【图】西门子Step7硬件组态TIM4R-IE模块的组态步骤

来源:电工天下时间:2015-12-12 09:24:56 作者:老电工手机版>>

西门子Step7硬件组态TIM4R-IE模块的组态步骤

TIM4R-IE在SINAUT系统中可以通过以太网口连接S7-300/S7-400的plc,也可以直接连安装在S7-300的背板总线上。

组态步骤:

通过以太网口连接S7-400 PLC(如下图1)

西门子Step7硬件组态TIM4R-IE模块

图1 TIM4R-IE通过以太网连接PLC

TIM4R-IE组态步骤:
1、在项目下插入S7-300站,打开S7-300的硬件组态,在硬件组态的界面里插入S7-300的机架。然后在机架的第四槽中插入TIM4R-IE模块(如图2所示)
2、双击TIM4R-IE模块,打开属性窗口,在属性窗口里选择不同的选项卡,可以设置时钟同步、以太网的IP地址等参数。
3、编译硬件组态,编译完成后会生成TIM4R-IE的SDB数据块,下载整个硬件组态到TIM4R-IE中。就完成了对TIM4R-IE的组态。
西门子Step7硬件组态TIM4R-IE模块
 
图2  TIM4R-IE的硬件组态

通过以背板总线连接到S7-300 PLC(如下图3)
西门子Step7硬件组态TIM4R-IE模块

图3 TIM4R-IE通过背板总线连接PLC

TIM4R-IE组态步骤:
1、在项目下插入一个S7-300站,打开S7-300的硬件组态,在硬件组态的界面里插入S7-300的机架。在第二槽中插入CPU315-2DP,然后在机架的第四槽中插入TIM4R-IE模块(如图4所示)
2、双击TIM4R-IE模块,打开属性窗口,在属性的窗口里选择不同的选项卡,可以设置时钟同步、以太网的IP地址等参数,这里需注意的是在“Option”的选项卡中勾选“Save Configuration data on the CPU”。
3、编译硬件组态,编译完成后会生成CPU SDB数据块,里面包括有TIM4R-IE的相关系统数据块,下载整个硬件组态到CPU中,就完成了对TIM4R-IE的组态。

西门子Step7硬件组态TIM4R-IE模块


图4 TIM4R-IE与S7-300相连的硬件组态

相关文章
  • 西门子step7绝对寻址与符号寻址的用法详解

    西门子step7绝对寻址与符号寻址的用法详解

    西门子step7绝对寻址与符号寻址的用法,可以通过此符号访问用户程序中的地址,绝对地址包含地址标识符和内存位置,如果将符号名分配给绝对地址,可以使程序更易读。

    时间:2020-11-17 09:18:04

  • 西门子plc cpu模块中断(lnterrupts)设定的分类

    西门子plc cpu模块中断(lnterrupts)设定的分类

    西门子plc cpu模块中断(lnterrupts)设定的分类,包括硬件中断(Hardware Interrupts)设定、延时中断(Time-Delay Interrupts)设定、PROFIBUS-DP中断(lnterrupts for DPVl)设定、异步出错中断(Asynchronous Error Interrupts)设定。

    时间:2020-04-25 13:50:53

  • 西门子STEP7 Micro WIN编程软件选项设置方法

    西门子STEP7 Micro WIN编程软件选项设置方法

    有关西门子step7 Micro WIN编程软件的选项设置方法,介绍了西门子STEP7 Micro WIN编程软件的选项设置步骤,教大家设置合理的参数选项,以方便自己的编程工作。

    时间:2020-04-23 11:31:46

  • 西门子s7-300增加模拟量输入模块过程的步骤

    西门子s7-300增加模拟量输入模块过程的步骤

    西门子s7-300增加模拟量输入模块过程的步骤,分为九个步骤与一个注意问题,改造工程提前办理工作票,准备用要用的工具及材料,当配置下载成功后,进入软件程序设计划面调用FC105进行量程变换。

    时间:2020-04-23 11:24:40

  • 西门子plc模拟量模块接线图的设计

    西门子plc模拟量模块接线图的设计

    有关西门子plc模拟量模块接线图的设计说明,西门子plc模拟量输入模块,通过拨码开关设置为不同的测量方法,一个模块只能设置为一个测量范围;开关设置只有在重新上电后才能生效。

    时间:2020-04-23 11:20:26

  • 西门子plc模拟量模块接线图与测量方法

    西门子plc模拟量模块接线图与测量方法

    有关西门子plc模拟量模块接线图与测量方法,通过拨码开关设置为不同的测量方法;开关的设置应用于整个模块,一个模块只能设置为一个测量范围。

    时间:2020-04-23 11:19:03

  • 西门子step7功能块定时器参数说明图解

    西门子step7功能块定时器参数说明图解

    西门子step7功能块定时器参数说明,西门子step7的iec定时器的三种类型,接通延时定时器ton,记忆接通延时定时器tonr,断开延时定时器tof,西门子step7提供了10种定时器指令。

    时间:2020-04-23 10:49:53

  • 西门子step7基本指令的分类与用法

    西门子step7基本指令的分类与用法

    西门子step7基本指令的分类与用法,包括位逻辑指令(位逻辑运算指令、定时器指令、计数器指令),以及数据指令的功能与用法说明,感兴趣的朋友参考下。

    时间:2020-04-23 10:47:26

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有