plc顺序移位试验程序的方法思路

来源:电工天下时间:2021-10-07 19:34:23 作者:老电工手机版>>

有关plc顺序移位试验程序的实现思路与方法,其编程思路是若取消某位,则移位到该位为1时,再使之移一位,用梯形图左母线旁的步序号为“行号”,一起来了解下。

plc顺序移位试验程序思路

一个有关plc的试验程序,参见附图1。程序原用gx developer编制,fx2n;现移植为用台达wplsoft 2.12编制,es2。

要求:实现y1~y5的顺序移位,并可任意取消某位或某几位;也就是,若取消y2,则y1接通之后,满足条件后y1断开、y3接通,而不是y2接通。

比如,五个加工工位,每次仅允许一个加工,若某工位未准备好,则跳过该工位。该程序的方法,似不太顺畅——要实现该功能,还可以如何编制程序呢?

plc顺序移位

重新阅读该段程序后,得出其编程思路是:若取消某位,则移位到该位为1时,再使之移一位。

为便于描述,用梯形图左母线旁的步序号为“行号”(行块号)。

附,对附图1程序的解读:

0行:接通一次x0,t0延时1秒接通,即使x0信号抖动,也不会多次给出信号;这是防外部触点抖动的另一种思路。t0接通一次,m31~m36左移一位。

8行:给出移位的初始信号m10。

10行:当m31接通后,复位复位m10。

14行:移位指令,实现m31~m36的每次一位移位;此处m1无作用。

25行:下一个循环时,使m31置位,即m31与m36同时接通。

27行:复位m31,此时m32已接通,仍是实现m31与m36同时接通。

33~53行:产生d10的移位信号。

58行:d10赋初值。来自:电工天下

64行:实现d10的移位。

75~114行:若取消某位,则该位被移除。

比如,取消y2(使y1接通直接转到y3接通),则这时使x2接通;

设先有y1接通(m31等接通),此时来一个移位信号后,有m32接通,执行38行、产生m62信号(m62脉冲接通),于64行d10移一位;这时d10的各位为 0000 0000 0000 0100;

由于m62接通、又x2接通,故执行到88行时,d10再移一位,结果为 0000 0000 0000 1000;执行后续程序,使m93接通,y3接通。

127行:若为取消第5位,则将d10赋初值。www.dgjs123.com

138行:当d10移位至b6位以上接通时,则d10赋初值。

148行:将d10的值,送至k2m90(m90~m105),以达控制目的。

154~166行:实现y1~y5的控制目的。

169行:程序结束。

该程序仅是给出一种思路,不是实用程序;程序移植后(并将138行与127行指令位置作了交换),也未进行试验。

比如,粗看起来,当取消某位,d10进行“额外”的移位后,则m31~m36并没有进行相应的移位;可能的方法,是将d10的内容,再返回到m31~m36。

相关文章
  • plc单脉冲程序的功能说明

    plc单脉冲程序的功能说明

    plc单脉冲程序,从给定信号(X0)的上升沿开始产生一个脉宽一定的脉冲信号(Y1),无论输入X0接通的时间长短怎样,输出Y1的脉宽都等于T1的定时时间2s(plc单脉冲程序)。

    时间:2022-09-19 11:17:08

  • plc整数与双整数及实数的功能说明

    plc整数与双整数及实数的功能说明

    plc整数与双整数及实数的功能,16位整数(INT)是有符号数,32位整数(DINT)的最高位为符号位,32位浮点数(REAL)为称实数,通过PT100温度修正程序来了解其用法。

    时间:2022-09-18 13:08:36

  • plc与变频器如何接线(附接线图)

    plc与变频器如何接线(附接线图)

    有关plc与变频器的接线图,学习下plc连接变频器的接线方法,感兴趣的朋友参考下。

    时间:2022-09-18 13:08:17

  • plc查表操作指令的功能说明

    plc查表操作指令的功能说明

    plc查表操作指令的功能说明,表功能指令包括填表、查表、先进先出和后进先出指令,表功能指令实现对数据(只能是字型数据)的存取操作,在查表指令的语句表中,运算符不采用编码形式,而是直接使用。

    时间:2022-09-18 13:08:13

  • plc的核心概念,plc基础知识入门

    plc的核心概念,plc基础知识入门

    plc的核心概念,什么是plc,PLC可编程序控制柜采用工业级芯片作为控制核心,PLC的产生和发展电气电路,PLC替代电气控制的发展过程,plc与plc控制系统的特点。

    时间:2022-09-18 13:07:30

  • plc上升沿与下降沿的作用

    plc上升沿与下降沿的作用

    plc中上升沿与下降沿的作用,信号的上升沿和下降沿是什么,上升沿与下降沿的作用原理,上升沿就是从0变成1中间的过程,下降沿就是从1变成0中间的过程,上升沿和下降沿的特别任务。

    时间:2022-09-16 11:23:07

  • 常见的几款PLC指令对比图

    常见的几款PLC指令对比图

    常见的PLC产品,主要包括欧姆龙PLC、三菱FX系列PLC、LG MASTER系列PLC、松下PLC和西门子PLC,以下是这几大PLC产品的指令说明及对比,供大家学习参考。

    时间:2022-07-17 05:26:08

  • 学习PLC需要先学习继电器控制吗?

    学习PLC需要先学习继电器控制吗?

    在学习PLC基础知识之前,是否需要先学习继电器控制,能够问出这个问题的人,在学习下算是比较用的了,答案是肯定的,最好先学习下继电器控制方面的知识,下面具体来了解下。

    时间:2022-07-17 05:26:08

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有