plc程序显示有输出但Q点无输出怎么办?

来源:电工天下时间:2017-08-28 10:08:47 作者:老电工手机版>>

【plc程序显示有输出但Q点无输出的问题】

关于plc编程无数据输出的问题,西门子plc系列之s7-200的输出问题,其症状为:程序编译无错,下载到PLC后执行,程序显示有输出,但实际Q点无输出,把程序分割后前半部可正常运行,加上后半部后就又无输出了,可能程序有问题,但又检查不出来。

硬件没有问题,强制可以输出。若是程序后半部分影响了输出,为何程序还显示有输出?而且不止一点,四个输出点都是这种情况?

西门子编程中存在变量状态一致性原则,即使用的变量在同一时刻不能有两种不同的状态。

再检查一下程序把影响那个Q点输出的条件都写在一起,不要分开写。

如果不能在一个网络中实现,可以把它们分别驱动一个中间变量再将这些中间变量集中起来驱动Q点输出。