plc开关量输入模块与输出模块的选择注意事项

来源:电工天下时间:2016-04-20 11:19:04 作者:老电工手机版>>

plc开关量输入模块与输出模块的选择注意事项

开关量输入模块用来接收现场输入设备的开关信号(如按钮、行程开关、温控开关、液位开关等),将信号转换为plc内部的低电压信号,并实现PLC内、外信号的电气隔离。

选择注意事项:

1)输入信号的类型

开关量输入模块有直流输入、交流输入和交流/直流输入三种类型。选择时主要依据现场输入信号和周围环境因素等。
 
直流输入模块延迟时间较短,还可直接与接近开关、光电开关等电子输入设备连接;交流输入模块可靠性好,适合在有油雾、粉尘的恶劣环境下使用。

2)输入信号的工作电压

开关量输入信号的工作电压常用的有:直流分别为5V、12V、24V;交流分别为110V、230V等。选择时主要根据现场输入设备与输入模块之间的距离来考虑。

一般24V及以下属于低电平安全电压,用于传输距离较近场合或现场有防火、防爆等安全要求的场合,如12V输入模块最远不得超过10m。距离较远的应选用输入电压等级较高的模块。

国内设备多为交流220V和380V工作电压,国外常用110V工作电压。用230V电压等级时,一般允许其工作电压在184~276V之间。对于国内的电网来说,采用220V交流电的工作现场,信号采集方便,传输距离限制较小,它适用于一般环境下的机械设备所在的现场。

3、输入模块密度

按输入点数来分,常用的有8点、16点、32点等。对于32点及以上的高密度输入模块,同时接通的点数一般不要超过输入点数的60%。

4、输入接线方式

开关量输入模块主要有汇点式和分隔式两种接线方式。汇点式开关量输入模块所有输入点共用一个公共端(COM);而分隔式开关量输入模块是将输入点分成若干组,每一组(几个输入点)有一个公共端,各组之间是分隔的。如果输入信号之间不需要分隔,一般选用汇点式开关量。

开/关量输出模块是把中央处理器CPU处理过的内部数字量信号转换成驱动外部输出设备、执行机构、显示灯等负载的开关信号,并实现PLC内外信号电气隔离的模块。选择时主要考虑以下几个方面:

1)输出方式。

开关量输出模块有继电器输出、晶闸管输出和晶体管输出三种方式。 来自:电工技术之家

继电器输出的价格便宜,可驱动交流或直流负载,而且适用的电压范围广、导通压降小,承受瞬时过电压和过电流的能力较强,但其属于有触点元件,动作速度较慢、寿命较短,只能适用于动作不频繁的交直流负载。当驱动感性负载时,触点动作频率不得超过1Hz。

对于频繁通断、驱动电流不大、功率因数低的场合,应选用晶闸管或晶体管输出方式,它们属于无触点元件。但晶闸管输出只能用于交流负载,而晶体管输出只能用于直流负载。

感性负载在断开瞬间会产生较高的反向电压,必须采取抑制措施。若是直流感性负载,要在负载两端并联二极管。

2)输出接线方式。

开关量输出模块主要有分组式和分隔式两种接线方式。

分组式输出是几个输出点为一组,一组有一公共端,各组之间是分隔的,可分别用于驱动不同电源的外部输出设备;
分隔式输出是每一个输出点就有一公共端,各输出点之间相互隔离。

选择时主要根据PLC输出设备的电源类型和电压等级的多少而定。一般整体式PLC既有分组式输出,也有分隔式输出。

3)驱动能力。

开关量输出模块的输出电流(驱动能力)必须大于负载的额定电流。

用户应根据实际输出设备的电流大小来选择输出模块的输出电流。

如果实际输出设备的电流较大,输出模块无法直接驱动,可增加中间放大环节。对于容性负载、电阻性负载在接通时有冲击电流,应留有足够的裕量。
plc开关量输入模块与输出模块

在选用输出模块时,不但要看一个输出点的驱动能力,还要看整个输出模块的满负荷能力,即输出模块的各个输出通道同时接通点数的总电流不得超过模块规定的最大允许电流。

一般同时接通点数不要超过同一COM端输出点数的60%。

相关文章
  • plc开关量梯形图用法,倒梯形与正梯形实例分析

    plc开关量梯形图用法,倒梯形与正梯形实例分析

    有关plc开关量梯形图的用法,plc梯形图,输入要做成倒梯形,即先复杂,后简单,而输出要做成正梯形,即先简单,后复杂,梯形图的变换,要遵循“左沉右轻”的原则。

    时间:2022-07-10 07:15:26

  • D触发器是什么,D触发器的基本结构与信号输入输出关系

    D触发器是什么,D触发器的基本结构与信号输入输出关系

    D触发器是什么,D触发器的基本结构与信号输入输出关系——D触发器中的D是英文Delay的缩写,可见D触发器是一种延时电路,集成式D触发器是由一个同步式RS触发器和一个D触发器组成的。

    时间:2021-01-15 16:12:03

  • plc梯形图常闭触点输入信号处理方法

    plc梯形图常闭触点输入信号处理方法

    有关plc梯形图常闭触点输入的信号处理方法,尽可能用常开触点作plc的输入信号,将梯形图中相应的输入继电器的触点改为相反的触点,即常开触点改为常闭触点,常闭触点改为常开触点。

    时间:2020-05-16 08:48:43

  • 【图】plc如何节省输入输出点数?

    【图】plc如何节省输入输出点数?

    plc节省输入输出点数的方法,以三菱plc来为例,通过以下措施可以节省plc输入点数,包括组合输入、分组输入、矩阵输入、输入设备多功能化、出入触点合并等方法。

    时间:2020-02-20 09:08:47

  • plc控制系统输入与输出回路的隔离设计方法图解

    plc控制系统输入与输出回路的隔离设计方法图解

    plc控制系统输入与输出回路的隔离设计方法,包括开关量输入与输出电路的隔离,模拟量输入与输出电路的隔离等,各回路隔离设计的技术要点分析。

    时间:2020-01-15 09:55:34

  • plc开关量梯形图的编写原则

    plc开关量梯形图的编写原则

    plc开关量梯形图的编写原则,plc梯形图,输入要做成倒梯形,倒梯形与正梯形的示意图说明,简单的程序可以直接编梯形图,复杂程序必须借助指令语句表来转化。

    时间:2020-01-08 10:12:53

  • 【图】plc输入输出过程与工作原理

    【图】plc输入输出过程与工作原理

    有关plc输入输出过程与工作原理,可编程序控制器的工作过程,plc的输入/输出过程是怎样的,plc的工作方式是周期扫描方式,plc的中断输入处理过程,plc的中断源有优先顺序,一般无嵌套关系。

    时间:2019-12-10 09:20:13

  • plc控制系统供电电源设计与电源模块的选择

    plc控制系统供电电源设计与电源模块的选择

    plc控制系统供电电源设计与电源模块的选择,plc控制系统中供电系统的保护措施,电源模块的选择,一般系统供电电源设计,包括电源模块与系统接地连接等。

    时间:2019-11-13 09:07:38

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有