【图】西门子plc模拟量扩展模块em235的应用实例

来源:电工天下时间:2015-10-30 09:29:58 作者:老电工手机版>>

西门子plc模拟量扩展模块em235的应用实例

用PT100电阻温度传感器测量温度并监视温度

用模拟量扩展模块EM235测量温度和监视指定温限,在该模拟量模块的一个输入通道上连接PT100温度传感器。

为了把PT100的随温度变化的电阻转换成电压,模拟量输出作为恒电流源而使用,即输出12.5mA随电流供给PT100传感器。

在这个电路中,产生了5mV/0C的线性输入电压。EM235把这个电压转换成数字量,程序周期性地读这些数字量,并将所读的这些数,利用下面的公式计算出温度。

西门子<a href=/plc/ target=_blank class=infotextkey>plc</a>模拟量扩展模块em235

西门子plc模拟量扩展模块em235

硬件描述
温度传感器:

PT100是铂电阻温度传感器,它适用于测量-60到+400度之间的温度。

计算PT100所需电流

PT100在0度时电阻为100,随着温度的变化电阻星线性变化,大约是每摄氏度0.4欧姆。

西门子plc模拟量扩展模块em235

西门子plc模拟量扩展模块em235

西门子plc模拟量扩展模块em235

西门子plc模拟量扩展模块em235

西门子plc模拟量扩展模块em235

相关文章
  • 西门子s7系列plc脉冲定时器Pulse Timer的实例

    西门子s7系列plc脉冲定时器Pulse Timer的实例

    西门子s7系列plc脉冲定时器Pulse Timer的实例,脉冲定时器时序,STL语句表,装入定时时间到ACCU1,启动脉冲定时器T5,有关脉冲定时器Pulse Timer的FBD功能图与时序图。

    时间:2022-09-18 08:23:19

  • 西门子s7-300 plc的位逻辑操作实例讲解

    西门子s7-300 plc的位逻辑操作实例讲解

    西门子s7-300 plc的位逻辑操作的几个例子,位逻辑指令的运算规则:“先与后或”,通过二个例子,介绍了s7-300 plc的位逻辑操作的功能图、梯形图与语句表的实现方法。

    时间:2022-09-18 08:22:24

  • 西门子plc程序实例:led数码管显示9-5控制系统

    西门子plc程序实例:led数码管显示9-5控制系统

    有关西门子plc的编程例子,一个led数码管显示9-5控制系统,根据要求用西门子plc设计控制系统,并进行程序调试,以下是该plc程序的i/o地址分配与程序梯形图,有需要的朋友参考下。

    时间:2022-01-21 07:56:15

  • 西门子plc程序实例:水塔水位控制系统设计

    西门子plc程序实例:水塔水位控制系统设计

    有关西门子plc的编程实例,一个水塔水位控制系统,根据问题要求用西门子plc设计控制程序,并进行模拟仿真调试,以下是该plc程序的i/o地址分配与程序梯形图,供大家参考。

    时间:2022-01-21 07:53:48

  • 西门子PLC实例:LED舞台灯控制系统设计

    西门子PLC实例:LED舞台灯控制系统设计

    有关西门子PLC的编程实例,一个舞台灯光的控制系统设计,参考如下的舞台灯光布置示意图,用西门子PLC来编写控制系统,并且进行程序调试,有需要的朋友参考下。

    时间:2022-01-21 07:49:28

  • 西门子PLC编程实例:一个按钮控制2盏灯

    西门子PLC编程实例:一个按钮控制2盏灯

    有关西门子PLC的编程例子,如何用一个按钮控制2盏灯的亮与灭,使用西门子PLC,并按照要求编写梯形图程序,以下是I/O地址分配与梯形图程序,有需要的朋友参考下。

    时间:2022-01-21 07:48:09

  • 西门子plc实例:传送带方向检测功能

    西门子plc实例:传送带方向检测功能

    有关西门子plc编程的例子,一个传送带运动方向检测功能,可以用西门子plc编程来实现,当检测到物体时动作(闭合),使用梯形图编程,给出i/o端口分配表,有需要的朋友参考下。

    时间:2022-01-21 07:46:38

  • 西门子S7-200系列PLC实例:时钟指令入门用法

    西门子S7-200系列PLC实例:时钟指令入门用法

    有关西门子S7-200的编程例子,时钟指令在自动化控制中经常用到,比如交通信号灯、路灯等,以下是西门子S7-200系列PLC实例中时钟指令的入门教程,一起来看下。

    时间:2022-01-19 07:24:25

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有