【图】plc控制系统等效电路的实例教程

来源:电工天下时间:2015-10-15 16:35:51 作者:老电工手机版>>

plc控制系统等效电路

图4-19是一个典型的机床继电器控制电路,kt是时间继电器;km,、km2 是两个接触器,分别控制电动机m1、m2的运转;sb1为停止按钮,sb2为起动 按钮。控制过程如下;按下起动按钮sb2,电动机叫开始运转,10s后,电动机 m2开始运转;按下停止按钮sb,电动机叫、m2同时停止在控制线路中,当按下sb2时,km,、kt的线圈同时通电,km的一个常开触点,闭合并自锁,m,开始运转;kt线圈通电后开始计时,10s后kt的延时 常开触点闭合,km2线圈通电,m2开始运转。当按下381时,km,、kt线圈同 时断电,km2线圈也断电,m,、m2随之停转。

plc控制系统等效电路1

现改用日本三菱公司生产的fx系列微型plc来实现上述的控制功能,图4-20为改用plc控制的等效电路图。在plc的面板上有一排输入端子和一排输出端子,输人端子和输出端子各有自己的公共接线端子com,输人端子的编号为 x0、xi、…,输出端子的编号为y0、y1、…。停止按钮sb。起动按钮sb2、热继电器fr,与fr2的一端按到输人端子上,另一端接到输人公共端子com ±;接触器km,、km2的线圈接到输出端子上,输出公共端子com上接 ac220v负载驱动电源。plc控制的等效电路由三部分组成:

plc控制系统等效电路2 
1、输入部分接收操作指令(由启动按钮、停止按钮、开关等提供),或接收被控对象的各种状态信息(由行程开关、接近开关、各种传感器信号等提 供)。plc的每一个输入点对应一个内部输入继电器,当输入点与输入com端 接通时,输入继电器线圈通电,它的常开触点闭合、常闭触点断开;当输入点与 输入com端断开时,输入继电器线圈断电,它的常开触点断开、常闭触点接通。

2、控制部分这部分是用户编制的控制程序,通常用梯形图的形式表示。 用户控制程序放在plc的用户程序存储器中。系统运行时,plc依次读取用户 程序存储器中的程序语句,对它们的内容进行解释并加以执行,有需要输出的结 果则送到plc的输出端子,以控制外部负载的工作。

3、输出部分根据程序执行的结果直接驱动负载。plc的每一个输出点 对应一个内部输出继电器,每个输出继电器仅有一个硬触点与输出点相对应。当 程序执行的结果使输出继电器线圈通电时,对才应的硬输出触点闭合,控制外部负 载动作。

其plc控制过程为:当按下sb2时.输入继电器x2的线圈通电,x2的常 开触点闭合,使输出继电器y1的线圈得电,y1对应的硬输出触点闭合,km1得 电,m1开始运转;同时y1的一个常开触点闭合并自锁;定时器to的线圈通电 开始计时,延时10s后kt的常开触点闭合,输出继电器y2的线圈得电,y2对 应的硬输出触点闭合,km2得电,m2开始运转。当按下sb,时,输人继电器x1的线圈通电,x1的常闭触点断开,yl、t0的线圈均断电,y2的线圈也断电, yl、y2对应的两个硬输出触点随之断开,kmp km2断电,m1、m2停转。

相关文章
  • 将继电器控制电路转换为plc梯形图的方法

    将继电器控制电路转换为plc梯形图的方法

    继电器控制电路转换为plc梯形图的方法,需要用plc的外部接线图和梯形图来等效继电器电路图,根据继电器电路图设计梯形图,将继电器电路图转换为具有相同功能的plc外部硬件接线图和梯形图。

    时间:2022-07-11 08:50:25

  • lm317引脚功能图与lm317稳压电路的功能

    lm317引脚功能图与lm317稳压电路的功能

    lm317引脚功能图,其主要性能参数,1.25-120V维修、实验电源,慢启动15V电源,TTL电平控制的5V电源,以及lm317稳压电路的功能,不了解的朋友参考下。

    时间:2022-07-04 15:39:40

  • lm317引脚功能图与lm317稳压电路的知识

    lm317引脚功能图与lm317稳压电路的知识

    有关lm317引脚和lm317稳压电路的小知识,LM317既有固定式三端稳压电路的最简单形式,又有输出电压可调的特点,由Lm317构成的多种稳压电路,主要包括慢启动15V电源、1.25-120V维修实验电源和TTL电平控制的5V电源,供大家学习参考。

    时间:2022-07-04 15:35:00

  • 六种有助于提高PLC编程能力的电路

    六种有助于提高PLC编程能力的电路

    有关PLC编程的知识,介绍了有助于提高PLC编程能力的六种电路,分别是启动、保持和停止电路,多地控制电路,互锁控制电路,顺序启动控制电路,电机正反转电路和集中与分散控制电路,供大家参考。

    时间:2022-03-18 05:49:22

  • 西门子s7 200plc S485接口电路原理图

    西门子s7 200plc S485接口电路原理图

    西门子s7 200plc S485接口电路原理图,图中标有协议选择、收发功能等,了解下西门子s7 200plc S485接口电路的画法,感兴趣的朋友参考下。

    时间:2021-11-22 09:19:56

  • 基本RS触发器的电路组成,基本RS触发器的工作原理

    基本RS触发器的电路组成,基本RS触发器的工作原理

    基本RS触发器的电路组成,基本RS触发器的工作原理——基本RS触发器由两个门电路构成,这两个门电路可以是与非门,或者是两个异或门。基本RS触发器的电路结构,如图所示。

    时间:2021-01-15 16:30:19

  • JK触发器是什么,JK触发器的电路结构什么样子

    JK触发器是什么,JK触发器的电路结构什么样子

    JK触发器是什么,JK触发器的电路结构什么样子——JK触发器是主从触发器,有两个输入端J,K,称为主从触发信号。JK触发器是数字电路触发器中的一种电路单元,JK触发器具有置0,置1,保持和反转功能。

    时间:2021-01-15 16:09:35

  • JK触发器电路应用实例:触摸式开关电路

    JK触发器电路应用实例:触摸式开关电路

    JK触发器电路应用实例:触摸式开关电路——在实际应用中,可以把T触发器、D触发器、RS触发器与JK触发器等,通过连接和变换的方式进行变换和组合,可以完成所需要的各种功能。

    时间:2021-01-15 15:49:03

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有