plc的输出继电器与继电器输出有什么不同?

来源:电工天下时间:2015-10-24 08:28:22 作者:老电工手机版>>

一、plc的输出继电器与继电器输出的区别

可编程序控制器(plc)在采用梯形图作为编程语言时,梯形图中的“输出继电器”仅是一种形象化的“软继电器”,plc通过它来起到输出控制作用,当其满足接通条件时,对应的输出可即有输出信号。

实施输出的硬件,则可能是能输出开关量信息的三极管、双向晶闸管。

当可编程序控制器(plc)采用继电器输出时,是以继电器的触点来执行梯形图中“输出继电器”的输出指令。

因此,并不是说可编程序控制器(plc)的“输出继电器”只能用继电器输出的模式。

-- 分隔线 ---

二、plc输出和继电器输出有什么区别?

传统继电器控制系统和plc控制系统的区别:

区别主要体现在控制电路部分,plc的要简单些,拓展灵活,易于维护但成本高点。

采用plc的控制电路可以实现“强”“弱”电或者说交直流隔离,也就是说,可以用直流安全电压去控制危险电压,更安全。

plc结合变频器,触摸屏等可以实现自动化与半自动化控制,人机界面更友好。

多台plc分散式控制网络搭建,可以实现远程监控与控制。

1、采用按钮和继电器组成的一般电气控制线路。
由----继电器触点接通马达。

2、采用pcl-----(外部)继电器触点接通马达。

从表面看差别不大,马达都能启动/停止。实质差别很大前者是手动控制,后者为自动控制。后者可以按程序需要而随时对马达不断进行运转控制。而手动控制是做不到这一点的。所以在马达运转控制上存在质的差别。这也可能就是项目本身所要求的。

从配置上看。最好再加入一个带热保护的交流接触器为好。

三、plc继电器输出和plc电压输出的区别

plc的数字量(开关量)输出一般有两种类型,继电器、晶体管。

继电器输出就是无源,它的输出信号取决于公共点所接的信号类型,你接220vac,它的输出点就是220v,你接24vdc,它的输出点就是24vdc;

相对的,晶体管就是有源输出,一般为24vdc。

1、继电器输出:是不同公共点之间可带不同的交、直流负载,且电压也可不同,带负载电流可达2A/点;但继电器输出方式不适用于高频动作的负载,这是由继电器的寿命决定的。其寿命随带负载电流的增加而减少,一般在几十万次至几百万次之间,有的公司产品可达1000万次以上,响应时间为10ms .负载能力大,交直流负载通用,但触点有寿命限制.

2、晶体管输出:是适应于高频动作,响应时间短,一般为0.2ms左右,但它只能带 DC 5—30V的负载,最大输出负载电流为0.5A/点,但每4点不得大于0.8A。 限于直流负载,不用考虑寿命问题,通断速度快,像脉冲输出就只能选用晶体管型.

3、一般通过中间继电器控制电机的启停。

-- 分隔线 ---

几种辨别方法:

可以拆开PLC看,输出是继电器型的可以直接看见继电器,下图是西门子s7-200 224CPU电路板,白色元件就是继电器。
plc继电器输出和plc电压输出的区别1

