三菱fx系列plc数据寄存器(d)的类型说明

来源:电工天下时间:2015-09-14 15:55:45 作者:老电工手机版>>

三菱fx系列plc数据寄存器(d)

plc在进行输入输出处理、模拟量控制、位置控制时,需要许多数据寄存器存储数据和参数。

数据寄存器为16位,最高位为符号位。可用两个数据寄存器来存储32位数据,最高位仍为符号位。

数据寄存器的几种类型:

1、通用数据寄存器(d0~d199)

共200点。当m8033为on时,d0~d199有断电保护功能;当m8033为off时则它们无断电保护,这种情况plc由run →stop或停电时,数据全部清零。

2、断电保持数据寄存器(d200~d7999)

共7800点,其中d200~d511(共12点)有断电保持功能,可以利用外部设备的参数设定改变通用数据寄存器与有断电保持功能数据寄存器的分配;d490~d509供通信用;d512~d7999的断电保持功能不能用软件改变,但可用指令清除它们的内容。根据参数设定可以将d1000以上做为文件寄存器。

3、特殊数据寄存器(d8000~d8255)

共256点。特殊数据寄存器的作用是用来监控plc的运行状态。如扫描时间、电池电压等。未加定义的特殊数据寄存器,用户不能使用。具体可参见用户手册。

4、变址寄存器(v/z)

三菱fx2n系列plc有v0~v7和z0~z7共16个变址寄存器,它们都是16位的寄存器。变址寄存器v/z实际上是一种特殊用途的数据寄存器,其作用相当于微机中的变址寄存器变,用于改变元件的编号(变址),例如v0=5,则执行d20v0时,被执行的编号为d25(d20+5)。变址寄存器可以象其它数据寄存器一样进行读写,需要进行32位操作时,可将v、z串联使用(z为低位,v为高位)。

相关文章
  • 三菱FX系列PLC步进指令(STL/RET)用法教程

    三菱FX系列PLC步进指令(STL/RET)用法教程

    有关三菱FX系列PLC步进指令的用法,步进指令是专为顺序控制而设计的指令,步进指令STL与RET怎么使用,在使用时需要注意什么问题,下面具体来看下。

    时间:2022-01-20 09:48:55

  • 三菱FX系列PLC块操作指令(ORB/ANB)的用法教程

    三菱FX系列PLC块操作指令(ORB/ANB)的用法教程

    有关三菱FX系列PLC块操作指令的用法,ORB为块或指令,ANB为块与指令,其中ORB指令用于两个或两个以上的触点串联连接的电路之间的并联,ANB指令用于两个或两个以上触点并联连接的电路之间的串联。

    时间:2022-01-20 09:45:50

  • 三菱FX系列PLC置位与复位指令(SET/RST)的用法教程

    三菱FX系列PLC置位与复位指令(SET/RST)的用法教程

    三菱FX系列PLC置位与复位指令(SET/RST)的用法教程,三菱FX系列PLC有基本逻辑指令20或27条、步进指令2条、功能指令100多条(不同系列有所不同)。在FX2N中共有27条基本逻辑指令,其中包含有些子系列PLC的20条基本逻辑指令。

    时间:2022-01-20 09:44:06

  • 三菱FX系列PLC微分指令(PLS/PLF)的用法教程

    三菱FX系列PLC微分指令(PLS/PLF)的用法教程

    三菱FX系列PLC微分指令(PLS/PLF)的用法教程,在三菱FX系列PLC有基本逻辑指令20或27条、步进指令2条、功能指令100多条(不同系列有所不同)。以下以FX2N为例,介绍基本逻辑指令和步进指令及应用。

    时间:2022-01-20 09:42:55

  • 三菱FX系列PLC主控指令(MC/MCR)用法教程

    三菱FX系列PLC主控指令(MC/MCR)用法教程

    在三菱FX系列PLC有基本逻辑指令20或27条、步进指令2条、功能指令100多条(不同系列有所不同),在FX2N中共有27条基本逻辑指令,其中包含有些子系列PLC的20条基本逻辑指令。

    时间:2022-01-20 09:35:43

  • 三菱FX系列PLC边沿指令的功能说明

    三菱FX系列PLC边沿指令的功能说明

    有关三菱FX系列PLC边沿指令的知识,共有三种,分别为LDP/LDF:取上升沿/下降沿指令、ANDP/ANDF:与上升沿/下降沿指令、ORP/ORF:或上升沿/下降沿指令,以下是这些指令的功能说明,一起来看下。

    时间:2022-01-20 09:29:37

  • 三菱FX系列PLC脉冲输出指令(PLS、PLF)用法说明

    三菱FX系列PLC脉冲输出指令(PLS、PLF)用法说明

    三菱FX系列PLC脉冲输出指令(PLS、PLF)用法说明,在使用时注意如下事项:1、PLF指令只能用于Y或M(不包括特建辅助继电器)。2、在PLS指令中,Y0只在X0上升沿时的一个扫描周期内为ON。

    时间:2022-01-20 09:22:39

  • 三菱PLC-FX系列可编程序控制器型号说明

    三菱PLC-FX系列可编程序控制器型号说明

    有关三菱PLC的知识,三菱PLC-FX系列可编程序控制器型号,主要包括输出与输出点数,单元类型,特殊品种间的区别等,三菱PLC-FX系列可编程序控制器的入门知识,有需要的朋友参考下。

    时间:2021-12-20 11:29:53

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有