基于plc的扫描计数控制的语句实例

在某些场合下需要计算扫描次数,一般可采用扫描计数控制程序来实现。

如图3-20所示是扫描计数控制程序。输入10.0接通后,内部标志位存储器M0.0每隔一个扫描周期接通一次,扫描周期用T表示。

计数器C100对扫描次数进行计数,达到设定值时计数器C100有输出,其常开触点C100接通,输出映像寄存器Q0.0启动。
基于plc的扫描计数控制

梯形图对应语句:
 

复制代码 代码示例:
LD 10.0
AN M0.0
= M0.0
LD M0.0
LDN 10.0
CTU C100,5
LD C100
= Q0.0
 

 
本程序使用内部标志位存储器M0.0和计数器c100技术PLC内部扫描次数,程序简单适用,能很好地满足工程应用的需要。