plc梯形图设计实例_plc梯形图问题解答

来源:电工天下时间:2022-10-03 08:02:29 作者:老电工手机版>>

有关plc梯形图的设计实例,包括电动机起停控制线路、正反转控制电路、延时接通程序(通电延时)、延时断开程序(断电延时)、延时接通延时断开程序等的plc梯形图设计的例子。

plc梯形图设计实例

一、电动机起停控制线路

根据异步电动机直接起停控制线路,用plc程序设计相应的梯形图程序。plc的接线图,如图(b)所示,梯形图如图(c)所示。

SB1—00000(X0)为停止按钮,SB2—00001(X1)为起动按钮。

plc梯形图设计实例1

二、正反转控制电路

根据电动机直接正反转原理,用PLC设计其控制程序。

SB1—00000(X0)为停止按钮;

SB2—00001(X1)为正转起动按钮;

SB3—00002(X2)为反转起动按钮;

KM1—01000(Y0)为正转接触器;

KM2—01001(Y1)为反转接触器。

plc梯形图设计实例2

1、互锁问题

Y0、Y1软件互锁:Y0、Y1不能同时为ON,确保KM1、KM2线圈不能同时得电。X1、X2机械联锁:正、反转切换方便。

问题:1)正、反转切换时PLC高速,而机械触点动作低速(短弧),造成瞬间短路;

2)当接触器发生熔焊而粘结时,发生相间短路。

解决办法:KM1、KM2硬件互锁:机械响应速度较慢,动作时间往往大于程序执行的一个扫描周期。

2、过载保护问题

1)手动复位热继电器

按C图接线,可以节约PLC的一个输入点。

2)自动复位热继电器

常闭触点不能接在PLC的输出回路,必须接在输入回路(常闭或常开触点)。

如图所示:

plc梯形图设计实例3

3、常闭触点输入信号的处理

说明:输入触点即可以接常开,也可以接常闭,如上图所示输入继电器与输入触点的对应关系为

X0=SB

X1=

建议使用常开触点作为PLC的入信号。

●时序控制设计

三、延时接通程序(通电延时)

1、按下起动按钮X0,延时5s后输出Y0接通;当按下停止按钮X1后,输出Y0断开,试设计PLC程序。

按钮:松开后复位,必须使用辅助继电器及自锁电路,使定时器线圈能保持通电。

plc梯形图设计实例4

2、按下起动开关X0,延时5s后输出Y0接通;当按下停止按钮X1后,输出Y0断开,试设计PLC程序。

plc梯形图设计实例5

四、延时断开程序(断电延时)

输入信号X0接通后,输出Y0马上接通;当X0断开后,输出延时5s后断开。

plc梯形图设计实例6

五、延时接通延时断开程序

X0控制Y1,要求在X0变为ON后延时9S后Y1才变为ON,X0变为OFF再过7S才变为OFF。

plc梯形图设计实例7

六、长延时程序

FX2N系列PLC的定时器最长定时时间为3276.7s,下面介绍长延时程序。

1、多个定时器组合

用FX2N系列PLC实现5000s的延时程序。

plc梯形图设计实例8

说明:利用定时器的组合,可以实现大于3276.7s的定时,但很长的几万秒甚至更长的定时,需用定时器与计数器的组合来实现。

2、定时器与计数器的组合

为当X0接通后,延时20000s,输出Y0接通;当X0断开后,输出Y0断开。

plc梯形图设计实例9

定时器加计数器实现的延时20000s程序

3、两个计数器组合

plc内部的特殊辅助继电器提供了四种时钟脉冲:10ms(8011)、100ms(8012)、1s(8013、1min(8014),可利用计数器对这些时钟脉冲的计数达到延时的作用。

若将M8011的10ms脉冲送给计数器,则计数常数:

