主井高压变电所操作规程与基本要领

来源:电工天下时间:2017-03-16 08:00:08 作者:老电工手机版>>

主井高压变电所操作规程与基本要领

一、值班电工必须经过培训合格,取证后方可上岗操作。

二、本所操作基本要领:
(一)先填写操作票(或记录),后进行检查,再进行操作。
(二)先送进线柜,后送出线柜;先送高压,后送低压;先合上隔离开关,后合下隔离开关,再合断路器。
(三)先分断路器,后分下下隔离开关,再分上隔离开关;后停低压,先停高压;先停出线柜,后停进线柜。
(四)断路器的操作优先使用电动操作,在不能使用电动操作方可使用手动操作。
(五)过流分闸,可试送一次电;速断分闸与漏电分闸,必须查明原因,方可送电。
(六)本所两进线柜,两10KV/693V变压器出线柜,两10KV/6KV变压器不能同时投用,必须按一用一备的原则来使用。
(七)给下级用电场所送电时,必须事先取的联系。
(八)停电检修上刀闸必须加隔板,下刀闸必须挂地线,柜内检修必须进行验电。
(九)送电前必须先检查防护设施是否撤除,再检查闭锁装置是否正常,检查无误后方可送电。
(十)停送电操作必须穿戴绝缘器具。

三、本所系统操作程序
(一)先确定好送哪一路进线(南山线和金家庄专线),然后合上相应的隔离刀闸。
(二)先送进线柜,后送PT柜,再送各回路电源。
(三)停电程序与上述相反。

四、高压10KV柜的操作方法:先合上刀闸,后合下刀闸,使刀闸定位销卡位,最后操作真空断路器;停电时,先停断路器,后拉下刀闸,再拉上刀闸。

相关文章
  • 变电所系统式主接线路图解

    变电所系统式主接线路

    有关变电所系统式主接线路图,学习下变电所系统式主接线路的接线方式,需要的朋友参考下。

    时间:2022-09-13 11:53:20

  • 主电室电工人员安全操作规程22条

    主电室电工人员安全操作规程22条

    进入主电室的工作人员,要遵守哪些安全规定,主电室人员属维护电工,在检修电气设备时要注意哪些事项,主电室内工作人员的安全操作规定有哪些。

    时间:2019-12-08 19:53:12

  • 配电柜的操作规程10项

    配电柜的操作规程

    有关配电柜的操作规程,配电柜分为动力配电板(箱)和照明配电板(箱)、计量箱,如何操作配电柜呢,这里总结了10条配电柜的操作规程。

    时间:2019-07-07 09:53:36

  • 变电所一次设备二次设备分类及作用(图文)

    变电所一次设备二次设备分类及作用

    变压器是变电站的主要设备,变电所(站)的一次设备还包括电压互感器和电流互感器,开关设备,防雷设备等,对一次设备进行监察、测量、控制、保护和调节的设备,称为二次设备。

    时间:2017-08-03 06:29:15

  • 配电房设备安全操作规程与注意事项(图文)

    配电房设备安全操作规程与注意事项

    配电房设备的安全操作规程,主要是高压送电合闸操作规程,低压送电合闸操作规程,以及停电操作规程,严格按照规程操作配电房设备,确保安全无误。

    时间:2017-08-03 06:18:58

  • 配电室安全出入操作规程30条(图文)

    配电室安全出入操作规程30条

    配电室一定要严保安全,进出配电房与配电室必须登记,外来人员进入配电房需持准入文件并按要求登记,并做好配电房火灾的预防工作,以及电气设备的安全防火措施等。

    时间:2017-08-02 09:31:51

  • 物业供配电工作的安全操作规程(图文)

    物业供配电工作的安全操作规程

    物业供配电的操作规范及要求,用于规范供配电设备设施的操作程序,保障所辖物业区域内供配电设备设施的操作,细述了物业供配电操作人员的职责与工作内容等。

    时间:2017-08-01 14:58:09

  • 配电室安全出入与操作规程30项

    配电室安全出入与操作规程30项

    进出配电室与配电房要遵守一定规程,进入配电房的工作人员要做好出入登记,外来人员进入配电房,需要提供有效证件,要注意配电房火灾的防范措施。

    时间:2017-08-01 14:44:08

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有