由继电器电路图转梯形图的注意事项

来源:电工天下时间:2020-03-07 10:46:06 作者:老电工手机版>>

由继电器电路图转梯形图的注意事项,应遵守梯形图语言中热语法规定,设置中间单元,分离交织在一起的电路,梯形图电路的优化设计,尽量减少plc的输入信号和输出信号等。

根据继电器电路图设计梯形图

1、应遵守梯形图语言中热语法规定

例如在继电器电路图中,触点可以放在线圈的左边,也可以放在线圈的右边,但是在梯形图中,线圈和输出类指令(如rst、set和应用指令等)必须放在电路的最右边。

2、设置中间单元

在梯形图中,若多个线圈都受某一触点串并联电路的控制,为了简化电路,在梯形图中可设置用该电路控制的辅助继电器,如图1中的m0和m1,它们类似于继电路中的中间继电器。

3、分离交织在一起的电路

梯形图1

在继电器电路中,为了减少使用的器件和少用触点,从而节省硬件成本,各个线圈的控制电路往往互相关连,交织在一起。如果将图2不加改动地直接转换为梯形图,要使用大量的进栈(mps)、读栈(mrd)和出栈(mpp)指令,转换和分析这样的电路都比较麻烦。

可以将各线圈的控制电路分离开来设计(见图1),这样处理可能会多用一些触点,因为没有用堆栈指令,与直接转换的方法相比,所用的指令条数相差不会太大。即使多用一些指令,也不会增加硬件成本,对系统的运行也不会有什么影响。

设计梯形图时以线圈为单位,分别考虑继电路图中每个线圈受到哪些触点电路的控制,然后画出相应的等效梯形图电路。

1、常闭触点提供的输入信号的处理

设计输入电路时,应尽量采用常开触点,如果只能使用常闭触点,梯形图中对应触点的常开/常闭类型应与继电器电路图中的相反。

例如,图3 plc的输入电路中限位开关sqi的常闭触点接在x4端子上,继电器电路图中sqi的常闭触点在梯形图中sqi的常闭触点在梯形图中对应的是x4的常开触点。

梯形图2

2、梯形图电路的优化设计
为了减少语句表指令的指令条数,在串联电路中,单个触点应放在电路块的右边,在并联电路中,单个触点应放在电路块的下面。

3、时间继电器瞬动触点的处理

除了延时动作的触点外,时间继电器还有在线圈通电或断电时马上动作的瞬动触点。对于有瞬动触点的时间继电器,可以在梯形图中对应的定时器的线圈两端并联辅助继电器,后者的触点相当于时间继电器的瞬动触点。

4、断电延时时间继电器的处理

图2中的kt属于线圈断电后开始延时的时间继电器。fx系列plc没有相同功能的定时器,但是可以用线圈通电后延时的定时器来实现断电延时功能(见图1中最下面的两行电路和波形图)。
<a href=/zt/plctixingtu/ target=_blank class=infotextkey>plc梯形图</a>3

5、外部联锁电路的设立

为了防止控制正反转的两个接触器同时动作,造成三相电源短路,应在plc外部设置硬件联锁电路。图2中的km2与km3、km4与km5的线圈分别不能同时通电,除了在梯形图中设置与它们对应的输出继电器的线圈串联的常闭触点组成的软件互锁电路外,还应在plc外部设置硬件互锁电路。

6、热继电器过载信号的处理

如果热继电器属于自动复位型,其触点提供的过载信号必须通过输入电路提供给plc(见图3中的fr2),用梯形图实现过载保护。如果属于手动复位型热继电器,其常闭触点可以在plc的输出电路中与控制电机的交流接触器的线圈串联。

