欧姆龙plc置位指令与复位指令怎么用?

来源:电工天下时间:2016-05-29 17:46:18 作者:老电工手机版>>

有关欧姆龙plc置位指令与复位指令的用法,置位指令SET和复位指令RSET的功能有哪些,置位指令和复位指令梯形图对应的指令助记符程序等。

欧姆龙plc置位指令和复位指令的用法

置位指令SET和复位指令RSET的功能:当逻辑条件接通时,SET指令接通指定继电器,并且当逻辑条件断开后,该继电器仍然保持接通状态,直到对该继电器执行RSET指令时才断开。

置位指令和复位指令的用法如图3-20,当输入继电器000001接通时执行SET指令,输出继电器000100接通,此后当000001断开时,输出继电器000100仍然保持接通。直到输入继电器000002接通时,输出继电器000100才断开。

图3-20梯形图对应的指令助记符程序:

LD 000001

SET 000100

LD 000002

RSET 000100

PLC置位复位指令

图1,置位指令和复位指令的用法

附1,欧姆龙PLC的置位指令、复位指令如何使用?

omron里面允许SET和RSET同一个位,但最好不要同一个位址多次SET或RSET。

如果多次SET或RSET,生效的只是程序里面最后的一个SET或RSET有效,也就是被执行。

类似于此类警告的还有MOV指令,如MOV #4 D10,后面又来一个MOV #10 D10,不同的条件传送数据到同一个地址D10,也属于重复输出警告。

警告是没有关系的,但是错误就不允许了。

附2,PLC置位复位指令

欧姆龙plc置位指令和复位指令

图示为置位指令S和复位指令R的梯形图和语句指令程序,置位复位指令根据RLO的值决定地址位的状态值是否需要改变。当S前面的RLO为1时,执行置位指令,相应地址的状态置为1,反之,RLO为0时,不执行置位指令,相应地址保留原状态。

复位指令的功能是当R前面的RLO为1时,执行复位指令,相应地址的状态清为0,反之RLO为0时,不执行复位指令,相应地址保留原状态。

相关文章
  • 欧姆龙plc计数器指令的功能详述

    欧姆龙plc计数器指令的功能详述

    欧姆龙plc计数器指令的用法,欧姆龙plc计数器指令包括单向计数器CNT、可逆计数器CNTR等,使用可逆计数器的梯形图,用定时器和计数器延长定时时间等。

    时间:2022-09-16 16:06:31

  • 欧姆龙plc指令keep的用法实例

    欧姆龙plc指令keep的用法实例

    欧姆龙plc指令keep的用法实例,以小车循环运行控制程序为例,学习欧姆龙plc的keep指令的用法,具体指令使用方法如图所示,一起来了解下。

    时间:2021-12-06 09:32:55

  • 欧姆龙cpm1a系列plc基本逻辑指令功能说明

    欧姆龙cpm1a系列plc基本逻辑指令功能说明

    欧姆龙CPM1A系列PLC基本逻辑指令的功能说明,CPM1A系列PLC的基本逻辑指令与FX系列PLC较为相似,梯形图表达方式也大致相同,不了解的朋友参考下。

    时间:2021-10-09 09:12:42

  • 欧姆龙cpm1a系列plc功能指令的用法说明

    欧姆龙cpm1a系列plc功能指令的用法说明

    欧姆龙cpm1a系列plc功能指令的用法,包括空操作指令nop(0 0)、结束指令end(01)、互锁指令il(02)和互锁清除指令ilc(0 3)、跳转开始指令jmp(0 4)和跳转结束指令jme(0 5)等的用法说明。

    时间:2021-10-09 09:12:41

  • 欧姆龙plc四大功能指令的用法说明

    欧姆龙plc四大功能指令的用法说明

    有关欧姆龙plc常用功能指令的用法,介绍了四类功能指令的使用说明,包括逐位移位指令 SFT,快速定时器指令 TIMH,可逆计数器指令 CNTR,结束指令END,这四个指令的用法,一起来学习下。

    时间:2020-04-25 18:45:29

  • 欧姆龙plc起始指令的梯形图程序设计

    欧姆龙plc起始指令梯形图

    欧姆龙plc起始指令的梯形图程序设计,LD和LD NOT用在每一个梯级的开始,梯级的开始为常开触点,使用LD指令,梯级的开始为常闭触点,使用LD NOT指令。

    时间:2016-06-01 19:32:54

  • 欧姆龙plc逻辑或操作指令及梯形图设计

    欧姆龙plc逻辑或操作指令

    有关欧姆龙plc逻辑或操作指令及梯形图设计,OR和OR NOT为对应触点的并联连接指令,梯形图对应的指令助记符程序,使用OR和OR NOT指令的梯形图。

    时间:2016-06-01 19:01:44

  • 欧姆龙plc置位指令与复位指令的梯形图程序

    欧姆龙plc置位指令与复位指令的梯形图程序

    有关欧姆龙plc置位指令与复位指令的梯形图程序,置位指令SET和复位指令RSET的功能,通过梯形图对应的指令助记符程序,学习置位指令和复位指令的用法。

    时间:2016-06-01 18:23:49

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有