K=(3600×6)÷0.01=2160000

而一个计数器的K≤32767,故应将两个计数器进行组合,才能达到6小时的延时。

注意:每次C0计满后应及时复位,否则C1只能得到一个脉冲。

控制要求为当X0接通后,延时50000s,输出Y0接通;当X0断开后,输出Y0断开。

七、顺序延时接通程序

当X0接通后,输出端Y0、Y1、Y2按顺序每隔10s输出接通。

用三个定时器T0、T1、T2设置不同的定时时间,可实现按顺序先后接通,当X0断开后同时停止。

plc梯形图设计实例10

八、顺序循环接通程序

当X0接通后,Y0~Y2三个输出端按顺序各接通10s,如此循环直至X0断开后,三个输出全部断开。

plc梯形图设计实例11

九、脉冲发生电路

1、试设计频率为10Hz等脉冲发生器。等脉冲即占空比为1,即输入信号X0接通后,输出Y0产生0.05s接通、0.05s断开的方波,选择精度为0.01s的定时器。

plc梯形图设计实例12

2、设计周期为50s的脉冲发生器,其中断开30s,接通20s。

占空比不为1的脉冲,接通和断开时间不相等,由于定时时间较长,可用0.1s的定时器,因此只要改变时间常数就可实现。

plc梯形图设计实例13

十、二分频程序

输入端X0输入一个频率为f的方波,要求输出端Y0输出一个频率为f/2的方波,即设计一个二分频程序。

plc梯形图设计实例14

由于plc程序是按顺序执行的,所以当X0的上升沿到来时, M0接通一个扫描周期,此时M1线圈不会接通,Y0线圈接通并自锁,而当下一个扫描周期时,虽然Y0是接通的,但此时M0已经断开,所以M1也不会接通,直到下一个X0的上升沿到来时, M1才会接通,并把Y0断开,从而实现二分频。

相关文章
  • plc梯形图识读方法与步骤图解

    plc梯形图识读方法与步骤图解

    有关plc梯形图识读方法与步骤,从系统分析、主电路、各种接线等方面入手,详细介绍了plc梯形图的特点、plc梯形图的结构分析与识读方法,感兴趣的朋友参考下。

    时间:2022-10-03 08:02:28

  • 自锁与互锁功能的plc梯形图程序设计实例

    自锁与互锁功能的plc梯形图程序设计实例

    自锁与互锁功能的plc梯形图程序设计,利用自身的常开触点使线圈持续保持通电即“ON”状态的功能称为自锁,利用两个或多个常闭触点来保证线圈不会同时通电的功能成为“互锁”。

    时间:2022-07-11 08:50:34

  • 将继电器控制电路转换为plc梯形图的方法

    将继电器控制电路转换为plc梯形图的方法

    继电器控制电路转换为plc梯形图的方法,需要用plc的外部接线图和梯形图来等效继电器电路图,根据继电器电路图设计梯形图,将继电器电路图转换为具有相同功能的plc外部硬件接线图和梯形图。

    时间:2022-07-11 08:50:25

  • plc梯形图编程中继电器原理图与梯形图图符的对应关系

    plc梯形图编程中继电器原理图与梯形图图符的对应关系

    plc梯形图编程中继电器原理图与梯形图的图符对应关系,plc梯形图编程语言的基本知识,根据继电器原理图画出梯形图,梯形图最左边是起始母线,最右边还有结束母线。

    时间:2022-07-11 08:50:24

  • 三菱plc梯形图的四条编程规则

    三菱plc梯形图的四条编程规则

    三菱plc梯形图的四条编程规则,梯形阶梯都是始于左母线,终于右母线,接点应画在水平线上,不应画在垂直线上,并联块串联时,应将接点多的去路放在梯形图左方,不宜使用双线圈输出。

    时间:2022-07-11 06:26:14

  • 电工图转换为plc梯形图的方法步骤

    电工图转换为plc梯形图的方法步骤

    将电工图转换为plc梯形图的方法与步骤,以三相感应电动机故障警报控制电路图为例,介绍了控制电路的动作、i/o编码、plc外部接线图、plc阶梯图、plc转换接线与阶梯图的设计过程。

    时间:2022-07-11 06:26:13

  • plc梯形图编程的四个概念

    plc梯形图编程的四个概念

    plc梯形图编程的四个概念,分为软继电器、能流、母线与梯形图的逻辑解算,根据梯形图中各触点的状态和逻辑关系,求出与图中各线圈对应的编程元件的状态,称为梯形图的逻辑解算。

    时间:2022-07-11 06:26:10

  • plc梯形图实现路灯延时触模开关控制

    plc梯形图实现路灯延时触模开关控制

    分享一个路灯延时触模开关控制的plc梯形图程序,plc梯形图实现路灯的延时开关,这在很多路灯控制场合经常会用到,配有实例图,供大家学习参考。

    时间:2022-07-10 07:15:52

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有