变频器与三菱plc通讯精简设计图文教程

来源:电工天下时间:2020-04-25 07:58:03 作者:老电工手机版>>

有关变频器与三菱plc通讯精简设计实例,三菱plc采用扩展存储器通讯控制变频器的系统配置,变频器通讯参数设置,变频器设定项目和指令代码的例子,三菱plc控制变频器的各种方法综合评述与对比。

变频器与三菱plc通讯实例

以三菱产品为范例,介绍这种“采用扩展存储器通讯控制变频器”的简便方法。

一、引言

在工业自动化控制系统中,最为常见的是plc和变频器的组合应用,并且产生了多种多样的plc控制变频器的方法,其中采用rs-485通讯方式实施控制的方案得到广泛的应用:因为它抗干扰能力强、传输速率高、传输距离远且造价低廉。

但是,rs-485的通讯必须解决数据编码、求取校验和、成帧、发送数据、接收数据的奇偶校验、超时处理和出错重发等一系列技术问题,一条简单的变频器操作指令,有时要编写数十条plc梯形图指令才能实现,编程工作量大而且繁琐,令设计者望而生畏。

这里介绍一种非常简便的三菱fx系列plc通讯方式控制变频器的方法:它只需在plc主机上安装一块rs-485通讯板或挂接一块rs-485通讯模块;

在plc的面板下嵌入一块造价仅仅数百元的“功能扩展存储盒”,编写4条极其简单的plc梯形图指令,即可实现8台变频器参数的读取、写入、各种运行的监视和控制,通讯距离可达50m或500m。

这种方法非常简捷便利,极易掌握。本文以三菱产品为范例,将这种“采用扩展存储器通讯控制变频器”的简便方法作一简单介绍。

二、三菱plc采用扩展存储器通讯控制变频器的系统配置

1、系统硬件组成

如图1~图3所示。

变频器与三菱plc通讯1

图1 三菱PLC采用扩展存储器通讯控制变频器的系统配置

变频器与三菱plc通讯2

图2 FX2N-485-BD通讯板外形图

变频器与三菱plc通讯3

图3 三菱变频器 PU插口外形及插针号

fx2n系列plc(产品版本v 3.00以上)1台(软件采用fx-pcs/win-c v 3.00版);fx2n-485-bd通讯模板1块(最长通讯距离50m);或fx0n-485adp通讯模块1块+fx2n-cnv-bd板1块(最长通讯距离500m);fx2n-rom-e1功能扩展存储盒1块(安装在plc本体内)带rs485通讯口的三菱变频器8台(s500系列、e500系列、f500系列、f700系列、a500系列、v500系列等,可以相互混用,总数量不超过8台;三菱所有系列变频器的通讯参数编号、命令代码和数据代码相同。);rj45电缆(5芯带屏蔽);终端阻抗器(终端电阻)100ω;选件:人机界面(如f930got等小型触摸屏)1台。

2、硬件安装方法

(1) 用网线专用压接钳将电缆的一头和RJ45水晶头进行压接;另一头则按图1~图3的方法连接FX2N-485-BD通讯模板,未使用的2个P5S端头不接。

(2) 揭开plc主机左边的面板盖, 将fx2n-485-bd通讯模板和fx2n-rom-e1功能扩展存储器安装后盖上面板。

(3) 将rj45电缆分别连接变频器的pu口,网络末端变频器的接受信号端rda、rdb之间连接一只100ω终端电阻,以消除由于信号传送速度、传递距离等原因,有可能受到反射的影响而造成的通讯障碍。

3、变频器通讯参数设置

为了正确地建立通讯,必须在变频器设置与通讯有关的参数如“站号”、“通讯速率”、“停止位长/字长”、“奇偶校验”等等。变频器内的Pr.117~Pr.124参数用于设置通讯参数。参数设定采用操作面板或变频器设置软件FR-SW1-SETUP-WE在PU口进行。

4、变频器设定项目和指令代码举例

如表1所示。参数设定完成后, 通过PLC程序设定指令代码、数据和开始通讯, 允许各种类型的操作和监视。

变频器与三菱plc通讯4

5、变频器数据代码表举例

如表2所示。

变频器与三菱plc通讯5

6、plc编程方法及示例

(1) 通讯方式

PLC与变频器之间采用主从方式进行通讯,PLC为主机,变频器为从机。1个网络中只有一台主机,主机通过站号区分不同的从机。它们采用半双工双向通讯,从机只有在收到主机的读写命令后才发送数据。

(2) 变频器控制的PLC指令规格

如表3所示。

变频器与三菱plc通讯6

(3) 变频器运行监视的PLC语句表程序示例及注释

LD M8000 运行监视;EXTR K10 K0 H6F D0 EXTR K10:运行监视指令;K0:站号0;H6F:频率代码(见表1); D0:PLC读取地址(数据寄存器)。指令解释:PLC一直监视站号为0的变频器的转速(频率)。

(4) 变频器运行控制的PLC语句表程序示例及注释

LD X0 运行指令由X0输入;

SET M0 置位M0辅助继电器;

LD M0

EXTR K11 K0 HFA H02 EXTR K11:运行控制指令; K0:站号0;HFA:运行指令(见表1); H02:正转指令(见表1)。

AND M8029 指令执行结束;

RST M0 复位M0辅助继电器。

指令解释:PLC向站号为0的变频器发出正转指令。

(5) 变频器参数读取的PLC语句表程序示例及注释

LD X3 参数读取指令由X3输入;

