由继电器电路图设计plc梯形图的方法思路

来源:电工天下时间:2022-07-11 06:26:11 作者:老电工手机版>>

有关由继电器电路图设计plc梯形图的方法思路,继电器电路图是一个纯粹的硬件电路图,改为plc控制的话,需要用plc的外部接线图和梯形图来等效继电器电路图,七点注意事项。

由继电器电路图设计plc梯形图的方法

plc使用与继电器电路图极为相似的梯形图语言,如果用plc改造继电器控制系统,根据继电器电路图来设计梯形图是一条捷径。

因为原有继电器控制系统经过长时间的使用和考验,已经被证明能完成系统要求的控制功能,而继电器电路图又与梯形图有很多相似之处,因此可以将继电器电路图“翻译”成梯形图,即用plc的外部硬件接线图和梯形图有很多想似之处,继电器系统的功能。

这种设计方法一般不需要改动控制面板,保持了系统原有的外部特性,操作人员不用改变长期形成的操作习惯。

一、 基本方法

继电器电路图是一个纯粹的硬件电路图。将它改为plc控制时,需要用plc的外部接线图和梯形图来等效继电器电路图。

可以将plc想象成是一个控制箱,其外部接线图描述了这个控制箱的外部接线,梯形图是这个控制箱的内部“线路图”,梯形图中的输入位和输出位是这个控制箱与外部世界联系的“接口继电器”,这样就可以用分析继电器电路图的方法来分析plc控制系统。

在分析梯形图时可以将输入位的触点想象成对应的外部输入器件的触点,将输出位的线圈想象成对应的外部负载的线圈。

外部负载的线圈除了受梯形图的控制外,还右能受外部触点的控制。

将继电器电路图转换成为功能相同的plc的外部接线图和梯形图的步骤:

1)了解和熟悉被控设备的工作原理、工艺过程和机械的动作情况,根据继电器电路图分析和掌握控制系统的工作原理。

2)确定plc的输入信号和输出负载。继电器电路图中的交流接触器和电磁阀等执行机构如果用plc的输出位来控制,它们的线圈在plc的输出端。按钮、操作开关和行程开关、接近开关等提供plc的数字量输入信号继电器电路图中的中间继电器和时间继电器的功能用plc内部的存储器位和定时器来完成,它们与plc的输入 位、输出位无关。

3)选择plc的型号,根据系统所需要的功能和规模选择cpu模块,电源模块和数字量输入和输出模块,对硬件进行组态,确定输入、输出模块在机架中的安装位置和它们的起始地址。

4)确定plc各数字量输入信号与输出负载对应的输入位和输出位的地址,画出plc的外部接线图。各输入和输出在梯形图中的地址取决于它们的模块的起始地址和模块中的接线端子号。

5)确定与继电器电路图中的中间、时间继电器对应的梯形图中的存储器和定时器、计数器的地址。

6)根据上述的对应关系画出梯形图。

二、注意事项

根据继电器电路图设计plc的外部接线图和梯形图时应注意以下问题:

1)应遵守梯形图语言中的语法规定。由于工作原理不同,梯形图不能照搬继电器电路中的某些处理方法。例如在继电器电路中,触点可以放在线圈的两侧,但是在梯形图中,线圈必须放在电路的最右边。

2)适当的分离继电器电路图中的某些电路。设计继电器电路图时的一个基本原则是尽量减少图中使用的触点的个数,因为这意味着成本的节约,但是这往往会使某些线圈的控制电路交织在一起。在设计梯形图时首要的问题是设计的思路要清楚,设计出的梯形图容易阅读和理解,并不是告别在意是否多用几个触点,因为这不会增加硬作的成本,只是在输入程序时需要多花一点时间。

3)尽量减少plc的输入和输出点

plc的价格与i/o点数有关,因此输入、输出信号的点数是降低硬件费用的主要措施。在plc的外部输入电路中,各输入端可以接常开点或是常闭点,也可以接触点组成的串并联电路。plc不能识别外部电路的结构和触点类型,只能识别外部电路的通断。

