有关熔断器与断路器结合使用的注意事项,在低压电网中,需要考虑开关来与熔断器的配合使用,从安全角度来说,断路器的前方需要配套熔断器,一起来了解下。

熔断器与断路器的使用注意事项

在选购断路器后,会考虑是否需要配套熔断器。

另外,在低压电网中,又需要考虑使用哪些开关来和熔断器配合使用。

早前,断路器分段能力不够时需要加熔断器。现在分段能力大都可以满足了,主要是考虑限流,如有电子类负载而又需要电源切换就可使用熔断器加断路器方案。

不过同时从安全角度来说,断路器的前方是的确需要配套熔断器的。

停电检修的线路上都必须要有一个明显的可视断开点用来确保检修人员的安全,而断路器是不能作为明显断开点来使用的。

因此,断路器前面都要装熔断器或刀开关在检修时隔离电源。

同时这也可以认为是一个电压等级的问题,一般电力部门的无论是10kv或者更高等级的变电站或者发电厂等都不可能在一次主回路设置高压熔断器,一般都是在保护和测量回路的电压互感器或者变压器的高压一次回路设置熔断器。

因此,无论是高压用户和低压用户,如果设置了会增加不必要的麻烦(也就是多了一个引发故障的点)如果仍一相接触不良,或者某一相熔断都会给用户带来损失(缺相的电动机会烧毁),提供断路器的供应商的设备完全能满足在短路、低电压、过载等不正常状态下的保护动作——跳闸! 如果是低压用户就更不用考虑在变压器低压侧去装什么主熔断器,因为在变压器高压侧已经安装了跌落保险(实际就是熔断器)。

接下来通过图表来配合文字做具体分析与说明:

熔断器与断路器结合使用1

其实我们分析知道:时间-电流曲线(熔断器)左端极限在1.3~1.6倍额定电流之间,而断路器的长延时过载脱扣器左端极限脱扣电流在1.05~1.2倍整定电流之间。

断路器采用可调的L参数过载脱扣器,其电流可调节,因此极限脱扣电流可以与被保护对象的持续负载能力的配合比熔断器好。

与断路器相反,熔断器的额定电流分级仅能粗略地配合,熔断器的过载极限电流是针对电缆和电线类负载设计的。

在过载范围内,熔化时间-电流特性曲线的变化往往比过载脱扣器要陡,这正好符合电线电缆一类负载的脱扣要求,但不适用于电动机类的过载保护,电动机类的过载保护需要有延展性的脱扣特性曲线。

在短路电流范围内,断路器的I参数速断脱扣器的动作要比熔断器快。

熔断器能迅速地分断较大的电流,它能限制冲击短路电流。

由此可知:熔断器在660V交流工作电压下具有100kA以上的极高分断能力,但断路器的分断能力则与结构和脱扣器额定电路倍数有关。

以下是其它方面性能的比较:

熔断器与断路器结合使用2

熔断器与断路器结合使用3

断路器和熔断器的作用范围

如果在断路器的安装处有可能出现高于断路器预期额定分断能力的短路电流,则应前置熔断器,这时熔断器先于断路器分断短路电流之前执行分断任务。

在断路器和熔断器的组合中,每种装置都划分出各自的保护范围:断路器的L参数过载脱扣器监视过载电流,瞬时脱扣器I捕捉符合断路器分断能力的短路电流。

只有在电路中出现较高的短路电流时,熔断器将承担分断较高短路电流的责任,同时断路器也能保证用其I脱扣进行单独辅助性分断。

相关文章
  • 熔断器的符号是什么

    熔断器的符号是什么

    熔断器的符号是什么,熔断器的文字符号:FU,如下图:熔断器的符号是什么,以下是普通型熔断器和快速型熔断器的符号,如下图,有需要的朋友参考下。

    时间:2022-04-23 10:57:21

  • 跌落式熔断器熔丝常见故障原因及处理方法

    跌落式熔断器熔丝常见故障原因及处理方法

    有关熔断器的使用问题,跌落式熔断器在使用过程中,出现了熔丝相关的故障问题,比如熔丝不正常熔断、熔丝轧断、熔丝松脱等,其故障原因是什么,应该如何处理,下面来看下。

    时间:2022-01-25 06:02:53

  • 熔断器实物图与图形符号

    熔断器实物图与图形符号

    熔断器实物图与图形符号,以下是熔断器的实物图,以及一个简单的电路图,学习不同电气元件的实物接线,一个手动星三角电路图,供大家参考。

    时间:2021-12-19 07:45:23

  • 熔断器的主要特点

    熔断器的主要特点

    熔断器的特点:1、熔断器,又名保险丝,阻值接近于零,是一种安装在电路中,用于保证电路安全运行的电器元件。2、熔断器的额定电流主要有2A,3A,5A,10A等,电阻值为0欧姆。

    时间:2021-12-02 06:12:53

  • 螺旋式熔断器内部结构与外形图

    螺旋式熔断器内部结构与外形图

    有关螺旋式熔断器内部结构与外形图,螺旋式熔断器主要由瓷帽、熔断管、瓷套、上接线端、下接线端及座子等部分组成,RL1系列螺旋式熔断器的结构及外形。

    时间:2021-08-28 05:22:57

  • 熔断器的参数计算口诀说明

    熔断器的参数计算口诀说明

    有关熔断器的参数计算口诀,熔丝选择要计算,不能断了随便换,熔丝小了没有用,熔丝选大不保险,照明灯泡电阻炉,按其额定数值算,一起来了解下。

    时间:2021-08-28 05:22:49

  • 熔断器的分类与常用类型

    熔断器的分类与常用类型

    熔断器的分类,包括瓷插式RC、螺旋式RL、快速熔断器RS熔断器等,熔断器的常用类型包括自恢复熔断器、快速熔断器等,一起来了解下。

    时间:2021-08-28 05:22:46

  • 高压熔断器型号与含义

    高压熔断器型号与含义

    有关高压熔断器的型号与含义,高压熔断器的类型分为户内型与户外型,重点介绍了RW型户外高压跌落式熔断器的功能与适用范围,用于电气设备的过载与短路保护。

    时间:2021-08-28 05:22:36

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有