plc cpu停机故障原因与处理方法

来源:电工天下时间:2015-11-02 08:47:49 作者:老电工手机版>>

一、plc cpu停机的原因

使cpu进入stop的情况很多,比如地址调用错误,没有下载需要db块,编程错误等等,如果想避免错误时不使cpu进入停机状态,可以在程序中加入特殊的ob块,则出现相应问题,调用相应的ob块,虽然里面没程序,plc将对错误错误不作任何处理,继续运行。

二、西门子plc cpu315自动停机的处理方法(原文地址:/plc_siemens/5797.htm)

设备出现生产线不能开机,检查为CPU自动停机所致,停机时出现SF系统故障灯亮,CPU STOP, BF灯不亮,说明不是从站导致停机的,停电或将CPU上开关从RUN转到STOP再转到RUN,CPU又工作正常,在线联机诊断,报警内容很多,最重要的报警内容就是:
 
事件 29 / 100:  事件 ID 16# 494D 由 I/O 错误引起的 STOP 模式 无用户相关信息(Z1):0000无用户相关信息(Z2):5752 (Z3):2101 先前的工作模式:RUN 要求的工作模式:STOP (内部), 外部错误, 进入的事件 01:33:39.963  2012-04-10
 
看程序内下载有OB80,82,85.86.87,100,121,122等组织块,不是软件编程及DP从站问题造成的故障啊, DP从站的输入地址问题报错,不是CPU停机的原因,因为出现这个问题时,程序内调用了相应的OB块,CUP只会报警不会停机的,这次停机为外部错误,进入事件,这个外部事件是什么事件,诊断区没有给出答案,下午又再次出现了CPU自动停机,
 
首先拆除子站的DP接头,连接器及模块,cpu只是报错没有停机,从而排除了上述问题,本系统还使用了IM365接口模块,会不会是他本身的原因造成问题,咨询了一下西门子及设备厂家,西门子技术人员回复说这个模块稳定性不是很好,厂家也怀疑这个模块。同意给我寄一个新的模块试一下。但是新的过来没有这么快。且我在西门子论坛上也讨论过这个模块,坛友还是认可这个模块的,认为此模块出问题的可能性不是很大。

此时我怀疑厂家为了省钱,系统做的不规范造成这个问题。为此做了以下的改进:

1.将DC24V供电回路做了改进,原先使用给CPU及其他模块供电电线为0.5平方,大家共用一条线路,采用串接DC24V方式供电,开关电源到plc及模块后电压降比较厉害,开关电源处电压为25.8到CPU处为23.3,改进后加大电源线到1平方,并且给cpu及其他模块单独拉双绞线电源线,改进后开关电源处电压为24,12,cpu处为24.01。暂且系统使用的电源为铭伟的开关电源,感觉不是很好,准备购买欧辰的开关电源来替换。
 
2.将cpu及扩展模块上的接地线单独拉出连接到房屋框架钢结构上接地。

3.全部的模块连接件紧固,并且将不规范的接线重新接。
三项措施做完后,就给CPU一直通电到第二天的早上8点上班后查看CPU没有停机,就让生产线开机了,开了3天机后CPU没有自动停机,到目前5月21日为止没有出现CPU自动停机的问题,厂家寄来了IM365模块也没有使用。

通过这次的问题的解决,深刻的体会到诊断缓冲区并不是万能的,且缓冲区内内容很多,一定要分清主次否则容易误导,系统下载了相应的组织块,远程子站I/O故障是不会让CPU停机的,开关电源及接线布线及EMC做的不够规范造成的隐患后果很严重啊。

三、plc下载程序时cpu突然停机

315-2DP CPU 正常工作时,在下载程序的过程中突然停机,通过重新断电上电才恢复了。请问导致这种停机原因都有哪些?

解答:
在下载程序过程中,最后是在stop状态下进行,如果你修改的程序不当,导致正在运行的机器异常,像你这种情况很危险的。

停机原因:程序执行异常

四、plc之cpu停机故障的排除 

我厂KP8000t热模锻压力机铸造生产线,由5台OMRONC200H型可编程序控制器(PC)控制。下面介绍我们对PC一次CPU停机故障排除方法,以期同行指正。

1、故障现象

据值班电工反映,系统电源指示灯POWER亮,正常操作外部开关、按按钮时,CPU面板上ERROR报警指示灯亮,外部输出切断,当时刚好上午准备下班。下开机时,从CPU内部冒出一股浓烟,此时,PC交流电压为247V左右。

2、故障分析及处理

当PC控制出现下列优先级错误时会引起CPU停机:CPUWAIT’G(CPU等待)、MEMORYERR(存储器错误)、NOENDINST(无结束语句)、I/OBUSERR(I/O总线错误)、I/OSETERR(I/O设置错误)、I/OUNITERR(I/O单元错误)、SYSFAILFALS(系统出错)等。

