继电器控制系统与plc控制系统的区别

来源:电工天下时间:2020-01-15 09:44:16 作者:老电工手机版>>

有关继电器控制系统与plc控制系统的区别,在编程时要注意PC控制系统与继电器控制系统工作方式上的区别,以一个继电器控制回路图为例。

继电器与plc控制系统的区别

plc应用中,常会碰到对继电器控制系统的改造问题,这时往往要参考原有的继电器控制电路来编制PLC的应用程序。

因此,在编程时要注意PC控制系统与继电器控制系统工作方式上的区别。

例子:一个继电器控制回路图。

继电器控制回路图

因继电器控制系统是以“并行”方式工作的,而且其触点的通断需要一定的动作时间。

当该电路起动后,时间继电器KT延时时间到时,KT是否能继续保持通电状态,需要同时考虑“并行”的两个动作过程:KT的常闭延时触点断开,队l失电,KA1常开触点断开;KT的常开延时触点闭合,KA2得电,KA2常开触点闭合。这两个过程作用的结果,来决定KT的状态。

同时,触点动作时间的存在,使得电路出现时序竞争。

因此,该电路不能可靠工作。如果加入虚框中的回路,并如图1把KA2的常开触点换成KA3的常开触点(见图1中括号)。结果是KT动作后,KT自身失电,就不会继续保持通电状态。

同样是这个电路,用PC来实现,梯形图如图2。

<a href=/zt/plctixingtu/ target=_blank class=infotextkey>plc梯形图</a>

PLC是以“串行”方式工作的,也就是以扫描的方式,循环地、连续地、顺序地,逐条执行程序的方式工作。同时,PC中,软触点的动作可认为是瞬时完成的.且其能把本次动作的结果记忆保持到下一次扫描运算时为止。即具有记忆保持功能。

按这样一个顺序“串行”的工作方式,梯形图动作顺序:

当在某一扫描周期中TIM00延时到后,则:

1.TIM00常闭触点断开(Off),0000 OFF;

2.TIM00常开触点闭合(ON),0001 ON;

3、O000常开触点OFF,0001常开触点ON,TIM00继续保持通电状态。

不论在0001与TIM00之间再加多少级前面继电器电路所加的虚框中的回路,并把OO01常开触点换成所加回路最后一级继电器的常开触点,TIM00仍能继续保持通电状态。

同样的电路,由于继电器控制系统和PLC控制系统工作方式上的差异,两者会有不同的动作结果。

注意到这一点,在编程时就会避免一些不应有的错误。同时利用PC的一些特点,编出功能更强、更好的程序。

相关文章
  • plc单脉冲程序的功能说明

    plc单脉冲程序的功能说明

    plc单脉冲程序,从给定信号(X0)的上升沿开始产生一个脉宽一定的脉冲信号(Y1),无论输入X0接通的时间长短怎样,输出Y1的脉宽都等于T1的定时时间2s(plc单脉冲程序)。

    时间:2022-09-19 11:17:08

  • plc整数与双整数及实数的功能说明

    plc整数与双整数及实数的功能说明

    plc整数与双整数及实数的功能,16位整数(INT)是有符号数,32位整数(DINT)的最高位为符号位,32位浮点数(REAL)为称实数,通过PT100温度修正程序来了解其用法。

    时间:2022-09-18 13:08:36

  • plc与变频器如何接线(附接线图)

    plc与变频器如何接线(附接线图)

    有关plc与变频器的接线图,学习下plc连接变频器的接线方法,感兴趣的朋友参考下。

    时间:2022-09-18 13:08:17

  • plc查表操作指令的功能说明

    plc查表操作指令的功能说明

    plc查表操作指令的功能说明,表功能指令包括填表、查表、先进先出和后进先出指令,表功能指令实现对数据(只能是字型数据)的存取操作,在查表指令的语句表中,运算符不采用编码形式,而是直接使用。

    时间:2022-09-18 13:08:13

  • plc的核心概念,plc基础知识入门

    plc的核心概念,plc基础知识入门

    plc的核心概念,什么是plc,PLC可编程序控制柜采用工业级芯片作为控制核心,PLC的产生和发展电气电路,PLC替代电气控制的发展过程,plc与plc控制系统的特点。

    时间:2022-09-18 13:07:30

  • word与uint用法区别总结

    word与uint用法区别总结

    word与uint的用法区别,uint无符号整数,即word型数据,word和uint占用的空间相同,存取数据使用word类型,数据运算处理使用int类型,word类型用于数据存储地址标识,int和dint等类型用于数据运算处理。

    时间:2022-09-18 07:58:33

  • plc上升沿与下降沿的作用

    plc上升沿与下降沿的作用

    plc中上升沿与下降沿的作用,信号的上升沿和下降沿是什么,上升沿与下降沿的作用原理,上升沿就是从0变成1中间的过程,下降沿就是从1变成0中间的过程,上升沿和下降沿的特别任务。

    时间:2022-09-16 11:23:07

  • 常见的几款PLC指令对比图

    常见的几款PLC指令对比图

    常见的PLC产品,主要包括欧姆龙PLC、三菱FX系列PLC、LG MASTER系列PLC、松下PLC和西门子PLC,以下是这几大PLC产品的指令说明及对比,供大家学习参考。

    时间:2022-07-17 05:26:08

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有