西门子plc定时器中断问题的原因分析

来源:电工天下时间:2016-05-30 17:23:32 作者:老电工手机版>>

西门子plc定时器中断常见问题

西门子s7-200plc有四个定时中断定时器,两个特殊寄存器(SMB34/SMB35)和两个定时器( T32/T96)中断。

中断定时计时精确,可以用来执行西门子plc模拟量定时采样等任务。

1、定时中断(SMB34/SMB35)最长定时为255ms,如何实现更长时间的定时?

可以采用T32/T96中断,最长时间可到32.767s。在定时中断服务PLC程序中对进入中断的次数进行计数,也能实现更长时间的中断延时。

2、定时中断个数不够怎么办?

每个定时中断服务程序不一定只能处理一项定时任务,可以把几个任务放在一个定时中断服务程序中。

对于定时间隔不同的任务,可以计算出它们的定时长度的最大公约数,以此作为定时中断的时间设置。

在中断服务程序内部对中断事件进行计数,据此PLC编程别处理不同的任务。 电工天下

西门子s7-200 plc中可以定义8个PID回路,PID计算就是在定时中断程序执行的。PID编程向导会自动按以上方法处理。

3、定时中断为何不工作?

参见中断程序工作不正常的主要原因。

相关文章
  • 西门子s7-200系列plc定时中断指令编程入门

    西门子s7-200系列plc定时中断指令编程入门

    西门子s7-200系列plc定时中断指令编程入门,

    时间:2022-02-05 08:11:01

  • 西门子S7-200系列PLC中断指令第二部分

    西门子S7-200系列PLC中断指令第二部分

    西门子S7-200系列PLC中断指令第二部分,先来复习下中断指令的三要素:激活中断(1次即可);中断事件连接中断程序;开放中断。以上提到的三要素,要求必须包含在中断指令的主程序中。

    时间:2022-02-05 06:42:51

  • 西门子S7-200系列PLC中断指令第一部分

    西门子S7-200系列PLC中断指令第一部分

    西门子S7-200系列PLC中断指令第一部分,中断跟扫描周期无关,响应快,只要中断事件发生才会去执行程序,可以节省时间,避免等待和浪费时间。

    时间:2022-02-05 06:38:11

  • 西门子plc cpu模块中断(lnterrupts)设定的分类

    西门子plc cpu模块中断(lnterrupts)设定的分类

    西门子plc cpu模块中断(lnterrupts)设定的分类,包括硬件中断(Hardware Interrupts)设定、延时中断(Time-Delay Interrupts)设定、PROFIBUS-DP中断(lnterrupts for DPVl)设定、异步出错中断(Asynchronous Error Interrupts)设定。

    时间:2020-04-25 13:50:53

  • 西门子step7功能块定时器参数说明图解

    西门子step7功能块定时器参数说明图解

    西门子step7功能块定时器参数说明,西门子step7的iec定时器的三种类型,接通延时定时器ton,记忆接通延时定时器tonr,断开延时定时器tof,西门子step7提供了10种定时器指令。

    时间:2020-04-23 10:49:53

  • 西门子plc定时器指令的种类_西门子plc定时器指令的刷新方式

    西门子plc定时器指令的种类_西门子plc定时器指令的刷新方式

    西门子plc定时器指令的种类与刷新方式,s7—200 plc定时器种类,分为接通延时定时器(TON)、有记忆接通延时定时器(TONR)和断开延时定时器(TOF),定时器的分辨率(时基)与刷新方式。

    时间:2020-04-23 10:45:14

  • 西门子plc有记忆接通延时定时器指令的用法举例

    西门子plc有记忆接通延时定时器指令的用法举例

    西门子plc有记忆接通延时定时器指令的用法,有记忆接通延时定时器的当前值可以记忆,TONR定时器只能用复位指令进行复位操作,使当前值清零。

    时间:2020-04-23 10:45:12

  • 西门子s7系列plc的定时器指令与方块图指令的用法

    西门子s7系列plc的定时器指令与方块图指令的用法

    西门子s7系列plc的定时器指令与方块图指令的用法,介绍了定时器指令的作用、定时器的组成,定时器种类分为脉冲定时器、扩展定时器、接通延时定时器、带保持的接通延时定时器、断电延时定时器等。

    时间:2020-04-23 10:26:03

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有