剖析plc计数器的工作原理与计数过程

来源:电工天下时间:2017-08-28 09:49:25 作者:老电工手机版>>

【plc计数器的工作原理与计数过程】

plc计数器是如何工作的,在plc中寄存器与计数器间的关系是怎么样的,plc计数器的工作原理与工作过程是怎么样的,一起来了解下。

plc计数器的工作原理及工作过程:

1、当PLC 为RUN方式时,K20被送入预置值寄存器SV100中,如果此时复位行为OFF,则SV100中的K20又被送到经过值寄存器EV100中。

2、每检测到一个计数器逻辑行X0的上升沿(OFF→ON的状态变化),EV100中的数值减1计数。

3、当EV100中的数值减至“0”时,计数器C100的触点动作并保持,即常开触点闭合,常闭触点断开。

4、当检测到复位逻辑行X1的上升沿(即OFF→ON)时C100的各触点复位。再检测到复位行X1的下降沿(ON→OFF状态变化)时SV100中的数值K20再次传送到EV100中准备计数。

5、在计数过程中,若复位行发生OFF→ON状态变化则EV100被复位为“0”,但C100的触点不动作。直到复位行由ON→OFF时刻,SV100中的数值K20再次送到EV100中。

附1,西门子s7-200计数器的使用过程

s7 200 计数器使用:每次向上计数输入CU从关闭向打开转换时,向上计数(CTU)指令从当前值向上计数。当前值(Cxxx)大于或等于预设值(PV)时,计数器位(Cxxx)打开。复原(R)输入打开或执行"复原"指令时,计数器被复原。达到最大值(32,767)时,计数器停止计数。

每次向下计数输入光盘从关闭向打开转换时,向下计数(CTD)指令从当前值向下计数。当前值Cxxx等于0时,计数器位(Cxxx)打开。载入输入(LD)打开时,计数器复原计数器位(Cxxx)并用预设值(PV)载入当前值。达到零时,向下计数器停止计数,计数器位Cxxx打开。计数器范围: Cxxx=C0 至 C255 在STL中,CTD载入输入是堆栈顶值,而向下计数输入是装载在第二个堆栈位置的数值。

每次向上计数输入CU从关闭向打开转换时,向上/向下计时(CTUD)指令向上计数,每次向下计数输入光盘从关闭向打开转换时,向下计数。

计数器的当前值Cxx保持当前计数。每次执行计数器指令时,预设值PV与当前值进行比较。达到最大值(32,767),位于向上计数输入位置的下一个上升沿使当前值返转为最小值(-32,768)。在达到最小值(-32,768)时,位于向下计数输入位置的下一个上升沿使当前计数返转为最大值(32,767)。当当前值Cxx大于或等于预设值PV时,计数器位Cxx打开。

否则,计数器位关闭。当"复原"(R)输入打开或执行"复原"指令时,计数器被复原。达到PV时,CTUD计数器停止计数。计数器范围:Cxxx=C0 至 C255 在STL中,CTUD复原输入是堆栈顶值,向下计数输入是装载在第二个堆栈位置的值,向上计数输入是装载在第三个堆栈位置的值。

相关文章
  • plc梯形图编程中继电器原理图与梯形图图符的对应关系

    plc梯形图编程中继电器原理图与梯形图图符的对应关系

    plc梯形图编程中继电器原理图与梯形图的图符对应关系,plc梯形图编程语言的基本知识,根据继电器原理图画出梯形图,梯形图最左边是起始母线,最右边还有结束母线。

    时间:2022-07-11 08:50:24

  • 电工必备电气原理图14:PLC正反转控制原理

    电工必备电气原理图14:PLC正反转控制原理

    以下是PLC正反转控制的工作原理图,通过PLC编程实现电动机的正向启动、反向启动和停止,以下是简单而实用的电气原理图,有需要的朋友参考下。

    时间:2022-03-28 09:17:14

  • 电工必备电气原理图1:自动往返控制工作原理图

    电工必备电气原理图1:自动往返控制工作原理图

    电工必备电气原理图1:自动往返控制工作原理图,完整动画演示,从原理上了解自动往返控制的工作过程,有需要的朋友参考下。

    时间:2022-03-11 15:35:32

  • plc基本结构与工作原理入门

    plc基本结构与工作原理入门

    plc基本结构与工作原理,可编程序控制器的基本结构,包括中央处理器(cpu)、存储器、输入与输出接口、电源,plc的基本工作原理,以及与继电器的原理区别等。

    时间:2021-11-29 09:39:29

  • plc自锁控制原理图(FX2N-32MR)

    plc自锁控制原理图(FX2N-32MR)

    有关plc自锁控制的原理图,型号为FX2N-32MR,分享给大家,做个参考。

    时间:2021-11-22 09:20:05

  • 西门子s7 200plc S485接口电路原理图

    西门子s7 200plc S485接口电路原理图

    西门子s7 200plc S485接口电路原理图,图中标有协议选择、收发功能等,了解下西门子s7 200plc S485接口电路的画法,感兴趣的朋友参考下。

    时间:2021-11-22 09:19:56

  • 两地控制的plc电气原理图

    两地控制的plc电气原理图

    分享一个两地控制的plc电气原理图,学习下利用plc电气原理实现两地控制的操作方法,感兴趣的朋友参考下。

    时间:2021-11-22 09:19:45

  • 基本RS触发器的电路组成,基本RS触发器的工作原理

    基本RS触发器的电路组成,基本RS触发器的工作原理

    基本RS触发器的电路组成,基本RS触发器的工作原理——基本RS触发器由两个门电路构成,这两个门电路可以是与非门,或者是两个异或门。基本RS触发器的电路结构,如图所示。

    时间:2021-01-15 16:30:19

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有