西门子s7-300中315-DP CPU的技术参数

来源:电工天下时间:2020-03-23 09:40:50 作者:老电工手机版>>

有关西门子s7-300中315-DP CPU的技术参数的定义,包括I/O地址区、过程映像、数字量通道等知识,:I/O地址区、过程映像、数字量通道是什么意思,有什么区别,一起来学习下。

西门子s7-300产品315-DP CPU的技术参数

1.I/O地址区

输入:2kB

输出:2kB

2.过程映像

输入:128字节

输出:128字节

3.数字量通道

输入:16384

输出:16384

请问:I/O地址区、过程映像、数字量通道是什么意思?有什么区别?

解答:

2KB=2*1024*8=16384//能带的数字量I/O的最大通道数

2K BYTE=1K WORD=1024 WORD //也是模拟量通道的最大数

一个达到最大数,是以对方为0的代价获得的。程序的复杂程度不能高,如果把计算能力都用光时,那么同样需要更高级别的CPU。

至于过程映像表128BYTE=128*8=1024

如果数字通道在少于1024时,可以用X.Y的方式直接访问单个通道,即最大能到I127.7和Q127.7

从1024到16384之间,理论上可以用作数字量,但不能直接访问通道,还需要程序中作处理,更加增加了CPU的计算负荷。

因此,从基本上判断,当数字量通道大于127.7时,就表示CPU需要升级了。

相关文章
  • 西门子s7-300 plc绝对寻址与符号寻址的功能说明

    西门子s7-300 plc绝对寻址与符号寻址的功能说明

    西门子s7-300 plc绝对寻址和符号寻址,绝对地址包含地址标识符和内存位置,STEP 7可以自动地将符号名称翻译成所需要的绝对地址,西门子step7中的绝对寻址与符号寻址的实例教程。

    时间:2020-11-17 13:19:15

  • 西门子plc cpu模块中断(lnterrupts)设定的分类

    西门子plc cpu模块中断(lnterrupts)设定的分类

    西门子plc cpu模块中断(lnterrupts)设定的分类,包括硬件中断(Hardware Interrupts)设定、延时中断(Time-Delay Interrupts)设定、PROFIBUS-DP中断(lnterrupts for DPVl)设定、异步出错中断(Asynchronous Error Interrupts)设定。

    时间:2020-04-25 13:50:53

  • 西门子s7-300增加模拟量输入模块过程的步骤

    西门子s7-300增加模拟量输入模块过程的步骤

    西门子s7-300增加模拟量输入模块过程的步骤,分为九个步骤与一个注意问题,改造工程提前办理工作票,准备用要用的工具及材料,当配置下载成功后,进入软件程序设计划面调用FC105进行量程变换。

    时间:2020-04-23 11:24:40

  • 西门子s7-300定时器的剩余时间参与比较的方法

    西门子s7-300定时器的剩余时间参与比较的方法

    西门子s7-300定时器的剩余时间参与比较的方法,要求剩余时间值与5s比较,所以MW10中BI剩余时间值应与50(单位为100ms,即5s)比较,在脉冲定时器定时时断开输入端,剩余时间值保持不变。

    时间:2020-04-23 10:19:13

  • 西门子s7-300 plc定时器指令的类型与用法

    西门子s7-300 plc定时器指令的类型与用法

    西门子s7-300 plc定时器指令的类型与用法,西门子S7-300有五种类型的定时器,三种类型的计数器,有关延时通定时器指令、锁存型延时通定时器指令、延时断定时器指令、脉冲定时器指令、脉冲扩展定时器指令的用法。

    时间:2020-04-23 10:12:27

  • 西门子s7-300支持的传感器类型有哪些

    西门子s7-300支持的传感器类型有哪些

    西门子s7-300支持的传感器类型西门子plc s7-300的di模块很多,其具体参数需要在硬件组态中查看。1、s7-300的大部分di模块均为漏型(选取pnp型的传感器),在硬件组态时不提示源型或漏型。

    时间:2020-04-23 09:36:17

  • 西门子s7-300子程序执行时间的是多少

    西门子s7-300子程序执行时间的是多少

    有关西门子s7-300执行子程序时间的查看方法,分享了西门子s7-300执行子程序时间的具体查看步骤,可在主程序调用该子程序的前后分别读取cpu的系统时钟,利用时钟指令fc34进行相减进行编程运算。

    时间:2020-04-08 13:32:13

  • 西门子s7-300下载程序报错原因分析

    西门子s7-300下载程序报错原因分析

    有关西门子s7-300下载程序的报错原因,西门子s7-300下载程序报错原因查找方法,地址间断连续,说明模拟量模块有问题,在硬件组态中点击“离线—在线”。

    时间:2020-04-08 12:38:52

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有