三菱plc移位指令功能与用法

来源:电工天下时间:2017-01-06 10:01:30 作者:老电工手机版>>

三菱plc移位指令功能与用法

移位指令都是对无符号数进行的处理,执行时只考虑要移位的存储单元中每一位数字的状态,而不管数字的大小(要么为0,要么为1),本类指令在一个输出点对应多个相对固定状态的情况下有广泛的应用。

1、位右移SFTR指令

2、位左移SFTL指令

SFTR,SFTL:连续执行型指令  
SFTRP,SFTLP:脉冲执行型指令

位右移SFTR与位左移SFTL指令编程方式:
SFTRP M0 M20 K16 K4 意思是:当条件成立时,将M3M2M1M0右移到M35M34M33M32M31M30M29M28M27M26M25M24M23M22M21M20中去,每次移4位,低位溢出。
SFTLP M0 M20 K16 K4意思是:当条件成立时,将M3M2M1M0左移到M35M34M33M32M31M30M29M28M27M26M25M24M23M22M21M20中去,每次移4位,高位溢出。
M0:源位元件起始地址,只能是位元件(X,Y,M,S)
M20:目标位元件起始地址,只能是位元件(Y,M,S)
K16:目标位元件个数,只能是数值
K4:移动的个数,只能是数值

3、循环左移ROL指令--------连续执行型指令     ROL----------脉冲执行型指令

4、循环右移ROR-指令--------连续执行型指令     ROR----------脉冲执行型指令
DROL   DROR32位
程序格式:LD X0
          AND M8013
          RORP D0 K1
          LDI X0 AND M8013
          ROLP D0 K2
D0:16位数据寄存器,当X0=1时D0中数据每秒右移1位;当X0=0时D0中数据每秒左移2位。譬如用于花色彩灯的逐个点亮或相隔n个点亮等等。

相关文章
  • 三菱plc相对定位与绝对定位指令,二者区别是什么

    三菱plc相对定位与绝对定位指令,二者区别是什么

    有关三菱plc定位指令的用法,主要为二种,一是相对定位指令DRVI,二是绝对定位指令DRVA,这二类指令的功能与使用方法,以及相对定位和绝对定位的区别,下面来了解下。

    时间:2022-02-05 08:13:16

  • 三菱mov指令的用法简介

    三菱mov指令的用法简介

    在三菱plc中MOV传送指令可以传送16位数据,如果加D变成32位,则需要占用两个数据寄器。mov是传送指令,比如:三菱PLC梯形图中MOV MOV K3 K1Y0,MOV K3 K1Y0是将常数3传送到Y0起的四个位存储。

    时间:2022-01-26 09:10:48

  • 三菱plc中mov指令用法详解

    三菱plc中mov指令用法详解

    有关三菱plc mov指令的使用方法,介绍了mov指令的格式,以及该指令的作用,并举了几个mov指令的实例,通过具体的例子学习mov指令的用法。

    时间:2022-01-26 09:08:27

  • 三菱plc回原点指令ZRN用法说明

    三菱plc回原点指令ZRN用法说明

    在三菱plc中ZRN指令具有回到原点的功能,其用法为:1、ZRN D400 D402 X4 Y0—按下X10启动后,Y0后发出以D400为频率的回归速度(通常较快),到达X4原点开关位置,变为以D402为频率的爬行速度。

    时间:2022-01-26 08:02:20

  • 三菱FX系列PLC步进指令(STL/RET)用法教程

    三菱FX系列PLC步进指令(STL/RET)用法教程

    有关三菱FX系列PLC步进指令的用法,步进指令是专为顺序控制而设计的指令,步进指令STL与RET怎么使用,在使用时需要注意什么问题,下面具体来看下。

    时间:2022-01-20 09:48:55

  • 三菱FX系列PLC块操作指令(ORB/ANB)的用法教程

    三菱FX系列PLC块操作指令(ORB/ANB)的用法教程

    有关三菱FX系列PLC块操作指令的用法,ORB为块或指令,ANB为块与指令,其中ORB指令用于两个或两个以上的触点串联连接的电路之间的并联,ANB指令用于两个或两个以上触点并联连接的电路之间的串联。

    时间:2022-01-20 09:45:50

  • 三菱FX系列PLC置位与复位指令(SET/RST)的用法教程

    三菱FX系列PLC置位与复位指令(SET/RST)的用法教程

    三菱FX系列PLC置位与复位指令(SET/RST)的用法教程,三菱FX系列PLC有基本逻辑指令20或27条、步进指令2条、功能指令100多条(不同系列有所不同)。在FX2N中共有27条基本逻辑指令,其中包含有些子系列PLC的20条基本逻辑指令。

    时间:2022-01-20 09:44:06

  • 三菱FX系列PLC微分指令(PLS/PLF)的用法教程

    三菱FX系列PLC微分指令(PLS/PLF)的用法教程

    三菱FX系列PLC微分指令(PLS/PLF)的用法教程,在三菱FX系列PLC有基本逻辑指令20或27条、步进指令2条、功能指令100多条(不同系列有所不同)。以下以FX2N为例,介绍基本逻辑指令和步进指令及应用。

    时间:2022-01-20 09:42:55

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有