博途wincc中通过变量触发历史数据记录的方法

来源:电工天下时间:2015-10-19 14:29:33 作者:老电工手机版>>

博途wincc中通过变量触发历史数据记录的方法

一、对单个变量的触发性数据记录

1、新建两个内部变量 类型Int
hmi变量---新建变量 test01、test02
博途wincc变量触发历史数据记录1


2、历史数据—新建“数据记录”Data_log_1 设置记录方法为“循环日志”----在“Data_log_1”下的变量记录中添加第一步新建的 内部变量 test01 test02,设置采集模式为“必要时”(采集模式为必要时的意思为当有bool型变量触发时则记录一次,而不是自动循环记录)
博途wincc变量触发历史数据记录2

3、设置记录变量的触发位
在画面上新建一个按钮-----事件----按下----选择函数“日志变量”并选择要记录的变量
博途wincc变量触发历史数据记录3

4、在画面中添加一个趋势图控件
博途wincc变量触发历史数据记录4

5、选中趋势图---右键属性—选则“数据记录”
博途wincc变量触发历史数据记录5

6、选中之前创建的“数据记录”Data_log_1----过程值设置为test01变量
博途wincc变量触发历史数据记录6

二、对多个变量进行触发型数据记录

以上方法为设置“记录变量”的触发记录,主要针对单个变量的数据保存,

也可以根据客户要求对多个变量进行统一触发性记录。

1、在数据记录下 将“Data_log_1” 的记录方法设置为“触发器事件”;“记录变量”的采集模式改为“循环”
博途wincc变量触发历史数据记录7

2、设置一个按钮,在按钮事件下设置---按下----开始记录----数据日志Data_log_1
当按下该按钮时会将“数据日志Data_log_1”下所有的变量进行保存
博途wincc变量触发历史数据记录8

三、通过plc变量做触发位:

HMI变量---建立一个变量管理PLC变量----在变量事件下选择---日志变量并选择变量名称
博途wincc变量触发历史数据记录9

相关文章
  • plc SR复位优先型SR双稳态触发器指令用法举例

    plc SR复位优先型SR双稳态触发器指令用法举例

    有关plc SR复位优先型SR双稳态触发器指令的用法,介绍了该指令的符号,以及MCR (主控继电器)依存关系,通过本文来学习下SR复位优先型SR双稳态触发器指令的具体用法。

    时间:2020-03-13 09:54:20

  • plc RS置位优先型RS双稳态触发器指令用法举例

    plc RS置位优先型RS双稳态触发器指令用法举例

    有关plc RS置位优先型RS双稳态触发器指令的用法,在西门子plc编程指令中,RS置位优先型RS双稳态触发器指令怎么用,通过本文的教程,你可以掌握该指令的基本用法。

    时间:2020-03-13 09:48:10

  • plc复位-置位触发器指令应用实例

    plc复位-置位触发器指令应用实例

    有关plc复位-置位触发器指令的用法,介绍了plc复位-置位触发器指令的功能,复位与置位触发器指令对状态位的影响,以及该plc指令的应用实例,供大家学习参考。

    时间:2020-03-13 09:18:09

  • 西门子plc置位-复位触发器指令用法举例

    西门子plc置位-复位触发器指令用法举例

    有关西门子plc置位-复位触发器指令的使用方法,在西门子plc编程中如何进行置位,如何进行复位操作,借助plc置位-复位触发器指令来实现。

    时间:2020-03-13 08:56:11

  • plc置位-复位触发器指令说明表

    plc置位-复位触发器指令说明表

    有关plc置位与复位触发器指令的用法,介绍了plc的置位-复位触发器指令符号,以及置位-复位触发器指令说明表,供大家学习参考。

    时间:2020-03-13 08:51:01

  • 西门子s7-200 plc局部变量参数与功能详解

    西门子s7-200 plc局部变量参数

    有关西门子s7-200 plc局部变量参数与功能说明,包括IN 调用POU提供的输入参数,OUT 返回调用POU的输出参数,IN_OUT 数值由调用POU提供的参数等,一起来了解下。

    时间:2015-12-18 15:54:35

  • WinCC变量线性变换的步骤

    WinCC变量线性变换

    有关WinCC变量线性变换的步骤,分为创建项目,建立过程变量,配置线性变换及组态画面,检查测试效果等,可以通过 WinCC 的线性变换来处理,WinCC 线性变换的操作步骤,供大家学习。

    时间:2015-12-13 09:12:25

  • 西门子PCS7中DB块变量自动上传的方法图解

    西门子PCS7中DB块变量自动上传

    西门子PCS7中DB块变量自动上传的方法,分为四个步骤,插入一个全局数据块,在数据块中定义数据结构和格式,定义数据块的属性等,针对自定义的DB块同样也可以通过设置相关属性自动上传的OS中。

    时间:2015-12-13 07:01:28

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有