西门子s7-200plc模拟量数据格式与模拟量模块的用法

来源:电工天下时间:2015-10-22 05:23:14 作者:老电工手机版>>

西门子s7-200plc模拟量数据格式与模拟量柜块的用法

由于s7-200的模拟量输出模块都需要占占两个输出通道。

即使第一个模块只有一个输出AQW0,第二个模块的输出地址也应从AQW4开始寻址(AQW2被第一个模块占用),依此类推。自然不会有输出了。

在s7-200中,单极性模拟量输入/输出信号的数值范围是 0 - 32000;双极性模拟量信号的数值范围是 -32000-+32000。

格式:
输入:AIW[起始字节地址]——如AIW6
输出:AQW[起始字节地址]——如AQW0

每个模拟量输入模块,按模块的先后顺序和输入通道数目,以固定的递增顺序向后排地址。 例如: AIW0、AIW2、AIW4、AIW6、AIW8等。

对于EM231 RTD(热电阻)两通道输入模块,不再占用空的通道,后面的模拟量输入点是紧接着排地址的。温度模拟量输入模块(EM231 TC、EM231 RTD)也按照上述规律寻址,但是所读取的数据是温度测量值的10倍(摄氏或华氏温度)。如520相当于52.0度。

注意:如果没有把握,可以在线检测到模块的起始地址,方法是:STEP 7-Micro/WIN中的菜单“PLC > Information”里在线读到。

Siemens S7-200的模拟量模块,二个注意事项:

1、地址

其实s7-200的地址很简单,跟相对位置有关,每个模拟量输入模块,按模块的先后顺序地址为固定的,顺序向后排。可以通过编程软件information菜单来在线查看。

注意,地址都是偶数,比如AIW0 AIW2 ,绝对没有AIW1之类的,输出地址也需要注意,比如EM235虽然只有1个通道输出,但是占用2个地址,下一个模块必须隔个地址输出,比如有CPU旁扩展2个相连的EM235,那么模拟量输出地址分别为AQW0和AQW4;

2、拨码开关

不同的拨码开关对应不同的测量方法,物理量的性质等,重点关注,拨码开关必须断电后重新上电才有效。注意,拨码开关同时对所有通道有效。

相关文章
  • 西门子plc cpu模块中断(lnterrupts)设定的分类

    西门子plc cpu模块中断(lnterrupts)设定的分类

    西门子plc cpu模块中断(lnterrupts)设定的分类,包括硬件中断(Hardware Interrupts)设定、延时中断(Time-Delay Interrupts)设定、PROFIBUS-DP中断(lnterrupts for DPVl)设定、异步出错中断(Asynchronous Error Interrupts)设定。

    时间:2020-04-25 13:50:53

  • 西门子s7-300增加模拟量输入模块过程的步骤

    西门子s7-300增加模拟量输入模块过程的步骤

    西门子s7-300增加模拟量输入模块过程的步骤,分为九个步骤与一个注意问题,改造工程提前办理工作票,准备用要用的工具及材料,当配置下载成功后,进入软件程序设计划面调用FC105进行量程变换。

    时间:2020-04-23 11:24:40

  • 西门子plc模拟量模块接线图的设计

    西门子plc模拟量模块接线图的设计

    有关西门子plc模拟量模块接线图的设计说明,西门子plc模拟量输入模块,通过拨码开关设置为不同的测量方法,一个模块只能设置为一个测量范围;开关设置只有在重新上电后才能生效。

    时间:2020-04-23 11:20:26

  • 西门子plc模拟量模块接线图与测量方法

    西门子plc模拟量模块接线图与测量方法

    有关西门子plc模拟量模块接线图与测量方法,通过拨码开关设置为不同的测量方法;开关的设置应用于整个模块,一个模块只能设置为一个测量范围。

    时间:2020-04-23 11:19:03

  • 西门子plc模块支持哪些传感器类型?

    西门子plc模块支持哪些传感器类型?

    有关西门子plc模块支持哪些传感器类型,包括西门子s7-200、西门子s7-200smart、西门子s7-1200、西门子s7-300等支持的传感器类型,感兴趣的朋友参考下。

    时间:2020-03-09 10:00:56

  • 西门子s7-300系列plc模块化结构设计图解

    西门子s7-300系列plc模块化结构设计

    西门子S7-300系列PLC是模块化结构设计,各种单独模块之间可进行广泛组合和扩展,主要组成部分有导轨(RACK)、电源模块(PS)、中央处理单元模块(CPU)、接口模块(IM)、信号模块(SM)、功能模块(FM)、通信处理器(CP)等。

    时间:2020-02-21 09:57:47

  • 西门子plc与模块支持的传感器类型大全

    西门子plc与模块支持的传感器类型大全

    西门子plc与模块支持哪些传感器类型,包括西门子S7-200所支持的传感器类型、西门子S7-200smart所支持的传感器类型、西门子S7-1200所支持的传感器类型、西门子S7-300所支持的传感器类型等。

    时间:2020-02-21 09:32:37

  • 西门子s7-300模块化结构的功能

    西门子s7-300模块化结构的功能

    西门子s7-300模块化结构的功能,介绍了s7-300/400模块化结构,模块化控制器的组成部分,s7-300模块化结构安装现场, 以及s7-300系列plc系统构成框图及主要功能。

    时间:2020-02-21 08:10:13

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有