一、西门子plc参数设定的方法

在plc程序设计、检查完成后,程序传送(下载)到plc前,可以根据实际控制的要求,对plc各组成模块的参数事先进行离线设定。

参数设定可以在step7硬件配置页面中进行,通过下载传送给plc;也可以在在线后直接对实际plc的模块进行设定,其方法相同。

plc参数设定的步骤:

①选择项目,在项目树中打开“站”,使得对象显示区显示“硬件配置( hardware)”图标与cpu图标(参见图14-2.1的上部显示区);

②双击对象显示区显示“硬件配置( hardware)”图标,显示硬件配置(hw config)页面与硬件安装清单(见图14-2.1的下部显示区);

③根据需要,进行各组成模块的参数设定。
西门子plc参数设定

二、西门子s7-200设置参数

问:一根西门子s7-200的usb编程电缆在软件里面设置了usb怎么还是连接不到?刷新一下提示超时叫我检查电缆。电缆的指示等不亮。是不是s7-200外部接线也有问题上面写的是cpu224dc/dc/dc.电脑上的安装硬件有提示也安装好了。请各位帮帮忙,把我累坏了问了好几次了。

答:编程电缆型号是西门子原装编程电缆PC-Adapter (USB) 定货号:6ES7 972-0CB20-0XA0,支持PPI,MPI,PROFIBUS ,如果是按照如下方法设置重新连接试试:
首先安装驱动程序。购买时应该有附带的CD-ROM,里面有驱动。或者到西门子官方网站上去下载一个驱动。

操作步骤
1、用户成功安装驱动后,插上 PC Adapter 到计算机,并且插上 PC Adapter 到 CPU,为其供电。

2、打开 SET PG/PC Interface:SET PG/PC Interface 界面
选择“PC Adapter(PPI)”

如果在这里找不到此选项 ,说明用户没有安装 V1.2 版本的 USB PC Adapter 驱动,或者安装的是低版本驱动。用户必须从上面的链接下载并安装最高版本的驱动程序。
点击设置PG/PC接口,“Properties--属性”设置 PC Adapter(PPI) 的属性,暂无,则返回界面重新在进入属性。
设置 PC Adapter(PPI) 的属性:设置正确的通信速率,USB接口。

3、端口波特率必须设正确,即与 CPU通信口的波特率设置致。
检查“Local Connection”标签:查看本地连接端口

4、在“Local Connection”页签可以看到端口已经设定“USB”。
回到“通信”设置窗口:“通信”窗口

5、使用USB接口的PC Adapter 无法使用’搜寻所有波特率’功能。
6、用鼠标双击“双击刷新”搜索所连接网络上的 S7-200 站。

下载线只有USB端插到电脑上,MPI,POWER,USB三个指示灯是都不会亮的。

6ES7972-0CB20-0XA0需要mpi侧给供24v的电才能工作,插到cpu或有24v输出管脚的接口的设备上时MPI,POWER灯才亮,这时插入到PC机的USB口上时,USB指示灯才亮。

因此,没有cpu时无法确定好坏。

三、西门子PLC数据类型的设置方法

当西门子PLC的所有操作数的数据类型均为双整数时,编译器生成“加双整数”指令。如果超载指令数据类型混合,会出现编译错误。

根据数 据类型检查的等级决定哪些为非法。

在下例中,如果使用细致数据类型检查,则生成编译程序错误,但如果西门子PLC使用简单数据类型检查则成功编译。

ADD IN1 = INT, IN2 = WORD, IN3 = INT.   细致数据类型检查:引起编译错误。

简单数据类型检查:成功编译至ADD_I(加整数)。

简单数据类型检查不会阻止出现常见运行时间编程错误。

例如,使用简单数据类型检查时,编译程序不能帮助避免在运行时间⑸ ADD 40000,1被解释为负数,而不是不带符号的40,001。 

在IEC中为超载指令使用直接编址IEC-1131编程模式也允许使用直接表示 的内存位置,作为指令参数配置的一部分。

参数中可使用变量和内存位置。

但是,使用直接表示的内存位置时必须清楚地理解数据类型的隐含意义,因为这些位置不包含明确的类型信息。

相关文章
  • 西门子plc cpu模块中断(lnterrupts)设定的分类

    西门子plc cpu模块中断(lnterrupts)设定的分类

    西门子plc cpu模块中断(lnterrupts)设定的分类,包括硬件中断(Hardware Interrupts)设定、延时中断(Time-Delay Interrupts)设定、PROFIBUS-DP中断(lnterrupts for DPVl)设定、异步出错中断(Asynchronous Error Interrupts)设定。

    时间:2020-04-25 13:50:53

  • 西门子step7功能块定时器参数说明图解

    西门子step7功能块定时器参数说明图解

    西门子step7功能块定时器参数说明,西门子step7的iec定时器的三种类型,接通延时定时器ton,记忆接通延时定时器tonr,断开延时定时器tof,西门子step7提供了10种定时器指令。

    时间:2020-04-23 10:49:53

  • 【图】西门子plc程序结构显示与设定方法

    【图】西门子plc程序结构显示与设定方法

    西门子plc程序结构显示与设定方法,利用程序结构显示查看用户程序内的所有组成块的分层调用情况、调用结构等,对部分程序结构进行检查,可以使用step7的过滤器功能进行筛选、设定。

    时间:2020-03-10 10:45:11

  • 西门子STEP 7-Micro/WIN 32编程软件软硬件安装与参数设置

    西门子STEP 7-Micro/WIN 32编程软件软硬件安装与参数设置

    西门子STEP 7-Micro/WIN 32编程软件软硬件安装与参数设置,STEP 7-Micro/WIN 32编程软件在一张光盘上,用户可按以下步骤安装,安装完软件并且设置连接好硬件之后,可以设置默认参数等。

    时间:2020-03-10 10:13:37

  • 影响SFC chart状态转换的参数分析

    影响SFC chart状态转换的参数分析

    影响SFC chart状态转换的参数分析,这些参数包括SELFRESET、CYCLEXEX、SELFCOMP、 RUNHold等,这些参数决定了SFC chart状态转换,顺控程序的处理方式等。

    时间:2019-12-21 08:33:28

  • 西门子s7-200 plc局部变量参数与功能详解

    西门子s7-200 plc局部变量参数

    有关西门子s7-200 plc局部变量参数与功能说明,包括IN 调用POU提供的输入参数,OUT 返回调用POU的输出参数,IN_OUT 数值由调用POU提供的参数等,一起来了解下。

    时间:2015-12-18 15:54:35

  • 西门子S7-200PLC PID向导量程设定方法

    西门子S7-200PLC PID向导量程设定方法

    有关西门子S7-200PLC PID向导量程的设定方法,在回路表中是需要将设定值,反馈值都转换为0.0-1.0之间的实数,反馈值的量程范围要根据所使用的模块来确定。

    时间:2015-12-12 19:32:05

  • 西门子step7中IN、OUT与IN-OUT参数的ANY指针地址用法

    西门子step7 ANY指针地址用法

    西门子step7中将IN、OUT和IN-OUT参数的ANY指针地址参数载入地址寄存器AR1,当将ANY指针载入到地址寄存器AR1和AR2时,必须注意在FB与FC情况下的不同处理方法。

    时间:2015-12-02 12:39:22

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有