体积小、空载损耗比S9降低25%~30%、维护方便、运行费用节省,节能效果明显等优点,比较适合我国农村电网的负荷特性和技术要求,农村电网建设和改造工程中应积极推广使用这一产品。

S9系列10kV的电力变压器是我国目前生产的低损耗产品,其损耗值与S7系列对比,空载损耗可降低10%,负载损耗可降低10%,节能效果较为显著,是目前农网改造的通用产品。

而非晶合金铁心变压器是当前损耗最少的节能变压器,空载损耗可比同容量的S9变压器平均下降75%,比S7变压器降低78%,但价格高于S9系列变压器,但两种变压器的价差,可在5~7年内由所降低损耗少付的电费来抵偿,所以有条件的地方应优先考虑。

3、适当控制电网运行电压,减少配电变压器空载损耗

配电变压器总损耗:

可以看出,配电变压器固定损耗与配电网运行电压的平方成正比。

由于配电变压器铁损(空载损耗)占总损失的80%,因而在保证末端用户的电压偏移在允许范围内,在农用电低峰要适当降低农网运行电压,在农用高峰期要适当提高农网运行电压。

4、及时调整变压器三相平衡度

根据规程规定,一般要求配电变压器出口处的电流不平衡度不大于10%,干线及分支线首端的不平衡度不大于20%,中性线的电流不超过额定电流的25%,这是因为在配电系统中,有的相电流较小,有的相电流接近甚至超过额定电流,这种情况下,不仅影响变压器的安全经济运行,影响供电质量,而且会成倍增加线损。

若一条公用配电线路等值电阻为R,通过最大电流为I A =I B =I C =I,则在三相电流平衡时的有功功率损失ΔP=3I2R。

在三相电流不平衡时,有负序和零序电流分量,以平衡时的正序电流即I=I

A =I 1 为标准,这时的有功功率损失为: ε 2 =I 2 /I 1 ,ε 0 =I 0 /I 1,负序和零序电流的不平衡系数。

从式中可见,三相电流不平衡程度越大,有功功率损失也越多,所以必须定期地进行三相负荷测定和调整工作,使变压器三相电流力求平衡,尽可能降低线损。

5、应用配电变压器空载自动断路器  

应用配电变压器空载自动断路器,对长期处于空载的农用配电变压器及时停止运行,降低线损也比较明显。例如,一台10kV,50kVA的配电变压器的空载损耗为170W,停运一个月可降低的电量损耗为122.4kW·h。

6、结论

根据农用配电变压器的运行特点,通过择优变压器经济运行方式;选用节能型变压器;推广应用单相柱上变压器;适当控制运行电压等节能技术,可以较大幅度降低农网的电能损耗。

以上就是几种主要的农用配电变压器的降损节能技术,在实际的生产运行中,还需要根据实际灵活,灵活选择使用。

相关文章
  • 高压配电柜二次接线的类型与线头代码

    高压配电柜二次接线的类型与线头代码

    有关高压配电柜二次接线的类型与线头代码,配电柜中二次接线,分为:控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号的分类。

    时间:2022-09-16 07:12:57

  • 高压配电柜二次接线与高压柜常用符号

    高压配电柜二次接线与高压柜常用符号

    高压配电柜二次接线与高压柜常用符号,高压配电柜线头代码规定,配电柜里面的二次接线分为控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号分类说明。

    时间:2022-09-15 12:33:31

  • 高压配电室安全操作规定十二条

    高压配电室安全操作规定十二条

    对高压配电室内的值班人员来说,如何确保配电室的正常运行,需要掌握必要的安全操作规定,高压配电室安全操作规定十二条,供各位电工朋友参考。

    时间:2022-09-13 12:50:21

  • 低压配电线路的方式与种类(电缆敷设与架空线敷)

    低压配电线路的方式与种类(电缆敷设与架空线敷)

    低压配电线路的方式与种类,低压配电线路是指经配电变压器,将高压10KV降低到380/220v等级的线路,低压配电方式分为放射式和树干式两种配电方式,低压配电线路的安装方法分为电缆敷设与架空线敷设法。

    时间:2022-09-13 11:59:20

  • 变配电所防雷保护类型及应用说明

    变配电所防雷保护类型及应用说明

    雷电流在变配电所母线上引起的短路,通常会造成电力系统的严重事故,尤其在电力变压器绝缘的薄弱环节,当遭受雷击时容易造成全系统停电,故对变配电所电力变压器的保护是防雷保护的关键。

    时间:2022-08-22 06:11:03

  • 配电室零线与地线为什么相通

    配电室零线与地线为什么相通

    小区的供电系统绝大多数是TN-C-S系统,俗称前三相四线制后三相五线制,变压器处的工作零线到用户之后,与建筑物的接地装置良好连接,引出两根线,一根作为工作零线,一根作为保护零线,这两根线是必须相通的。

    时间:2022-07-27 06:14:55

  • 家用配电箱怎么合理搭配,三张解决方案看一看

    家用配电箱怎么合理搭配,三张解决方案看一看

    家用配电箱中有开关有空气开关和漏电保护器,两种开关的作用不同,空气开关起到过载、短路的保护,漏电保护器(漏保)起到过载、短路、漏电保护功能。漏保包含有空气开关的作用,体积大,成本高,家用配电箱一般空气开关和漏保搭配使用。

    时间:2022-07-17 05:26:08

  • 单只与多只电能表配电箱的接线图

    单只与多只电能表配电箱的接线图

    有关配电箱的接线方法,单只电能表与多只电能表在配电箱中接线时,其接线方式基本相同,二者之间并无太大的区别,也是1与3端进线,2与4端出线后经开关进入用户,下面具体来了解下。

    时间:2022-07-14 06:39:28

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有