电气控制柜布线过程详解

来源:电工天下时间:2022-09-13 10:43:53 作者:老电工手机版>>

一、电器部分

1、小型断路器输入侧与输出侧接线倒置。

2、电器部品线圈电压与图纸之电压不相符,特别是小型继电器及指示灯之电压易错。

3、电器的正负极性接反,直流电器的内部有很多元件是有正负极性的,比如:电解电容,晶体管,集成电路等....这些元件对正负极性是非常敏感的,一旦加载负压的时候就很容易烧毁。

二、端子压接

1、线与端子之间未压紧:

线与端子之间需压紧,主要是防止他们之间接触电阻过大,当大的电流通过时,在接触处,形成一个较大发热体,从而加速接触表面迅速氧化,进一步加大接触电阻。出现此种情况,对于信号线会造成信息时断时续。对于动力回路,会烧毁器件及整个控制盘。

处理:端子压着之后用以适当的力气拉扯,如遇大功率动力回路,需用液压钳选择当前线径模具逐级向下换取,直至端子与导线无缝隙为止。

2. 线径与端子规格不相符:

当线与端子不相符时,虽然我们感觉到线已拉不出来,但此时线与端子之间的接触为点接触,接触电阻还是非常大。还是会造成以上所提到的现象产生。

处理:如遇松动的端子或线径与端子不符时,导线接头必须回折方才进行压着,增加接触面积及防止松动。

三、端子插入电器部位:

1、将线插入小型断路器接线桩下部,通过反向拧紧螺栓来锁紧端子。表面上看线已压牢在断路器上,其实因端子与断路器端桩未充分接触,仍为虚接。

2、端子侧翻或与电器部品接线处不匹配,加再大的力,端子端面亦与部品接线处导电不能充分接触。

3、动力回路接线时,色套或线码套入过前,从而直接压在电器部品导电部,造成线与电器部品导电部悬空,未充分接触。

4、将端子接入电器部位时,同一部位接入超过两根以上导线,表面上看导线以牢牢连接与电器部品。其实因夹在中间部位的导线接触面积减少,如引起发热等现象产生。

四、接线时的紧固

1、螺栓螺母损坏变形,不要用老虎钳紧固或松动螺栓螺母,以防造成损坏,用活口扳手时要调整好开口,防止将螺栓螺母损坏变形,造成不易拆装。

2、发现难于拆卸的螺栓螺母,不要鲁莽行事,防止造成变形更难于拆卸,应给予适当敲打,或加螺丝松动剂稍后再进行拆卸。

3、螺丝刀与螺丝打滑,用螺丝刀紧固或松动螺丝时,必须用力使螺丝刀顶紧螺丝,然后再进行紧固或松动,防止螺丝刀与螺丝打滑,造成螺丝损伤不易拆装。

4、螺栓螺母滑扣,紧固接线用力要适中,防止用力过大将螺栓螺母滑扣。

五、接线

接线作业时铜屑掉入重要电器内,此时我们需特别注意,因为当铜屑掉入电器内是我们看不到也检查不出来的重大隐患。

六、电控箱器件安装

1、箱内散热风机进排风方向弄错,电控箱因属密封性较好,其箱内发热元件放热需通过散热风机完成,如长时间未对箱内元件对外放热,箱内温度过热会影响系统的稳定性。

2、底板器件安装时用螺母或其它不能以正面拆卸的方式固定,元器件固定时应本着检修,拆卸方便等原则。

相关文章
  • 零电压与欠电压保护电气原理接线图

    零电压与欠电压保护电气原理

    有关零电压与欠电压保护电气原理接线图,在电源电压降到一定允许值以下时将电源切断,这就是欠电压保护,一般常用电磁式电压继电器实现欠压保护,电动机常用保护接线图。

    时间:2022-09-17 09:14:54

  • 电气成套自动化控制柜的配置规范实例

    电气成套自动化控制柜的配置规范实例

    有关电气成套自动化控制柜的配置规范实例,包括电气柜主进线、母排结构、门手柄及小型分线配电结构、电源的接地处理、变频器的接地处理等操作规范。

    时间:2022-09-15 12:35:22

  • 电气控制系统继电保护器如何整定?

    电气控制系统继电保护器如何整定?

    电气控制系统继电保护器的整定方法,包括继保整定与复校的方法(过流继电器的整定方法、过压继电器的整定方法、欠磁继电器的整定方法),以及继保整定工作的注意事项。

    时间:2022-09-15 12:33:39

  • 接线端子中电气间隙与爬电距离的确定方法

    接线端子中电气间隙与爬电距离的确定方法

    如何确定接线端子中电气间隙与爬电距离,电气间隙:两个导电部件之间在空气中最短的距离,爬电距离:两个导电部件之间沿绝缘材料表面测得的最短距离,如何确定,一起来看看。

    时间:2022-09-15 08:09:17

  • 塔机电气控制柜电气原理接线图

    塔机电气控制柜电气原理接线图

    有关塔机电气控制柜电气原理图,学习下塔机电气控制柜的接线方法,简单实用的一个塔机电气控制柜电气原理图,感兴趣的朋友参考下。

    时间:2022-09-15 05:51:14

  • 电气柜成套电气装配与安装方法大全

    电气柜成套电气装配与安装方法大全

    电气柜成套电气装配与安装方法,常见电气柜成套的问题,包括常用电线颜色定义,电气成套装配中存在的问题,变频器柜装配中存在的问题,电气设备安装中存在的问题等。

    时间:2022-09-13 20:18:05

  • 电气控制柜接线图及工序与控制要求

    电气控制柜接线图及工序与控制要求

    电气控制柜接线图及工序与控制要求,用电动机需要两处都可以对其进行操作控制,电气控制柜的原理图与电气柜接线图的设计实例。

    时间:2022-08-13 06:00:34

  • 瓷夹板布线的敷设要求有哪些

    瓷夹板布线的敷设要求有哪些

    在进行瓷夹板布线操作时,必须严格遵循如下的敷设要求:导线与建筑物要横平竖直,不能与建筑物接触。在线路水平敷设时,导线距地高度一般不低于2.5m;在垂直敷设线路中,如距地面高度低于1.8m的线段,要加防护装置。

    时间:2022-01-24 05:37:01

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有