【故障分析】西门子s7-300/400通讯故障诊断方法

来源:电工天下时间:2015-09-19 03:28:17 作者:老电工手机版>>

西门子s7-300/400通讯故障诊断方法

1、如果全线报警的话,首先利用dp插头上面的on/off开关逐段检查故障点,在中间任一站点(我一般选择中间位置)将dp插头拨到on,如果前段不报警,说明故障点在后端,通过这种方法逐渐压缩故障范围。

2、检查dp插头接线、检查电缆。

3、更换dp插头、电缆实验。

4、以上检查不能消除故障,考虑降低总线波特率。

5、通过阅读模块诊断信息判断故障原因。

6、可以在程序中利用sfc51进行检查。可以快速判断机架故障。sfc51的具体用法可以参考step7帮助。

7、现场故障的解决方法

1)、末站或后几站报警,检查完报警站的插头、电缆没问题,就应该检查前面站的插头接线是否松动,我遇到过两次这样的问题,都是因为前端站插头接线松动造成末站报警。
如果生产线较长,站点较多,可以临时降低波特率,待停机后全面检查全线插头接线。
2)、如果全线只有中间一个站点报警,可能本站模块插接不牢固或有模块损坏。
故障诊断信息提示组态模块与实际不一致。

3)、设备全线报警,可能是末站dp插头未拨到on位置,或中间电缆断。

4)、如果sfc51给出报警信息,可能从站24v电源故障。

8、如果bf故障经常性发生,从设备运行稳定性来说,需要考虑:

1)、是否电磁干扰,检查接地是否牢固,接地体是否合格。

2)、增加中继器 6es7 972-0aa01-0xa0(成本较高)

3)、增加rs485有源终端 6es7 972-0ad00-0aa0(成本较低)

4)、如果从站较多,可考虑增加总线路数。

相关文章
  • 西门子直流调速器的常见故障代码及中文说明

    西门子直流调速器的常见故障代码及中文说明

    西门子直流调速器的常见故障代码表,参考如下:F02 错误的相序(电子板电源5U1,5V1,5W1),F03 电源频率不在45Hz~65Hz 范围内或频率变化>12Hz/秒,参见第10章 (在性能差的电网上运行)。

    时间:2022-04-28 18:32:39

  • 西门子s7-300 plc绝对寻址与符号寻址的功能说明

    西门子s7-300 plc绝对寻址与符号寻址的功能说明

    西门子s7-300 plc绝对寻址和符号寻址,绝对地址包含地址标识符和内存位置,STEP 7可以自动地将符号名称翻译成所需要的绝对地址,西门子step7中的绝对寻址与符号寻址的实例教程。

    时间:2020-11-17 13:19:15

  • 西门子s7-300增加模拟量输入模块过程的步骤

    西门子s7-300增加模拟量输入模块过程的步骤

    西门子s7-300增加模拟量输入模块过程的步骤,分为九个步骤与一个注意问题,改造工程提前办理工作票,准备用要用的工具及材料,当配置下载成功后,进入软件程序设计划面调用FC105进行量程变换。

    时间:2020-04-23 11:24:40

  • 西门子s7-300定时器的剩余时间参与比较的方法

    西门子s7-300定时器的剩余时间参与比较的方法

    西门子s7-300定时器的剩余时间参与比较的方法,要求剩余时间值与5s比较,所以MW10中BI剩余时间值应与50(单位为100ms,即5s)比较,在脉冲定时器定时时断开输入端,剩余时间值保持不变。

    时间:2020-04-23 10:19:13

  • 西门子s7-300 plc定时器指令的类型与用法

    西门子s7-300 plc定时器指令的类型与用法

    西门子s7-300 plc定时器指令的类型与用法,西门子S7-300有五种类型的定时器,三种类型的计数器,有关延时通定时器指令、锁存型延时通定时器指令、延时断定时器指令、脉冲定时器指令、脉冲扩展定时器指令的用法。

    时间:2020-04-23 10:12:27

  • 西门子s7-300支持的传感器类型有哪些

    西门子s7-300支持的传感器类型有哪些

    西门子s7-300支持的传感器类型西门子plc s7-300的di模块很多,其具体参数需要在硬件组态中查看。1、s7-300的大部分di模块均为漏型(选取pnp型的传感器),在硬件组态时不提示源型或漏型。

    时间:2020-04-23 09:36:17

  • 西门子s7-300子程序执行时间的是多少

    西门子s7-300子程序执行时间的是多少

    有关西门子s7-300执行子程序时间的查看方法,分享了西门子s7-300执行子程序时间的具体查看步骤,可在主程序调用该子程序的前后分别读取cpu的系统时钟,利用时钟指令fc34进行相减进行编程运算。

    时间:2020-04-08 13:32:13

  • 西门子s7-300下载程序报错原因分析

    西门子s7-300下载程序报错原因分析

    有关西门子s7-300下载程序的报错原因,西门子s7-300下载程序报错原因查找方法,地址间断连续,说明模拟量模块有问题,在硬件组态中点击“离线—在线”。

    时间:2020-04-08 12:38:52

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有