用编程器读出出错信息如下:COUWAIT’G、MEMORYERR。拆下该CPU,经查看内部线路,发现CPU内部电源部分一集成件SI-9510A已炸开,显然,CPU不能运行。可能原因是当时电源电压高于OMRON产品给定电压最高值(240Va.c)7V左右或该集成件本身质量欠佳造成的。更换同型号CPU,ERROR红灯仍亮,系统不能启动,用编程器读出的出错信息依然如故。

为了防止意外和查看问题方便,我们将备用的存贮器换上,因其RAM中无用户程序。此时,能引发CPU等待的错误主要有两个方面:特殊I/O单元等待及扩展I/O单元等待。首先,我们查看了扩展单元的各部分,其电源供给正常,发现连接电缆插头松动,插好,试机,PCCPU依然停机,但无存贮器错误显示。由于系统未进行I/O地址登记,为查找原因方便,将扩展机架“离线”操作,直接检查主板特殊单元。存贮器中RAM为空白,只要拆下坏的模板后,CPU就应运行,其RUN指示灯亮(编程器置RUN或MONIT状态)。当拆下主板上OD215模板后,RUN亮,将备用的OD215进行状态设置,替换后也亮。此时,再将原来的存贮器换上,结果编程器上蜂鸣器马上声响,又出现MEMORYERR出错信息,可见存贮器也被烧坏。只能用备用的存贮器,重新输入原始用户程序,分段检查、试车,最后全部重新试车,系统正常,交付使用。

直此,笔者认为引起这次停机故障的可能原因是特殊I/O单元OD215损坏,又由于偶然因素如电压偏高,使CPU烧坏及存贮器损坏。

3、体会

1)PC控制系统设计时,其电源的稳压设计必须引起重视,以满足当地电压波动范围适合PC规范要求,为此,我们正着手改进原电源线路

2)程序需备份。设计者一般均有程序备份,用户手中也必须有正确的程序清单。

3)平时应当注意何处可以购买到备件,以便及时修复机器。

相关文章
  • 西门子直流调速器的常见故障代码及中文说明

    西门子直流调速器的常见故障代码及中文说明

    西门子直流调速器的常见故障代码表,参考如下:F02 错误的相序(电子板电源5U1,5V1,5W1),F03 电源频率不在45Hz~65Hz 范围内或频率变化>12Hz/秒,参见第10章 (在性能差的电网上运行)。

    时间:2022-04-28 18:32:39

  • 西门子plc cpu模块中断(lnterrupts)设定的分类

    西门子plc cpu模块中断(lnterrupts)设定的分类

    西门子plc cpu模块中断(lnterrupts)设定的分类,包括硬件中断(Hardware Interrupts)设定、延时中断(Time-Delay Interrupts)设定、PROFIBUS-DP中断(lnterrupts for DPVl)设定、异步出错中断(Asynchronous Error Interrupts)设定。

    时间:2020-04-25 13:50:53

  • 西门子s7-300 cpu系统扫描循环时间的查看办法

    西门子s7-300 cpu系统扫描循环时间的查看办法

    如何查看西门子s7-300中cpu系统扫描循环时间,有二种方法,方法1:将程序下载到plc中,在线连接并查看cpu信息,方法2:通过将OB1对应的临时变量传到M区中,读取CPU的扫描循环时间。

    时间:2020-04-08 11:52:20

  • 西门子s7-300中cpu扫描时间过长系统停机怎么办?

    西门子s7-300中cpu扫描时间过长系统停机怎么办?

    西门子s7-300中cpu扫描时间过长导致系统停机的解决方法,CPU会因看门狗超时而导致系统停机,同时会触发定时错误OB80,可以参考下本文的解决方法与步骤。

    时间:2020-04-08 11:51:37

  • 西门子S7-200 CPU内EEPROM写入的几种情况

    西门子S7-200 CPU内EEPROM写入的几种情况

    西门子S7-200 CPU内EEPROM写入的几种情况,EEPROM的写入分为三种情况:1、MB0—MB13的设置,只需要在系统块—断电数据保持中设置即可。

    时间:2020-04-01 14:51:12

  • 在S7-CPU中使用嵌套程序的注意事项

    在S7-CPU中使用嵌套程序的注意事项

    在S7-CPU中使用嵌套程序的注意事项
    回答:S7-CPU支持嵌套程序,但对于不同的CPU类型,在使用时需要注意一些问题。

    时间:2020-04-01 14:42:38

  • 西门子plc s7-200 CPU电池卡怎么用?

    西门子plc s7-200 CPU电池卡怎么用?

    有关西门子plc s7-200 CPU电池卡的用法,新版S7-200 CPU电池卡有两种型号,不同型号的CPU电池卡在使用时的注意事项不同,一起来了解下。

    时间:2020-03-13 10:15:31

  • 【图】西门子S7-200 CPU内EEPROM写入的几种情况

    【图】西门子S7-200 CPU内EEPROM写入的几种情况

    西门子S7-200 CPU内EEPROM写入的几种情况,分为MB0—MB13的设置,数据块中定义的数据,使用SMB31和SMW32控制字来实现将V区的数据存到EEPROM中等。

    时间:2020-03-09 09:58:21

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有