【图】三菱plc与通用变频器控制旋转门的例子

来源:电工天下时间:2015-09-16 15:18:33 作者:老电工手机版>>

三菱plc与通用变频器控制旋转门的例子

利用通用变频器和三菱fx系列可编程逻辑控制器(plc)实现上述要求的控制方法。

1、系统硬件设计

图1是旋转门控制系统原理结构。该系统主要由旋转门、接近传感器、可编程序控制器和变频器组成。

1.1 旋转门及接近传感器

该旋转门由4扇玻璃门相互垂直地镶嵌在同一个轴柱上构成,电机通过减速机构带动旋转门的轴柱,从而产生门的旋转运动(见图1)。

图1 旋转门控制系统结构图
旋转门控制系统结构图

为了实现系统的全部自动化和智能化,系统在旋转门圆形框架的上端,安装了4个接近传感器,其中3个面向进门的行人(见图1中的a1),一个面向出门的行人(见图1中的a2);在门框外侧的边沿上分别安装了2套防夹传感器(见图1中的e1和e2);在圆弧门框外侧的表面上,分别安装了暂停按键和残疾人专用换速按键(见图1中的b1、b2和c1、c2);d1和d2是旋转门的定位或加减速起点行程开关。

1.2 fx2-32 plc

该系统利用日本三菱公司的fx2系列plc,作为该系统的控制指挥中心。该plc把来自旋转门现场的检测信号、变频器的状态信号以及楼宇自动监控系统的指令,经过收集、处理后,完成对变频器的频率控制和对楼宇自动监控系统的信息反馈。当x0闭合时,启动该旋转门控制系统。

当xl闭合时,旋转门的转速不受客流量多少的控制,以固定不变的转速旋转。反馈给楼宇自动监控系统的信息状态如表1所示。
表1 旋转门运行状态表
旋转门运行状态表

注:表中“1”表示“on”,“0”表示“off”。

1.3 变频器

由于旋转门处于公共场所,行人或物品阻碍旋转门正常旋转的现象时常发生,因此导致电动机的负载变化大、过电流现象发生频繁,所以选用通用fvr0l5e7s—7ex型变频器。(电工技术之家 www.dgjs123.com)该变频器具有快速响应的电流限制功能,当负载波动相当大时,变频器不跳闸,能自动减速运行;当负载恢复正常时,变频器能自动升速到设定值。使用该变频器,电动机低速驱动能力强,起动转矩能达到额定值的150%。该变频器还具有电压自整定等一系列先进功能。变频器接线原理见图1,所有动作都由plc控制。

2、系统软件设计
2.1 变频器的主要控制参数
经过现场调试后,变频器的主要控制参数确定如下:

当客流量比较小或xl为“on”时,变频器的工作频率为42 hz(y11为“on”时),电机起动时间6 s,制动时间15 s;当客流量比较大时(x3、x4和x5都为“on”时),变频器的工作频率为50hz(y11和y10同时为“on”时);当第一次按动换速键时,变频器的工作频率变为21 hz(y11和y13同时为“on”时),当第二次按动换速键时,变频器的工作频率由其他现场状态控制;当有行人不慎被夹时,旋转门迅速制动并待行人解脱后,经过10 s的延迟,启用变频器第二“加/减速”选择,自动恢复到正常旋转速度(电机起动时间和制动时间均为25 s,实现方法是y11和y3同时为“on”)。变频器主要控制端子与输出频率之间的关系如图2所示。

图2 变频器输出频率与控制端子的关系
变频器输出频率与控制端子的关系

2.2 plc控制变频器的程序

图3是根据系统要求编制的plc程序。在编制plc程序时,应注意如下几点:① 在旋转门机械抱闸开始前应先让变频器脱离电网,以避免变频器受损;② 当残疾人专用速度启用时,无论在门内还是门外,第二次按动此功能按键时应使变频器恢复正常运行速度。其中“m3”为防夹传感器动作时的互锁辅助触点。

