rs触发器与sr触发器的几点区别

来源:电工天下时间:2015-10-27 07:24:04 作者:老电工手机版>>

一、rs触发器与sr触发器的区别

SR:如果设置(S1)和复原(R)信号均为真实,则输出(OUT)为真实:
输出(OUT)为真实,即为置位优先,即两者均为1时,则置位为1(置位优先)。

RS:如果设置(S)和复原(R1)信号均为真实,则输出(OUT)为虚假:
输出(OUT)为虚假,即为复位优先,即两者均为1时,则置复位位为1(复位优先)。

rs触发器与sr触发器的区别1

正确的指令图片

rs触发器与sr触发器的区别2

时序图

二、STEP7两种触发器:RS触发器和SR触发器的区别

SR是以置位优先来进行程序响应的;RS是复位优先来进行响应的。

在编程序梯形图时,只要考虑动作优先级及外部的综合条件来进行选择用哪个即可。

在编辑STL程序时,这两种就无需考虑了,一般是先复位,在置位就好。

三、RS触发器与可控RS触发器的区别

置位'S'和复位'R'信号同时为1时的优先级有区别。
RS触发器当置位和复位信号均为1时,输出为0,复位优先;
SR触发器当置位和复位信号均为1时,输出为1,置位优先。

有基本RS触发器和同步RS触发器。你应该说的是同步的把,有一个时钟脉冲CP输入端控制,R,S为信号输入端。

四、基本RS触发器和同步RS触发器的差别

基本RS触发器就如同一般的触发器一样遵循RS触发器公式。

而同步RS触发器除了要遵循一般rs触发器公式以外还要接受一个外加的时钟信号,能够让一个或者多个rs触发器同步运行。

公式也会在原来的基础上与一个时钟信号的高电平(或者低电平)。

五、同步RS触发器电路结构与工作原理

1、电路结构

如图1所示在基本RS触发器的基础上增加G3、G4两个与非门构成触发引导电路,其输出分别作为基本RS触发器的R端和S端。

同步RS触发器电路结构与工作原理

图1 同步RS触发器(a)电路结构(b)逻辑符号

2、工作原理

由图1可知,G3和G4同时受CP信号控制,当CP为0时,G3和G4被封锁, R、S不会影响触发器的状态;当CP为1时,G3和G4打开,将R、S端的信号传送到基本RS触发器的输入端,触发器触发翻转。结合基本RS触发器的工作原理,我们可以得到以下结论。

1.当CP=0时
Q3=Q4=1,触发器保持原来状态不变。

2.当CP=1时
若R=0 ,S=1; Q3=1,Q4=0,触发器置1;
若R=1 ,S=0; Q3=0,Q4=1,触发器置0;
若R=S=0; Q3=Q4=1,触发器状态保持不变;
若R=S=1; Q3=Q4=0,触发器状态不定;
可见R端和S端都是高电平有效,所以R端和S端不能同时为1,其逻辑符号中的R端和S端也没有小圆圈。

六、RS触发器

基本RS 触发器: 电路结构 把两个与非门G1、G2的输入、输出端交叉连接,即可构成基本RS触发器。它有两个输入端R、S和两个输出端Q、Q。

工作原理

基本RS触发器的逻辑方程为: 根据上述两个式子得到它的四种输入与输出的关系:

1.当R=1、S=0时,则Q=0,Q=1,触发器置1。

2.当R=0、S=1时,则Q=1,Q=0,触发器置0。 如上所述,当触发器的两个输入端加入不同逻辑电平时,它的两个输出端Q和Q有两种互补的稳定状态。一般规定触发器Q端的状态作为触发器的状态。通常称触发器处于某种状态,实际是指它的Q端的状态。Q=1、Q=0时,称触发器处于1态,反之触发器处于0态。S=0,R=1使触发器置1,或称置位。因置位的决定条件是S=0,故称S 端为置1端。R=0,S=1时,使触发器置0,或称复位。

同理,称R端为置0端或复位端。若触发器原来为1态,欲使之变为0态,必须令R端的电平由1变0,S端的电平由0变1。这里所加的输入信号(低电平)称为触发信号,由它们导致的转换过程称为翻转。由于这里的触发信号是电平,因此这种触发器称为电平控制触发器。

从功能方面看,它只能在S和R的作用下置0和置1,所以又称为置0置1触发器,或称为置位复位触发器。其逻辑符号如图7.2.1(b)所示。

由于置0或置1都是触发信号低电平有效,因此,S端和R端都画有小圆圈。

3.当R=S=1时,触发器状态保持不变。 触发器保持状态时,输入端都加非有效电平(高电平),需要触发翻转时,要求在某一输入端加一负脉冲,例如在S端加负脉冲使触发器置1,该脉冲信号回到高电平后,触发器仍维持1状态不变,相当于把S端某一时刻的电平信号存储起来,这体现了触发器具有记忆功能。

4.当R=S=0时,触发器状态不确定 在此条件下,两个与非门的输出端Q和Q全为1,在两个输入信号都同时撤去(回到1)后,由于两个与非门的延迟时间无法确定,触发器的状态不能确定是1还是0,因此称这种情况为不定状态,这种情况应当避免。从另外一个角度来说,正因为R端和S端完成置0、置1都是低电平有效,所以二者不能同时为0。

