交流变配电设备的日常维护项目与要求

来源:电工天下时间:2016-02-11 17:31:07 作者:老电工手机版>>

交流变配电设备的基本维护要求

1、配电屏四周的维护走道净宽应保持规定的距离,各走道均应铺设相应等级的绝缘垫。

高压室各门窗、地梢、线管、孔洞应做到无孔隙,严防水及小动物进入。

高压室禁止无关人员进入,在危险处应设防护栏,并设明显的告膂牌“高压危险,不得靠近”字样,为安全供电,专用高压输电线和电力变压器不得让外单位搭接负荷。

2、高压维护人员必须持有高压操作证,无证者不准进行操作。高压防护用具绝缘鞋、手套等)必须专用。

3、变配电室停电检修时,应报主管部门同意并通知用户后再进行。高压验电器、商压拉杆应符合规定要求,并定期检测。

停电检修时,应先停低压、后停高压;先断负荷开关,后断隔离开关。送电顺序则相反。切断电源后,三相线上均应接地线。

4、继电保护和告警信号应保持正常,严禁切断筲铃和信号灯。自动断路器跳闸或熔断器烧断时,应查明原因再恢复使用,必要时允许试送电一次。

熔断器应有备用,不应使用额定电流不明或不合规定的熔断器。直流傅断器的额定电流值应不大于最大负载电流的2倍。

各专业机房熔断器的额定电流值应不大于最大负载电流的1.5倍。交流培断器的额定电流值:照明回路按实际负荷配置,其他回路不大于最大负荷电流的2倍。

5、交流供电应采用三相五线制,零线禁止安装熔断器,在零线上除电力变压器近端接地外,用电设备和机房近端不许重复接地;若变压器在主楼外,则进局地线可以在楼内重复接地一次。

交流用电设备采用三相四线制引入时,零线禁止安装熔断器,在零线h除电力变压器近端接地外,在大楼内部也可以与大楼总地样进行一次复接。

6、引入通信局、站尤其微波站变配电设备及交流高压电力线应采用高、低压多级避雷装置。

每年检测一次接地引线和接地电阻,其电阻值应不大于规定值。

电力变压器、调压器安装在室外的苒绝缘油每年检测-?次,安装在室内的其绝缘油每两年检测一次。

对柴油发电机组和三进四出的不间断电源系统,其零线也必须进行一次工作接地。

相关文章
  • 交流接触器常开与常闭触点的功能作用

    交流接触器常开与常闭触点的功能作用

    有关交流接触器常开与常闭触点的作用,常开触点为开路,常闭触点为闭合,接触器线圈断电时,常开触点先断开,常闭触点才闭合复位。

    时间:2022-09-16 08:15:49

  • 正弦交流电的概念_正弦交流电入门知识

    正弦交流电的概念_正弦交流电入门知识

    有关正弦交流电的入门知识,有关交流电、交流电信号、电子测量仪器,以及交流电的周期和频率,交流电周期平率关系,电角度与频率关系等,帮助大家理解正弦交流电的基本概念。

    时间:2022-09-15 08:10:02

  • 变配电所防雷保护类型及应用说明

    变配电所防雷保护类型及应用说明

    雷电流在变配电所母线上引起的短路,通常会造成电力系统的严重事故,尤其在电力变压器绝缘的薄弱环节,当遭受雷击时容易造成全系统停电,故对变配电所电力变压器的保护是防雷保护的关键。

    时间:2022-08-22 06:11:03

  • 配电房设备3年未维护有什么后果

    配电房设备3年未维护有什么后果

    配电柜年久失修,环境杂乱,空气潮湿,主要会导致设备的绝缘老化和污损,降低设备的绝缘性能,发生触电和对地放电事故,甚至发生火灾。在空气潮湿的环境中,各种接头端子容易氧化,从而会导致接触不良发热,甚至发生放电。

    时间:2022-06-11 07:03:08

  • 变配电所不用操作票的倒闸操作有哪些

    变配电所不用操作票的倒闸操作有哪些

    在变配电所中不用操作票的倒闸操作,主要有如下几项:处理事故的倒闸操作,在情况紧急时可先行操作,事后再向上级汇报,并作记录。单项设备的倒闸操作,比如操作一个隔离开关时,可以不填写操作票。

    时间:2022-01-25 06:04:15

  • 三相交流电相序怎么检测,三相交流电的相序检测方法

    三相交流电相序怎么检测,三相交流电的相序检测方法

    有关三相交流电相序的检测方法,三相交流电的ABC三相的相序,黄、绿、红 对应A、B、C三相,一个简单的检测三相交流电的相序的方法,供大家参考。

    时间:2021-06-17 09:31:28

  • 高压配电系统的维护保养要求,低压配电装置的维护保养要求

    高压配电系统的维护保养要求,低压配电装置的维护保养要求

    有关配电系统的维修保养要求,配电系统分为低压与高压二种,在平时进行维护保养时,应做好巡视记录,在巡查时及时发现问题并解决问题,以下是高压配电系统与低压配电装置的维护保养要求,供大家参考。

    时间:2021-05-08 14:35:17

  • 低压配电柜的维护保养步骤,低压配电柜的日常保养方法

    低压配电柜的维护保养步骤,低压配电柜的日常保养方法

    有关低压配电柜维护保养知识,介绍了低压配电柜的维护保养步骤,定期进行保养维护,每半年进行一次,以及低压配电柜的日常保养方法,有需要的朋友参考下。

    时间:2021-05-08 14:33:57

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有