图3 plc控制变频器的程序
plc控制变频器的程序

2.3 旋转门运行状态诊断程序

楼宇自动监控系统除了使用摄像机获取旋转门的外部工作状态信息外,还需要使用plc获取旋转门控制系统内部的工作状态信息。所以在编辑控制系统内部状态诊断程序时,不但要照顾到现场维护人员能利用plc诊断故障,还照顾到楼宇自动监控系统准确、方便地使用plc提供的诊断信息。旋转门控制系统内部状态诊断plc程序梯形图如图4所示。
图4 旋转门运行状态诊断程序
旋转门运行状态诊断程序

3、总结

该旋转门设计新颖、外观大方、功能齐全、使用控制方便,是集机电于一体化的高新技术产品。

为了使系统更加可靠,安装时要考虑到下雨天避免雨水进人控制系统的措施,行人所接触到的按键也一定要保证安全。

同时,接近传感器的可靠性也是实现旋转门控制系统自动化和智能化关键之一。

相关文章
  • 三菱plc编码器接线图与接线方式

    三菱plc编码器接线图与接线方式

    有关三菱plc编码器接线图与接线方式,以三菱fx2n系列plc与欧姆龙e6b2-cwz6c型旋转编码器为例,介绍编码器与plc的硬件接线方式,供大家学习参考。

    时间:2022-09-20 20:44:32

  • 三菱plc变址寄存器怎么用,三菱plc变址寄存器用法图解

    三菱plc变址寄存器怎么用,三菱plc变址寄存器用法图解

    三菱plc变址寄存器怎么用,三菱plc变址寄存器用法图解三菱plc变址寄存器分二种,即V(16位字元件),Z(16位字元件)。三菱PLC变址寄存器功能FX1S和FXIN有两个变址寄存器V...

    时间:2022-09-20 20:37:02

  • 三菱plc以太网cc-link IE系统配置注意事项

    三菱plc以太网cc-link IE系统配置注意事项

    有关三菱plc以太网cc-link IE系统配置注意事项,三菱MELSEC iQ-R以太网/CC-Link IE系统配置,各网络的系统配置内容说明,三菱PLC iQ-R网络系统配置时的注意事项。

    时间:2022-09-20 20:36:50

  • 三菱plc程序上载显示黄色怎么办

    三菱plc程序上载显示黄色怎么办

    三菱plc程序上载显示黄色怎么办,三菱PLC程序上载不完整的原因,一般都是编程方法的问题,从一台三菱plc中上传程序到另一台PLC或者电脑上的时候,在程式中好多地方显示黄色底色。

    时间:2022-09-20 20:36:36

  • 三菱plc更换电池程序不丢失的实现方法

    三菱plc更换电池程序不丢失的实现方法

    三菱plc更换电池程序不丢失的实现方法,三菱plc内部电池多久需要更换,如何更换三菱plc内部电池,在更换电池时,电池取出后plc程序会不会丢失,三菱plc内部电池的更换步骤。

    时间:2022-09-19 13:20:33

  • 三菱plc如何实现星角与三角程序控制线路

    三菱plc如何实现星角与三角程序控制线路

    有关三菱plc星角与三角程序控制线路的实现方法,控制线路的接线非常简单,时间控制控制与切换完全由plc的内部程序来做,用置位和复位指令更为直捷和简便。

    时间:2022-07-06 06:13:39

  • 三菱plcFX3U外部电源怎么接线,视接口类型不同选用接线方法

    三菱plcFX3U外部电源怎么接线,视接口类型不同选用接线方法

    三菱fx48m型plc是交流电源供电(单相交流电),plc有直流24v输出端口,可以给传感器或扩展模块供电(不是由外部接入24v直流电)。plc输入端自身有内部电源,如果只是按钮或行程开关类型,则不需要另外接电源,直接接按钮或开关的两端即可。

    时间:2022-06-30 10:48:41

  • 三菱plc总烧坏电源板什么原因

    三菱plc总烧坏电源板什么原因

    三菱plc老是烧坏电源板,多是plc内部电源负载过重或变送器短路造成的,故障排查方法如下:电源部分出现问题,保险烧坏。PLC低压电源部分串入高压使低压电路损坏,电源部分欠压。

    时间:2022-06-09 05:36:43

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有