此外,还可以用或非门的输入、输出端交叉连接构成置0、置1触发器。

这种触发器的触发信号是高电平有效,因此在逻辑符号的S端和R端没有小圆圈。

功能描述: 状态转移真值表 用表格的形式描述触发器在输入信号作用下,触发器的下一个稳定状态(次态)Qn+1与触发器的原稳定状态(现态)Qn和输入信号状态之间的关系。

2.特征方程

即以逻辑函数的形式来描述次态与现态及输入信号之间的关系。由上述状态转移真值表,通过卡诺图化简可得到。

3.状态转移图

即以图形的方式描述触发器的状态变化对输入信号的要求。

图7.2.4是基本RS触发器的状态转移图。图中两个圆圈代表触发器的两个状态;箭头表示在触发器的输入信号作用下状态转移的方向;箭头旁边由斜线“/”分开的代码分别表示状态转移的条件和在此条件下产生的输出状态。

设触发器的初始状态为Q=0、Q=1,当SD的下降沿到达后,经过G1的传输延迟时间tpd,Q端变为高电平。这个高电平加到门G2的输入端,再经过门G2的传输延迟时间tpd,使Q变为低电平。

当Q的低电平反馈到G1的输入端以后,即使SD=0的信号消失(即SD回到高电平),触发器被置成Q=1状态也将保持下去。可见,为保证触发器可靠地翻转,必须等到Q=0的状态反馈到G1的输入端以后,SD=0的信号才可以取消。

因此,SD输入的低电平信号宽度tw应满足tw≥2tpd。同理,如果从RD端输入置0信号,其宽度也必须大于、等于2tpd。

2.传输延迟时间: 从输入信号到达起,到触发器输出端新状态稳定地建立起来为止,所经过的这段时间称为触发器的传输延迟时间。

从上面的分析已经可以看出,输出端从低电平变为高电平的传输延迟时间tPLH和从高电平变为低电平的传输延迟时间tPHL是不相等的,它们分别为: tPLH=tpd,tPHL=2tpd 若基本RS触发器由或非门组成,则其传输延迟时间将为 tPHL=tpd,tPLH=2tpd 。

对基本RS 触发器归纳为以下几点:

1.基本RS触发器具有置位、复位和保持(记忆)的功能;

2.基本RS触发器的触发信号是低电平有效,属于电平触发方式;

3.基本RS触发器存在约束条件(R+S=1),由于两个与非门的延迟时间无法确定;当R=S=0时,将导致下一状态的不确定。

相关文章
  • 基本RS触发器的电路组成,基本RS触发器的工作原理

    基本RS触发器的电路组成,基本RS触发器的工作原理

    基本RS触发器的电路组成,基本RS触发器的工作原理——基本RS触发器由两个门电路构成,这两个门电路可以是与非门,或者是两个异或门。基本RS触发器的电路结构,如图所示。

    时间:2021-01-15 16:30:19

  • 同步式RS触发器是什么,同步式RS触发器的基本结构什么样

    同步式RS触发器是什么,同步式RS触发器的基本结构什么样

    1、同步式RS触发器基本RS触发器是一种非同步触发器,不能与系统时钟信号同步。而同步式RS触发器附加了同步功能,能够与时钟信号同步。2、同步式RS触发器的基本结构同步式RS触发

    时间:2021-01-15 16:18:37

  • 基本Rs触发器的状态与真值表说明

    基本Rs触发器的状态与真值表说明

    基本Rs触发器的状态与真值表说明 1、触发器的状态 分为0态,1态,不正常态,以及现态和次态。2、基本RS触发器的状态真值表。

    时间:2021-01-15 15:40:20

  • 一例由与非门构成的基本RS触发器

    一例由与非门构成的基本RS触发器

    分享一个基本RS触发器的构成图,包括电路结构和符号,以及输入与输出关系图,供大家参考。

    时间:2021-01-15 15:37:28

  • 钟控RS触发器的逻辑图与状态表

    钟控RS触发器的逻辑图与状态表

    钟控RS触发器的逻辑图与状态表,钟控R-S触发器的逻辑图,逻辑状态表,逻辑符号与触发方式,CP=1期间触发器的工作情况,钟控R-S触发器CP=1时的逻辑状态表等。

    时间:2021-01-15 14:17:52

  • 同步RS触发器驱动表(激励表)

    同步RS触发器驱动表(激励表)

    同步RS触发器驱动表是什么,根据触发器现态Qn和次态Q n+1的取值来确定输入信号取值的关系表,称为触发器的驱动表,参见文中图示,不了解的朋友参考下。

    时间:2021-01-15 14:17:50

  • 基本rs触发器的基本组成与用途

    基本rs触发器的基本组成与用途

    基本rs触发器的基本组成与用途,用与非门组成的RS触发器的R、S不能同时为“0”,基本RS触发器可用作无抖动开关,为了消除机械开关的抖动,可在开关S与输出端A之间接入一个RS触发器。

    时间:2021-01-15 14:17:49

  • 主从rs触发器的电路结构图解

    主从rs触发器的电路结构图解

    主从rs触发器的电路结构,同步RS触发器可以解决同步触发的问题,但存在空翻现象,需要主从结构的触发器,以主从RS触发器为例,介绍主从触发器的电路结构和动作特点。

    时间:2021-01-15 14:17:43

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有