三菱plc高速计数器使用注意事项

来源:电工天下时间:2016-05-31 14:39:30 作者:老电工手机版>>

三菱plc的高速计数器使用方法

三菱PLC输入X000~X007,如下表所示分类,对应各高速计数器编号。

输入X000~X007不能重复由高速计数器使用。

在输入端子不作为高速计数器使用时,可用于一般输入。
三菱<a href=/plc/ target=_blank class=infotextkey>plc</a>的高速计数器

U:增计数输入 D:减计数输入 A:A 相输入 B:B 相输入 R:复位输入 S:开始计数输入

1、输入X000~X007不可重复使用。

例如:一旦使用C251,则X000、X001被占用,因此C235、C236、C241、C244、C246、C247、C249、C252、C254 及中断输入指针I00*、I10* 及相应输入的SPD 指令不能使用。

2、如使用高速计数器,则与输入编号相对应的滤波器常数自动变更,以对应高速信号获取。

高速计数器的响应频率如下所示。 三菱plc的高速计数器使用方法

使用多个高速计数器或高速计数器和FNC56(SPD) 并用时,处理频率的合计不能超过下页表示的[ 总合计频率]。

3、能捕获以下范围的高速脉冲:

C235,C236,C246(1相): 最高60kHz
C251(2相): 最高30kHz
C237~C245,C247~C250(1相): 最高10kHz
C252~C255(2相): 最高5kHz

使用多个高速计数器或高速计数器和FNC56(SPD) 并用时,这些处理频率的合计请不要超过下面所示的[总合计频率]。

注意事项:

双相高速计数器请按使用频率的2倍值升算。
┌─────────────┬─────┐
│使用条件 │综合频率 │
├─────────────┼─────┤
│程序中无FNC53,54,55 │60kHz │
├─────────────┼─────┤
│程序中只有FNC53,54 │30kHz │
└─────────────┴─────┘
计算例(不使用FNC53~55)
C235(单相): 输入30kHz 30kHz
C237(单相): 输入10kHz 30kHz
C253(双相): 输入5kHz 10kHz(5kHz * 2)
──────────────────────
合计50kHz ≤ 60kHz(总合计频率)

相关文章
  • 三菱plc双相高速计数器的结构与功能说明

    三菱plc双相高速计数器的结构与功能说明

    三菱plc双相高速计数器的结构与功能说明,三菱plc双相高速计数器(C251-C255),A相和B相信号决定计数器是增计数还是减计数,三菱plc高速计数器的计数频率较高,输入信号的频率受两方面的限制。

    时间:2020-04-25 09:13:39

  • 三菱plc单相双计数输入高速计数器的工作原理

    三菱plc单相双计数输入高速计数器的工作原理

    三菱plc单相双计数输入高速计数器的工作原理,

    时间:2017-01-07 06:20:20

  • 三菱plc双相高速计数器程序设计详解

    三菱plc双相高速计数器程序设计

    三菱plc双相高速计数器程序设计详解,三菱plc双相高速计数器(C251-C255): A相和B相信号决定计数器是增计数还是减计数,三菱plc高速计数器的计数频率较高,它们的输入信号的频率受两方面的限制。

    时间:2017-01-06 11:14:37

  • 三菱plc高速计数器响应频率的类型与计算方法

    三菱plc高速计数器响应频率

    三菱plc高速计数器响应频率的类型,fx3s高速计数器的响应频率和综合频率,有关综合频率的计算公式,综合频率≥ [(单相高速计数器的使用频率和)+(双相高速计数器的使用频率和)] 。

    时间:2015-11-12 15:20:27

  • 【图】三菱plc单相双计数输入高速计数器的结构与功能

    三菱plc单相双计数输入高速计数器

    三菱plc单相双计数输入高速计数器的结构与功能,三菱plc单相双计数输入高速计数器,具有两个输入端,一个为增计数输入端,另一个为减计数输入端,利用M8246~M8250的ON/OFF动作可监控C246~C250的增计数/减计数动作。

    时间:2015-10-18 15:47:14

  • 【图】三菱plc高速计数器编程的例子

    三菱plc高速计数器

    三菱plc高速计数器编程的例子,在C235-C245的单相单输入计数器中,为了指定计数方向,采用特殊辅助继电器M8234-M8245,不了解的朋友参考下。

    时间:2015-09-30 10:12:53

  • 【图】三菱plc高速处理指令高速计数器指令等的用法

    三菱plc高速处理指令

    三菱plc高速处理指令的用法,包括和输入输出有关的指令、高速计数器指令、速度检测指令、脉冲输出指令、脉宽调制指令、可调速脉冲输出指令的用法及注意事项等。

    时间:2015-09-29 05:26:43

  • 三菱fx系列plc的高速计数器(hsc)的主要功能

    三菱fx系列plc的高速计数器

    有关三菱fx系列plc的高速计数器(hsc)的主要功能,包括一相高速计数器、两相双向计数器、A-B相型双计数输入高速计数器、高速计数器的计数速度等内容,一起来了解下。

    时间:2015-09-08 07:45:21

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有