7、尽量减少plc的输入信号和输出信号

plc的价格与i/o点数有关,减少输入/输出信号的点数是降低硬件费用的主要措施。

一般只需要同一输入器件的一个常开触点或常闭触点给plc提供输入信号,在梯形图中,可以多次使用同一输入继电器的常开触点和常闭触点。

在继电器电路图中,如果几个输入元件触点的串并联电路只出现一次或总是作为一个整体多次出现,可以将它们的作为plc的一个输入信号,只占plc的的一个输入点。

某些器件的触点如果在继电器电路图中只出现一次,并且与plc的输出端的负载串联(如有手动复位功能的热继电器的常闭触点),不必将它们作为plc的输入信号,可以将它们放在plc外部的输出回路,仍与相应的外部负载串联。

继电器控制系统中某些相对独立且比较简单的部分,可以用继电器电路控制,这样同时减少了所需的plc的输入点和输出点。

例如,图2中控制主轴电机的交流接触器km1的电路相当简单,它与别的电路也没有什么联系,像这样的电路没有必要用plc来控制,应仍然用继电器电路来控制。

8、外部负载的额定电压

plc的继电器输出模块和双向晶闸管输出模块一般只能驱动额定电压ac 220v的,或在plc外部设置中间继电器。

相关文章
  • 三菱FX系列PLC计数器应用梯形图的用法说明

    三菱FX系列PLC计数器应用梯形图的用法说明

    三菱FX系列PLC计数器应用梯形图实例,说明:1、X3使计数器C0复位,C0对X4输入的脉冲计数,输入的脉冲数达到6个,计数器C0的常开触点闭合,Y0得电动作。2、在X3动作时,C0复位,Y0失电。

    时间:2021-12-14 15:00:34

  • 三菱FX系列PLC延时断定时器的梯形图与时序图

    三菱FX系列PLC延时断定时器的梯形图与时序图

    如下图所示,三菱FX系列PLC延时断定时器梯形图与时序图,供大家学习参考。

    时间:2021-12-14 15:00:34

  • 三菱FX系列PLC振荡电路的梯形图与时序图

    三菱FX系列PLC振荡电路的梯形图与时序图

    如下图所示,三菱FX系列PLC振荡电路中的梯形图与时序图,供大家学习参考。

    时间:2021-12-14 15:00:34

  • 三菱fx系列plc延时断定时器梯形图与时序图示例

    三菱fx系列plc延时断定时器梯形图与时序图示例

    有关三菱fx系列plc延时断定时器的梯形图与时序图,掌握下三菱fx系列plc延时断定时器的线路图的设计方法,感兴趣的朋友参考下。

    时间:2020-12-10 09:41:51

  • 三菱plc梯形图控制交通灯的例子

    三菱plc梯形图控制交通灯的例子

    三菱plc控制交通灯的plc梯形图,十字路口南北及东西方向均设有红、黄、绿三个信号灯,六个灯以一定的时间顺序循环往复工作,元器件安排如图所示。

    时间:2020-05-16 19:52:47

  • 三菱plc梯形图指令符号名称的用途

    三菱plc梯形图指令符号名称的用途

    有关三菱plc梯形图指令符号名称的作用,SFC是状态功能图,用SET指令置位,用RST指令复位 ,STL S0是步进指令,也可以用 SET RST指令去置位或者复位不同的M。

    时间:2020-05-16 08:55:06

  • 三菱plc梯形图的编程规则详解

    三菱plc梯形图的编程规则详解

    三菱plc梯形图的编程规则,以三菱FX系列PLC为例,介绍PLC梯形图编程时需要遵循的规则,这些规同样适用其它plc编程,包括梯形阶梯始于左母线,终于右母线,接点应画在水平线上,不应画在垂直线上等规则。

    时间:2020-05-16 08:48:44

  • 三菱plc顺序起动梯形图指令的使用说明

    三菱plc顺序起动梯形图指令的使用说明

    有关三菱plc顺序起动梯形图指令的使用说明,Y0的常开触点串在Y1的控制回路中,Y1的接通是以Y0的接通为条件,接通与断开的条件与过程。

    时间:2020-03-06 15:58:40

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有