三菱plc计时器编程实例讲解

来源:电工天下时间:2020-02-27 09:59:49 作者:老电工手机版>>

三菱plc计时器编程实例讲解,三菱fx系列plc定时器(t),包括通用定时器与积算定时器的工作原理与编程实例,plc中的定时器(t)相当于继电器控制系统中的通电型时间继电器。

三菱plc计时器的编程实例

用T指令,格式是 (Tn KX)。

例子:

ld x0

OUT T0 K100

当x0接通后 计时10秒,T0接通。后续用T0去处罚需要的输出点,就可以达到控制延时计时的目的。

T是定时器符号,0是表示编号,K是表示常数,是十进制的,就是说设置为K10的时候就是一秒。

三菱<a href=/plc/ target=_blank class=infotextkey>plc</a>计时器编程实例1

图1,三菱FX系列plc定时器(T)

plc中的定时器(T)相当于继电器控制系统中的通电型时间继电器。它可以提供无限对常开常闭延时触点。

定时器中有一个设定值寄存器(一个字长),一个当前值寄存器(一个字长)和一个用来存储其输出触点的映象寄存器(一个二进制位),这三个量使用同一地址编号。但使用场合不一样,意义也不同。

FX2N系列中定时器时可分为通用定时器、积算定时器二种。它们是通过对一定周期的时钟脉冲的进行累计而实现定时的,时钟脉冲有周期为1ms、10ms、100ms三种,当所计数达到设定值时触点动作。设定值可用常数K或数据寄存器D的内容来设置。

1、通用定时器

通用定时器的特点是不具备断电的保持功能,即当输入电路断开或停电时定时器复位。通用定时器有100ms和10ms通用定时器两种。

(1)100ms通用定时器(T0~T199)  共200点,其中T192~T199为子程序和中断服务程序专用定时器。这类定时器是对100ms时钟累积计数,设定值为1~32767,所以其定时范围为0.1~3276.7s。

(2)10ms通用定时器(T200~T245)  共46点。这类定时器是对10ms时钟累积计数,设定值为1~32767,所以其定时范围为0.01~327.67s。

下面举例说明通用定时器的工作原理。如图1所示,当输入X0接通时,定时器T200从0开始对10ms时钟脉冲进行累积计数,当计数值与设定值K123相等时,定时器的常开接通Y0,经过的时间为123×0.01s=1.23s。当X0断开后定时器复位,计数值变为0,其常开触点断开,Y0也随之OFF。若外部电源断电,定时器也将复位。

三菱plc计时器编程实例2

图1,通用定时器工作原理

2、积算定时器

积算定时器具有计数累积的功能,在定时过程中如果断电或定时器线圈OFF,积算定时器将保持当前的计数值(当前值),通电或定时器线圈ON后继续累积,即其当前值具有保持功能,只有将积算定时器复位,当前值才变为0。

(1)1ms积算定时器(T246~T249)  共4点,是对1ms时钟脉冲进行累积计数的,定时的时间范围为0.001~32.767s。

(2)100ms积算定时器(T250~T255)共6点,是对100ms时钟脉冲进行累积计数的定时的时间范围为0.1~3276.7s。

积算定时器的工作原理,如图2所示,当X0接通时,T253当前值计数数器开始累积100ms的时钟脉冲的个数。

当X0经t0后断开,而T253尚未计数到设定值K345,其计数的当前值保留。当X0再次接通,T253从保留的当前值开始继续累积,经过t1时间,当前值达到K345时,定时器的触点动作。累积的时间为t0+t1=0.1×345=34.5s。当复位输入X1接通时,定时器才复位,当前值变为0,触点也跟随复位。

三菱plc计时器编程实例3

图2,积算定时器工作原理

相关文章
  • 三菱FX3u原点回归程序的入门实例

    三菱FX3u原点回归程序的入门实例

    有关三菱FX3u plc的编程实例,在三菱FX3u中如何实现一个原点回归程序,介绍了原点回归条件、用DSZR指令(或使用ZRN)来编程,以及原点回归动作的设计等,下面具体来看下。

    时间:2022-02-05 06:29:24

  • 三菱FX系统PLC子程序调用与返回指令用法实例

    三菱FX系统PLC子程序调用与返回指令用法实例

    三菱FX系统PLC子程序调用与返回指令用法实例,子程序调用指令:指令的目标操作元件是指针标号P0~P62,允许变址修改。主程序结束指令的用法,包括子程序嵌套使用等,一起来学习下。

    时间:2022-01-05 06:19:38

  • 三菱FX系列PLC主程序结束指令用法实例说明

    三菱FX系列PLC主程序结束指令用法实例说明

    三菱FX系列PLC主程序结束指令用法实例说明:

    时间:2022-01-05 06:17:24

  • 三菱FX系列PLC循环指令用法实例说明

    三菱FX系列PLC循环指令用法实例说明

    三菱FX系列PLC循环指令用法实例说明,循环指令可以使程序变得简练,使用循环指令可以反复执行某一段程序,只要把这一段程序放在FOR循环开始指令与NEXT循环结束指令之间即可。

    时间:2022-01-05 06:13:49

  • 三菱FX系列PLC比较指令用法实例说明

    三菱FX系列PLC比较指令用法实例说明

    三菱FX系列PLC比较指令用法实例说明:S1、S2为两个比较的源操作数,D为比较结果的标志位软元件,指令中给出是是标志位软元件的首地址(即标号最小的那个)。

    时间:2022-01-05 06:11:45

  • 三菱FX系列PLC区间比较指令用法实例说明

    三菱FX系列PLC区间比较指令用法实例说明

    三菱FX系列PLC区间比较指令用法实例说明:S1与S2为为区间的起点和终点,即数据的上限和下限。如(1~10)1为下限,10为上限。S为比较源的数据或软元件编号,D为标志位软元件,指令中给出的是标志位软元件的首地址。

    时间:2022-01-05 06:08:44

  • 三菱FX-PLC电动机Y-△启动控制的实例教程

    三菱FX-PLC电动机Y-△启动控制的实例教程

    三相异步电动机Y-△降压启动的电路图,如下图:用三菱PLC进行改造,找出所有的输入量输出量,分配I/O地址,并设计出相应I/O接线图和PLC梯形图程序。

    时间:2022-01-05 06:05:18

  • 三菱FX系列PLC批量传送指令用法实例

    三菱FX系列PLC批量传送指令用法实例

    三菱FX系列PLC批量传送指令用法实例1、指令说明 S为源操作数,D为目标操作数,N为数据个数。源操作数的软元件有KNX、KNY、KNM、KNS、T、C、D、K、H。目标操作数的软元件有:KNY、KNM、KNS、T、C、D。

    时间:2022-01-05 05:47:16

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有