4)时间继电器的处理

时间继电器除了有延时动作的触点外,还有在线圈通电瞬间接通的瞬动触点。在梯形图中,可以在定时器的线圈两端并联储器位的线圈,它的触点相当于定时器的瞬动触点。

5)设置中间单元

在梯形图中,若多个线圈都受某一触点串并联电路的控制。为了简化电路,在梯形图中可以设置中间单元,即用该电路来控制某存储位,在各线圈的控制电路中使用其常开触点。这种中间元件类似于继电器电路中的中间继电器。

6)设立外部互锁电路

控制异步电动机正以转的交流接触器如果同时动作,将会造成三相电源短路。为了防止出现这样的事故,应在plc外部设置硬件互锁电路。

7)外部负载的额定电压

plc双向晶闸管输出模块一般只能驱动额定电压ac220v的负载,如果系统原来的交流接触器的线圈电压为380v,应换成220v的线圈,或是设置外部中间继电器。

相关文章
  • 自锁与互锁功能的plc梯形图程序设计实例

    自锁与互锁功能的plc梯形图程序设计实例

    自锁与互锁功能的plc梯形图程序设计,利用自身的常开触点使线圈持续保持通电即“ON”状态的功能称为自锁,利用两个或多个常闭触点来保证线圈不会同时通电的功能成为“互锁”。

    时间:2022-07-11 08:50:34

  • 将继电器控制电路转换为plc梯形图的方法

    将继电器控制电路转换为plc梯形图的方法

    继电器控制电路转换为plc梯形图的方法,需要用plc的外部接线图和梯形图来等效继电器电路图,根据继电器电路图设计梯形图,将继电器电路图转换为具有相同功能的plc外部硬件接线图和梯形图。

    时间:2022-07-11 08:50:25

  • plc梯形图编程中继电器原理图与梯形图图符的对应关系

    plc梯形图编程中继电器原理图与梯形图图符的对应关系

    plc梯形图编程中继电器原理图与梯形图的图符对应关系,plc梯形图编程语言的基本知识,根据继电器原理图画出梯形图,梯形图最左边是起始母线,最右边还有结束母线。

    时间:2022-07-11 08:50:24

  • 三菱plc梯形图的四条编程规则

    三菱plc梯形图的四条编程规则

    三菱plc梯形图的四条编程规则,梯形阶梯都是始于左母线,终于右母线,接点应画在水平线上,不应画在垂直线上,并联块串联时,应将接点多的去路放在梯形图左方,不宜使用双线圈输出。

    时间:2022-07-11 06:26:14

  • 电工图转换为plc梯形图的方法步骤

    电工图转换为plc梯形图的方法步骤

    将电工图转换为plc梯形图的方法与步骤,以三相感应电动机故障警报控制电路图为例,介绍了控制电路的动作、i/o编码、plc外部接线图、plc阶梯图、plc转换接线与阶梯图的设计过程。

    时间:2022-07-11 06:26:13

  • plc梯形图编程的四个概念

    plc梯形图编程的四个概念

    plc梯形图编程的四个概念,分为软继电器、能流、母线与梯形图的逻辑解算,根据梯形图中各触点的状态和逻辑关系,求出与图中各线圈对应的编程元件的状态,称为梯形图的逻辑解算。

    时间:2022-07-11 06:26:10

  • plc梯形图实现路灯延时触模开关控制

    plc梯形图实现路灯延时触模开关控制

    分享一个路灯延时触模开关控制的plc梯形图程序,plc梯形图实现路灯的延时开关,这在很多路灯控制场合经常会用到,配有实例图,供大家学习参考。

    时间:2022-07-10 07:15:52

  • plc梯形图程序与语句表的转换程序

    plc梯形图程序与语句表的转换程序

    有关plc梯形图程序与语句表的转换程序,根据plc梯形图程序写出对应的语句表程序,有完整的实例(图片),感兴趣的朋友参考下。

    时间:2022-07-10 07:15:47

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有