如何挑选熔断器?熔断器的选择原则五点

来源:电工天下时间:2019-11-14 06:09:49 作者:老电工手机版>>

有关熔断器的选择原则,选择熔断器时,要考量哪些因素,熔断器的选择要依据线路要求与安装条件,选择合适的额定电压与电流的熔断器,选择各级熔体需相互配合,熔体不能选择太小。

熔断器的选择原则

1、按照线路要求和安装条件选择熔断器的型号。

容量小的电路选择半封闭式或无填料封闭式;短路电流大的选择有填料封闭式;半导体元件保护选择快速熔断器。

2、按照线路电压选择熔断器的额定电压。

3、根据负载特性选择熔断器的额定电流。

4、选择各级熔体需相互配合,后一级要比前一级小,总闸和各分支线路上电流不一样,选择熔丝也不一样。如线路发生短路,15 A 和 25A 熔件会同时熔断,保护特性就失去了选择性。因此只有总闸和分支保持 2-3 级差别,才不会出现这类现象。

例如。一台变压器低压侧出口为 RT0 1000 / 800 、电机为 RT0 400 / 250 或RT0 400 / 350 ,上下级间额定电流之比分别为 3.2 和 2.3 故选择性好,即支路发生短路,支路保险熔断不影响总闸供电。

5、熔体不能选择太小。如选择过小,易出现一相保险丝熔断后,造成电机单相运转而烧坏;据统计 60%烧坏的电机均系保险配置不合适造成的。

相关文章
  • 怎么选用熔断器,有哪些选用原则

    怎么选用熔断器,有哪些选用原则

    有关选用熔断器的一些要求,熔断器的选用原则有哪些,对熔断器的形式、额定电流和额定电压的选择要求有哪些,电工天下小编带大家来了解下。

    时间:2020-07-15 10:49:48

  • 熔断器的选择_熔断器安秒特性

    熔断器的选择_熔断器安秒特性

    本文介绍了熔断器的安秒特性,熔断器只能起到短路保护作用,不能起过载保护作用,熔断器的选择,主要依据负载的保护特性和短路电流的大小选择熔断器的类型。

    时间:2020-05-23 08:24:56

  • 熔断器的主要参数,熔体的额定电流的选择方法

    熔断器的主要参数,熔体的额定电流的选择方法

    熔断器的主要参数,包括额定电压与额定电流,熔体的额定电流、支持件的额定电流等,熔断器的选择,主要依据负载的保护特性和短路电流的大小选择熔断器的类型。

    时间:2020-03-23 15:03:17

  • 熔断器的常见类型,熔断器的选择要点

    熔断器的常见类型,熔断器的选择要点

    有关熔断器的常见类型,这些熔断器类型包括插入式熔断器、螺旋式熔断器、封闭式熔断器、快速熔断器与自复熔断器等,并介绍了它们的选择要点。

    时间:2020-03-23 14:16:58

  • 熔断器怎么选型,熔断器选型方法总结

    熔断器怎么选型,熔断器选型方法总结

    熔断器如何选型的问题,熔断器的类型:RLlB系列带断相保护螺旋式熔断器,BTl4系列有填料封闭管式筒形帽熔断器,NGT系列半导体器件保护用熔断器,以及熔断器的选型注意事项。

    时间:2020-03-23 14:15:01

  • 熔断器的结构图与符号_熔丝的选择方法

    熔断器的结构图与符号_熔丝的选择方法

    有关熔断器的结构图与符号,包括管式熔断器、插式熔断器、螺旋式熔断器的结构图与符号,并介绍了熔断器选择熔丝的方法与要求,供大家参考。

    时间:2020-01-14 10:15:04

  • 熔断器的选用方法_熔断器参数选择要点

    熔断器的选用方法_熔断器参数选择要点

    有关熔断器的选用方法,选择熔断器,主要是选择熔断器的分类、额定电压、额定电流等级以及熔体的额定电流,熔体电流的选择是熔断器选择的核心。

    时间:2020-01-10 10:44:16

  • 电容器熔断器的选择原则与更换步骤

    电容器熔断器的选择原则与更换步骤

    如何选择电容器的熔断器,熔断器的选择原则,常将熔断器与电容器串联后构成电容器组,当熔断器熔断后,需停电更换,有关熔断器的更换步骤,请参考本文的介绍。

    时间:2020-01-10 10:28:05

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有