10KV配电线路接地故障的检查方法

来源:电工天下时间:2020-08-12 11:39:43 作者:老电工手机版>>

有关10KV配电线路接地故障的检查方法,本方法适用于10KV线路中性点不接地的运行方式,通过接地选线仪确定是哪一条线路的故障。

10KV配电线路接地故障的检查方法

10KV配电线路是由农电人员管理的。在实际运行中经常有接地故障的发生,接地故障反应到变电站的保护上只能是母线接地。

通过接地选线仪才能确定是哪一条线路的故障。当拉出故障线路后,查找线路的故障点又是一件比较麻烦的事。

线路接地后,接地相的对地电阻为零。这种方法的原理就是利用的这一点。

方法:线路停电后,将线路上的各支线开关断开。在每一段线路上找一处方便的地方,用兆欧表摇测线路的对地电阻,如不为零,则说明该段线路没有接地故障。

否则,则说明该段线路存在接地故障。然后将该段线路的配电变压器逐台拉开,再进行测试。如拉开某台配变时,测量显示接地故障消失,则说明故障出在该台配变。

消除后就可送电。如配变全部拉完后还没有消失,则说明故障出现在该段线路。可对该段线路再进行巡视。

采用此方法可以大大减轻巡线的工作量。并且非常准确。在实际使用中非常方便。

说明:本方法适用于10KV线路中性点不接地的运行方式。

另外:摇测点可选择在线路的任何一台配电变压器上,变压器的二次侧中性点要接地。可直接测量变变压器的高低压之间的绝缘电阻。

一般用500V摇表即可。

相关文章
  • 低压配电线路的方式与种类(电缆敷设与架空线敷)

    低压配电线路的方式与种类(电缆敷设与架空线敷)

    低压配电线路的方式与种类,低压配电线路是指经配电变压器,将高压10KV降低到380/220v等级的线路,低压配电方式分为放射式和树干式两种配电方式,低压配电线路的安装方法分为电缆敷设与架空线敷设法。

    时间:2022-09-13 11:59:20

  • 110kV高压线的安全距离是多少

    110kV高压线的安全距离是多少

    高压线带来高辐射是毋庸置疑的,110kv高压线的安全距离是多少,110kv高压线与居民楼的距离是多少,才可以保证没有辐射,没有高压线产生的其他次生灾害,高压线的安全标准。

    时间:2022-07-26 09:11:00

  • 10kv高压地埋电缆寿命是多长时间

    10kv高压地埋电缆寿命是多长时间

    10kv高压地埋电缆寿命是多长时间,10KV高压地埋电缆的使用寿命长达50年,只要在50年内没有过度老化或损坏就可以使用。正常环境下使用20年,不会有什么问题,但在实际使用中很少有能使用20年的,都是时间不到就更换新电缆了。

    时间:2022-05-07 20:21:05

  • 10kv高压线路与设备平行安全距离是多少

    10kv高压线路与设备平行安全距离是多少

    有关高压线路的安全距离,10kv高压线路与设备平行安全距离是多少,电气设备分为高压和低压两种,高压电气设备对地电压在10KV,35KV,110KV,220KV及以上,低压电气设备对地电压单相为220KV,三相为380KV,下面具体来了解下。

    时间:2022-05-05 09:25:22

  • 10kv单根电缆终端头怎么制作

    10kv单根电缆终端头怎么制作

    10kv单根电缆终端头的制作方法,参考如下:1、将电缆接直,剥离外护套及钢铠,在剥离铜屏层乖半导体层。2、将剥好的电缆分叉,打磨钢铠铁锈,把地线固定在钢铠上,与铜屏线要分开固定,浇上生料带,抽出塑料加芯条。

    时间:2022-05-05 08:43:47

  • 10kv电缆终端头对地距离多少合适?

    10kv电缆终端头对地距离多少合适?

    10KV电力线路对地最小安全距离为5.5米-6米。电力线与地面的最小距离,在最大计算弧垂情况下,不应小于以下数值:低压线路(380V)通过居民区不小于6米,低压线路(380V)通过非居民区不小于5米。

    时间:2022-05-05 08:07:30

  • 10kv线路对地距离要求是多少米?

    10kv线路对地距离要求是多少米?

    10kv线路对地距离要求是多少米?10kv线路对地距离要求为4-7米。根据《电力设施保护条例》规定, 架空电力线路保护区的范围为 导线边线向外侧延伸所形成的两平行线内的区域,在一般地区各级电压导线的边线延伸距离如下。

    时间:2022-05-05 08:05:16

  • 10kv高压柜有没有辐射

    10kv高压柜有没有辐射

    10kv高压柜是非常安全的配电设备,10kv高压柜是没有辐射的。10kV高压柜中除了开关、刀闸、母线、互感器等一次设备外,还有控制、测量、保护等二次设备。这些设备本身不带任何电磁、电离辐射,也不产生辐射。

    时间:2022-02-24 06:02:28

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有