西门子S7-200中A/D转换模块的技术指标

由模拟转变为数字域或由数字设转为模拟量。通常叫做模/数,数/模转换。用以实现这类转换 的模块,叫做模/数(A/D)转换模块和数/模(D/A)转换模块?

A/D模块的技术指标:

1、分辨率通常用数字量的位数表汞,如8位、10位、12位、16位分辨率等。若分辨率为8位,表示它可以对全量程的1/28 = 1/256的增量作出反应。分辨率越高,转换时 对输入量的微小变化的反应越灵敏。

2、量程。即所能转换的电压范围,如5V、10V等。

3、精度。有绝对精度和相对精度两种表示方法。常用数字染的位数作为度量绝对 精度的单位,如精度为±1/2LSB?而用百分比来表示满量程时的相对误差.如土 0.05% 。
注意:精度和分辨率是不同的慨念。精度指的是转换后所得结果相对于实际值的准 确度,而分辨指的是能对转换结果发生影响的最小输入量。分辨率很高者可能由于温度 漂移、线性不良等原因而并不具有很高的精度。

4、转换时间。对于计数一比较型或双积分型的转换器而言,不同的输入幅度可能 会引起转换时间的差异,在广家给出的转换时间的指标中,它应当是最氏转换时间的典 型值。不同型式、不同分辨率的器件,其转换时间的长短相差很大,可为几微秒至几红毫秒,在选择器件时,要根据应用的需要和成本来具体地对这一项加以考虑,有时还要同时考虑数据传输过程中,转换器件的一些结构和特点。

例如,有的器件虽然转换时间比较 长,但是对控制信号有门锁的功能,所以在整个转换时间内并不需要外部硬件来支持它 的I作,CPU和其他硬件可以在它完成转换以前去处理别的事件而不必等待;而有的器 件虽然转换时间不算太长,但是在整个转换时间内必须由外部硬件提供连续的控制信 号,因而要求CPU处于等待状态或者要求另加硬设备来支持其工作。

5、输出逻辑电平。多数与TTL电平配合。在考虑数字输出量与微型机数据总线 的关系时.还要对其他一些有关问题加以考虑.如是否要用三态逻辑输出,采用何种编码 制式,是否需要对数据进行闩锁。

6、工作温度范围。由于温度会对运算放大器和加权电阻网络等产生影响,所以只 宥在一定的温度范围内才能保证额定精度指标.较好的转换器件的工作温度为一40℃~80℃较差者为0℃?70℃

7、对参考电压的要求,从前面叙述过的工作原理中我们可以看到模/数转换器或 数/模转换器都需要一定精度的参考电压源。因此要考虑转换器件是否要具有内部参考 电压,或还是需要外接参考电源。

相关文章
  • 西门子plc cpu模块中断(lnterrupts)设定的分类

    西门子plc cpu模块中断(lnterrupts)设定的分类

    西门子plc cpu模块中断(lnterrupts)设定的分类,包括硬件中断(Hardware Interrupts)设定、延时中断(Time-Delay Interrupts)设定、PROFIBUS-DP中断(lnterrupts for DPVl)设定、异步出错中断(Asynchronous Error Interrupts)设定。

    时间:2020-04-25 13:50:53

  • 西门子s7-300增加模拟量输入模块过程的步骤

    西门子s7-300增加模拟量输入模块过程的步骤

    西门子s7-300增加模拟量输入模块过程的步骤,分为九个步骤与一个注意问题,改造工程提前办理工作票,准备用要用的工具及材料,当配置下载成功后,进入软件程序设计划面调用FC105进行量程变换。

    时间:2020-04-23 11:24:40

  • 西门子plc模拟量模块接线图的设计

    西门子plc模拟量模块接线图的设计

    有关西门子plc模拟量模块接线图的设计说明,西门子plc模拟量输入模块,通过拨码开关设置为不同的测量方法,一个模块只能设置为一个测量范围;开关设置只有在重新上电后才能生效。

    时间:2020-04-23 11:20:26

  • 西门子plc模拟量模块接线图与测量方法

    西门子plc模拟量模块接线图与测量方法

    有关西门子plc模拟量模块接线图与测量方法,通过拨码开关设置为不同的测量方法;开关的设置应用于整个模块,一个模块只能设置为一个测量范围。

    时间:2020-04-23 11:19:03

  • 西门子plc的转换指令功能说明

    西门子plc的转换指令功能说明

    西门子plc的转换指令1. BCD_IBCD码转换为整数2. I_BCD 整数转换为BCD码3. I_DINT 整数转换为双整数4. BCD_DIBCD码转换为双整数5. DI_BCD 双整数转换为BCD码6. DI_REAL 双整

    时间:2020-03-15 11:05:22

  • 【图】西门子s7-300/400 plc转换指令的用法说明

    西门子s7-300/400 plc转换指令的用法说明

    西门子s7-300/400 plc转换指令的用法,介绍了s7-300/400的数据形式转换指令的主要特点,BCD转换指令,整数、浮点数转换指令的用法及注意事项。

    时间:2020-03-10 10:27:30

  • 西门子plc模块支持哪些传感器类型?

    西门子plc模块支持哪些传感器类型?

    有关西门子plc模块支持哪些传感器类型,包括西门子s7-200、西门子s7-200smart、西门子s7-1200、西门子s7-300等支持的传感器类型,感兴趣的朋友参考下。

    时间:2020-03-09 10:00:56

  • 西门子s7-300系列plc模块化结构设计图解

    西门子s7-300系列plc模块化结构设计

    西门子S7-300系列PLC是模块化结构设计,各种单独模块之间可进行广泛组合和扩展,主要组成部分有导轨(RACK)、电源模块(PS)、中央处理单元模块(CPU)、接口模块(IM)、信号模块(SM)、功能模块(FM)、通信处理器(CP)等。

    时间:2020-02-21 09:57:47

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有