晶体管输出型。
plc继电器输出和plc电压输出的区别2

晶体管输出型主要带直流小功率负载。
继电器输出型主要带大功率交直流负载。

看下图:
plc继电器输出和plc电压输出的区别3

plc继电器输出和plc电压输出的区别4

如果想用晶体管输出型带大功率的交流负载,可以先接个中间继电器,在用中间继电器触点接通交流负载。
plc继电器输出和plc电压输出的区别5

上图3中,虽然是继电器输出,但是带大功率负载还是不行,就用中间继电器转接了一下。
晶体管输出型也是一样的道理。

备注:
在自动控制设备里,其执行部件一般为电机、电磁阀等,其重复动作频率都很低(最高为几赫兹一下),对这类输出均采用继电器触点输出式的plc为最好。

继电器触点输出式的plc的负载可以是直流负载,也可是交流负载,对220v以下的小功率交流负载,如交流电磁阀、交流接触器等可以用plc的输出触点直接驱动。

为确保plc输出触点不易损坏,最好用中间继电器隔离后再驱动接触器。

在需用plc对外输送数据时,如用plc的 8位输出口传送打印数据给并口打印机时,其传送频率为100hz以下,在此种情况下,就不能用继电器输出式的plc(它动作频响跟不上),此时就得用晶体管输出式的plc。

晶体管输出式的plc主要用于直流电平输出,如其输出口接直流中间继电器,再用该继电器触点控制交流接触器,也可控制交流电机等交流负载。

相关文章
  • 学习PLC需要先学习继电器控制吗?

    学习PLC需要先学习继电器控制吗?

    在学习PLC基础知识之前,是否需要先学习继电器控制,能够问出这个问题的人,在学习下算是比较用的了,答案是肯定的,最好先学习下继电器控制方面的知识,下面具体来了解下。

    时间:2022-07-17 05:26:08

  • 将继电器控制电路转换为plc梯形图的方法

    将继电器控制电路转换为plc梯形图的方法

    继电器控制电路转换为plc梯形图的方法,需要用plc的外部接线图和梯形图来等效继电器电路图,根据继电器电路图设计梯形图,将继电器电路图转换为具有相同功能的plc外部硬件接线图和梯形图。

    时间:2022-07-11 08:50:25

  • plc梯形图编程中继电器原理图与梯形图图符的对应关系

    plc梯形图编程中继电器原理图与梯形图图符的对应关系

    plc梯形图编程中继电器原理图与梯形图的图符对应关系,plc梯形图编程语言的基本知识,根据继电器原理图画出梯形图,梯形图最左边是起始母线,最右边还有结束母线。

    时间:2022-07-11 08:50:24

  • PLC输出类型怎么选择?

    PLC输出类型怎么选择?

    继电器问题的一个共同特点:有故障的输出点工作频率比较快,被驱动负载为继电器、电磁阀或接触器等感性负载,没有吸收保护电路。因此,在选择和使用plc输出类型时,必须注意如下几个问题。

    时间:2022-03-14 09:40:05

  • D触发器是什么,D触发器的基本结构与信号输入输出关系

    D触发器是什么,D触发器的基本结构与信号输入输出关系

    D触发器是什么,D触发器的基本结构与信号输入输出关系——D触发器中的D是英文Delay的缩写,可见D触发器是一种延时电路,集成式D触发器是由一个同步式RS触发器和一个D触发器组成的。

    时间:2021-01-15 16:12:03

  • plc输出端接交流感性负载保护电路的方法

    plc输出端接交流感性负载保护电路的方法

    plc输出端接交流感性负载保护电路,当plc输出端接交流感性负载时,可接rc元件或峰值抑制器(如压敏电阻)来吸收峰值电压,感性负载产生的瞬时峰值电压因对rc元件充电,其值会降低,或击穿压敏电阻而泄放高压。

    时间:2020-08-14 09:55:33

  • plc与输出设备的连接方法总结

    plc与输出设备的连接方法总结

    有关plc与输出设备的连接方法,包括plc与输出设备的一般连接方法,plc与感性输出设备的连接,plc与七段led显示器的连接,plc与输出设备连接的注意事项等。

    时间:2020-02-20 10:48:08

  • 【问答】继电器电路图与plc梯形图的转换与移植问题

    【问答】继电器电路图与plc梯形图的转换与移植问题

    继电器电路图与plc梯形图的转换与移植问题,继电器电路图直接转换为plc的梯形图的方法,plc的输入电路与梯形图的关系,继电器电路图移植为plc梯形图的方法等。

    时间:2020-02-20 09:52:40

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有