西门子s7-400 plc cpu热启动操作的几种情况

来源:电工天下时间:2015-10-19 08:42:24 作者:老电工手机版>>

西门子s7-400 plc cpu热启动操作的几种情况

plc s7-400 cpu 热启动操作

热启动过程中的可能情况:

1、执行热启动后,所有数据和过程映像都会保持其最后有效值。

2、程序从断点处继续执行。

3、在当前循环未完成时,输出不会改变其状态。

4、掉电后,热启动功能仅在备份模式下可用。

附,西门子PLC CPU中暖启动,冷启动,热启动的区别

西门子PLC CPU里的暖启动,冷启动,热启动,它们之间到底有什么本质的区别?

冷启动(Cold restart):所有的数据(过程映象,位存储器、定时器和计数器)都被初始化,包括数据块均被重置为存储在装载存储器(Load memory)中的初始值,与这些数据是否被组态为可保持还是不可保持无关。首先执行启动组织块OB102,并不是S7400所有CPU 都支持此功能。

暖启动(Warm restart):复位过程映象(PII,PIQ)以及非保持性位存储器(M)、定时器(T)和计数器(C)。定义的保持性存储器(M)、定时器(T)和计数器(C)会保存其最后有效值。在有后备电池时,所有DB块数据被保存。没有后备电池时,由于没有非易失性存储区, DB数据和M,T,C均无法保持,这是300与S7-400 PLC最大的不同。

首先,执行启动组织块OB100。用户如果没有更改过启动类型,系统默认设为暖启动。

手动暖启动:STOP->RUN (在CPU属性中选择暖启动,CPU若是有CRST/WRST 选择开关, 则必须设为CRST 才能执行手动暖启动)

自动暖启动:Power Off->Power On(也就是给CPU上电时会执行自动暖启动,CRST/WRST 选 择开关对其没有影响)

热启动(Hot restart):只有在有后备电池时才能实现,所有的数据都会保持其最后有效值。程序从断点处执行,在当前循环完成之前,输出不会改变其状态。启动时执行OB101。

只有S7-400CPU才能进行热启动。

手动热启动:STOP->RUN+WRST(在CPU属性中选择热启动,CPU 若是有CRST/WRST 选择开关,则必须设为WRST 才能执行手动热启动)

自动热启动:Power Off->Power On(热启动也就是给CPU上电时会执行自动热启动, CRST/WRST 选择开关对其没有影响)

相关文章
  • 西门子plc cpu模块中断(lnterrupts)设定的分类

    西门子plc cpu模块中断(lnterrupts)设定的分类

    西门子plc cpu模块中断(lnterrupts)设定的分类,包括硬件中断(Hardware Interrupts)设定、延时中断(Time-Delay Interrupts)设定、PROFIBUS-DP中断(lnterrupts for DPVl)设定、异步出错中断(Asynchronous Error Interrupts)设定。

    时间:2020-04-25 13:50:53

  • 西门子s7-300 cpu系统扫描循环时间的查看办法

    西门子s7-300 cpu系统扫描循环时间的查看办法

    如何查看西门子s7-300中cpu系统扫描循环时间,有二种方法,方法1:将程序下载到plc中,在线连接并查看cpu信息,方法2:通过将OB1对应的临时变量传到M区中,读取CPU的扫描循环时间。

    时间:2020-04-08 11:52:20

  • 西门子s7-300中cpu扫描时间过长系统停机怎么办?

    西门子s7-300中cpu扫描时间过长系统停机怎么办?

    西门子s7-300中cpu扫描时间过长导致系统停机的解决方法,CPU会因看门狗超时而导致系统停机,同时会触发定时错误OB80,可以参考下本文的解决方法与步骤。

    时间:2020-04-08 11:51:37

  • 西门子S7-200 CPU内EEPROM写入的几种情况

    西门子S7-200 CPU内EEPROM写入的几种情况

    西门子S7-200 CPU内EEPROM写入的几种情况,EEPROM的写入分为三种情况:1、MB0—MB13的设置,只需要在系统块—断电数据保持中设置即可。

    时间:2020-04-01 14:51:12

  • 在S7-CPU中使用嵌套程序的注意事项

    在S7-CPU中使用嵌套程序的注意事项

    在S7-CPU中使用嵌套程序的注意事项
    回答:S7-CPU支持嵌套程序,但对于不同的CPU类型,在使用时需要注意一些问题。

    时间:2020-04-01 14:42:38

  • 西门子plc s7-200 CPU电池卡怎么用?

    西门子plc s7-200 CPU电池卡怎么用?

    有关西门子plc s7-200 CPU电池卡的用法,新版S7-200 CPU电池卡有两种型号,不同型号的CPU电池卡在使用时的注意事项不同,一起来了解下。

    时间:2020-03-13 10:15:31

  • 【图】西门子S7-200 CPU内EEPROM写入的几种情况

    【图】西门子S7-200 CPU内EEPROM写入的几种情况

    西门子S7-200 CPU内EEPROM写入的几种情况,分为MB0—MB13的设置,数据块中定义的数据,使用SMB31和SMW32控制字来实现将V区的数据存到EEPROM中等。

    时间:2020-03-09 09:58:21

  • cpu重启与sfc chart能否继续执行的问题

    cpu重启与sfc chart能否继续执行的问题

    有关cpu重启与sfc chart能否继续执行的问题,在SFC chart的属性中设置启动选项和CPU重启后SFC chart的运行方式,以让cpu重启sfc chart自动运行。

    时间:2020-02-21 10:21:48

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有