【图】三菱plc算术运算指令ADD SUB MUL DIV的用法

来源:电工天下时间:2015-09-23 02:44:05 作者:老电工手机版>>

三菱plc算术运算指令ADD SUB MUL DIV的用法

1、加法指令ADD

(D)ADD(P)指令的编号为FNC20。它是将指定的源元件中的二进制数相加结果送到指定的目标元件中去。如图1所示,当X0为ON时,执行(D10)+(D12)→(D14)。

三菱<a href=/plc/ target=_blank class=infotextkey>plc</a>算术运算指令1

图1   加法指令的使用

2、减法指令SUB

(D)SUB(P)指令的编号为FNC21。它是将[S1.]指定元件中的内容以二进制形式减去[S2.]指定元件的内容,其结果存入由[D.]指定的元件中。如图2所示,当X0为ON时,执行(D10)—(D12)→(D14)。

三菱plc算术运算指令2

图2  减法指令的使用
使用加法和减法指令时应该注意:
1)操作数可取所有数据类型,目标操作数可取KnY、KnM、KnS、T、C、D、V和Z.。
2)16位运算占7个程序步,32位运算占13个程序步。
3)数据为有符号二进制数,最高位为符号位(0为正,1为负)。
4)加法指令有三个标志:零标志(M8020)、借位标志(M8021)和进位标志(M8022)。当运算结果超过32767(16位运算)或2147483647(32位运算)则进位标志置1;当运算结果小于-32767(16位运算)或-2147483647(32位运算),借位标志就会置1。

3、乘法指令MUL

(D) MUL (P)指令的编号为FNC22。数据均为有符号数。如图3所示,当X0为ON时,将二进制16位数[S1.]、[S2.]相乘,结果送[D.]中。D为32位,即(D0)×(D2)→(D5,D4)(16位乘法);当X1为ON时,(D1,D0)×(D3,D2)→(D7,D6,D5,D4)(32位乘法)。

三菱plc算术运算指令3
 
图3  乘法指令的使用

4、除法指令DIV

(D) DIV (P)指令的编号为为FNC23。其功能是将[S1.]指定为被除数,[S2.]指定为除数,将除得的结果送到[D.]指定的目标元件中,余数送到[D.]的下一个元件中。如图4所示,当X0为ON时(D0)÷(D2)→(D4)商,(D5)余数(16位除法);当X1为ON时(D1,D0)÷(D3,D2)→(D5,D4)商,(D7,D6)余数(32位除法)。

三菱plc算术运算指令4
 
图4   除法指令的使用
使用乘法和除法指令时应注意:
1)源操作数可取所有数据类型,目标操作数可取KnY、KnM、KnS、T、C、D、V和Z.,要注意Z只有16位乘法时能用,32位不可用。
2)16位运算占7程序步,32位运算为13程序步。
3)32位乘法运算中,如用位元件作目标,则只能得到乘积的低32位,高32位将丢失,这种情况下应先将数据移入字元件再运算;除法运算中将位元件指定为[D.],则无法得到余数,除数为0时发生运算错误。     
4)积、商和余数的最高位为符号位。

5、加1和减1指令

加1指令(D) INC (P)的编号为FNC24;减1指令 (D) DEC (P)的编号为FNC25。INC和DEC指令分别是当条件满足则将指定元件的内容加1或减1。如图5所示,当X0为ON时,(D10)+1→(D10);当X1为ON时,(D11)+1→(D11)。若指令是连续指令,则每个扫描周期均作一次加1或减1运算。

三菱plc算术运算指令5

图5  加1和减1指令的使用
使用加1和减1指令时应注意:
1)指令的操作数可为KnY、KnM、KnS、T、C、D、V、Z;。
2)当进行16位操作时为3个程序步,32位操作时为5个程序步。
3)在INC运算时,如数据为16位,则由+32767再加1变为-32768,但标志不置位;同样,32位运算由+2147483647再加1就变为-2147483648时,标志也不置位。
4)在DEC运算时,16位运算-32768减1变为+32767,且标志不置位;32位运算由-2147483648减1变为=2147483647,标志也不置位。

相关文章
  • 三菱plc相对定位与绝对定位指令,二者区别是什么

    三菱plc相对定位与绝对定位指令,二者区别是什么

    有关三菱plc定位指令的用法,主要为二种,一是相对定位指令DRVI,二是绝对定位指令DRVA,这二类指令的功能与使用方法,以及相对定位和绝对定位的区别,下面来了解下。

    时间:2022-02-05 08:13:16

  • 三菱mov指令的用法简介

    三菱mov指令的用法简介

    在三菱plc中MOV传送指令可以传送16位数据,如果加D变成32位,则需要占用两个数据寄器。mov是传送指令,比如:三菱PLC梯形图中MOV MOV K3 K1Y0,MOV K3 K1Y0是将常数3传送到Y0起的四个位存储。

    时间:2022-01-26 09:10:48

  • 三菱plc中mov指令用法详解

    三菱plc中mov指令用法详解

    有关三菱plc mov指令的使用方法,介绍了mov指令的格式,以及该指令的作用,并举了几个mov指令的实例,通过具体的例子学习mov指令的用法。

    时间:2022-01-26 09:08:27

  • 三菱plc回原点指令ZRN用法说明

    三菱plc回原点指令ZRN用法说明

    在三菱plc中ZRN指令具有回到原点的功能,其用法为:1、ZRN D400 D402 X4 Y0—按下X10启动后,Y0后发出以D400为频率的回归速度(通常较快),到达X4原点开关位置,变为以D402为频率的爬行速度。

    时间:2022-01-26 08:02:20

  • 三菱FX系列PLC步进指令(STL/RET)用法教程

    三菱FX系列PLC步进指令(STL/RET)用法教程

    有关三菱FX系列PLC步进指令的用法,步进指令是专为顺序控制而设计的指令,步进指令STL与RET怎么使用,在使用时需要注意什么问题,下面具体来看下。

    时间:2022-01-20 09:48:55

  • 三菱FX系列PLC块操作指令(ORB/ANB)的用法教程

    三菱FX系列PLC块操作指令(ORB/ANB)的用法教程

    有关三菱FX系列PLC块操作指令的用法,ORB为块或指令,ANB为块与指令,其中ORB指令用于两个或两个以上的触点串联连接的电路之间的并联,ANB指令用于两个或两个以上触点并联连接的电路之间的串联。

    时间:2022-01-20 09:45:50

  • 三菱FX系列PLC置位与复位指令(SET/RST)的用法教程

    三菱FX系列PLC置位与复位指令(SET/RST)的用法教程

    三菱FX系列PLC置位与复位指令(SET/RST)的用法教程,三菱FX系列PLC有基本逻辑指令20或27条、步进指令2条、功能指令100多条(不同系列有所不同)。在FX2N中共有27条基本逻辑指令,其中包含有些子系列PLC的20条基本逻辑指令。

    时间:2022-01-20 09:44:06

  • 三菱FX系列PLC微分指令(PLS/PLF)的用法教程

    三菱FX系列PLC微分指令(PLS/PLF)的用法教程

    三菱FX系列PLC微分指令(PLS/PLF)的用法教程,在三菱FX系列PLC有基本逻辑指令20或27条、步进指令2条、功能指令100多条(不同系列有所不同)。以下以FX2N为例,介绍基本逻辑指令和步进指令及应用。

    时间:2022-01-20 09:42:55