SET M2 置位M2辅助继电器;

LD M2

EXTR K12 K3 K2 D2 EXTR K10:变频器参数读取指令; K3:站号3;K2:参数2-下限频率(见表2); D2:PLC读取地址(数据寄存器)。

OR RST M2 复位M2辅助继电器。

指令解释:PLC一直读取站号3的变频器的2号参数-下限频率。

(6) 变频器参数写入的PLC语句表程序示例及注释

LD X1 参数变更指令由X3输入;

SET M1 置位M1辅助继电器;

LD M1

EXTR K13 K3 K7 K10 EXTR K13:变频器参数写入指令;K3:站号3;K7:参数7-加速时间(见表2);K10:写入的数值。

EXTR K13 K3 K8 K10 EXTR K13:变频器参数写入指令;K3:站号3;K8:参数8-减速时间(见表2); K10:写入的数值。

AND M8029 指令执行结束;

RST M1 复位M1辅助继电器。

指令解释:PLC将站号3的变频器的7号参数-加速时间、8号参数-减速时间变更为10。

三、三菱PLC控制变频器的各种方法综合评述与对比

1、PLC的开关量信号控制变频器

PLC(MR型或MT型)的输出点、COM点直接与变频器的STF(正转启动)、RH(高速)、RM(中速)、RL(低速)、输入端SG等端口分别相连。PLC可以通过程序控制变频器的启动、停止、复位; 也可以控制变频器高速、中速、低速端子的不同组合实现多段速度运行。

但是,因为它是采用开关量来实施控制的,其调速曲线不是一条连续平滑的曲线,也无法实现精细的速度调节。这种开关量控制方法,其调速精度无法与采用扩展存储器通讯控制的相比。

2、PLC的模拟量信号控制变频器

硬件:FX1N型、FX2N型PLC主机,配置1路简易型的FX1N-1DA-BD扩展模拟量输出板; 或模拟量输入输出混合模块FX0N-3A; 或两路输出的FX2N-2DA; 或四路输出的FX2N-4DA模块等。

优点:PLC程序编制简单方便,调速曲线平滑连续、工作稳定。

缺点:在大规模生产线中,控制电缆较长,尤其是DA模块采用电压信号输出时,线路有较大的电压降,影响了系统的稳定性和可靠性。另外,从经济角度考虑,如控制8台变频器,需要2块 FX2N-4DA模块,其造价是采用扩展存储器通讯控制的5~7倍

3、PLC采用RS-485无协议通讯方法控制变频器

这是使用得最为普遍的一种方法,PLC采用RS串行通讯指令编程。

优点:硬件简单、造价最低,可控制32台变频器。

缺点:编程工作量较大。从本文的第二章可知:采用扩展存储器通讯控制的编程极其简单,从事过PLC编程的技术人员只要知道怎样查表,仅仅数小时即可掌握,增加的硬件费用也很低。这种方法编程的轻松程度,是采用RS-485无协议通讯控制变频器的方法所无法相比的。

4、PLC采用RS-485的Modbus-RTU通讯方法控制变频器

三菱新型F700系列变频器使用RS-485端子利用Modbus-RTU协议与PLC进行通讯。

优点:Modbus通讯方式的PLC编程比RS-485无协议方式要简单便捷。

缺点:PLC编程工作量仍然较大。

5、PLC采用现场总线方式控制变频器

三菱变频器可内置各种类型的通讯选件,如用于CC-Link现场总线的FR-A5NC选件; 用于Profibus DP现场总线的FR-A5AP(A)选件; 用于DeviceNet现场总线的FR-A5ND选件等等。三菱FX系列PLC有对应的通讯接口模块与之对接。

优点:速度快、距离远、效率高、工作稳定、编程简单、可连接变频器数量多。

缺点:造价较高,远远高于采用扩展存储器通讯控制的造价。

综上所述,PLC采用扩展存储器通讯控制变频器的方法确有造价低廉、易学易用、性能可靠的优势; 若配置人机界面,变频器参数设定和监控将变得更加便利。

1台PLC和不多于8台变频器组成的交流变频传动系统是常见的小型工业自动化系统,广泛地应用在小型造纸生产线、单面瓦楞纸板机械、塑料薄膜生产线、印染煮漂机械、活套式金属拉丝机等各个工业领域。采用简便控制方法,可以使工程方案拥有通讯控制的诸多优势,又可省却RS-485数据通讯中的诸多繁杂计算,使工程质量和工作效率得到极大的提高。但是,这种简便方法也有其缺陷:它只能控制变频器而不能控制其它器件;此外,控制变频器的数量也受到了限制。

四、小结

以上介绍了PLC采用扩展存储器通讯控制变频器的简便方法,并综合评述了三菱PLC控制变频器的各种方法。深入了解这些方法,有助于提高交流变频传动控制系统设计的科学性、先进性和经济性。读者可以根据系统的具体情况,选择合适的方案。本文重点介绍的简便方法尽管有其缺陷,但仍不失为一种有推广价值的好方法。

相关文章
  • 三菱变频器A800运行步骤详解

    三菱变频器A800运行步骤详解

    有关三菱变频器的知识,三菱变频器A800运行步骤包括哪些,主要有设置变频器,进行变频器的电源与电机接线,通过通讯输入启动指令,通过PU 下达启动指令与频率指令等,下面具体来了解下。

    时间:2022-02-20 08:51:12

  • 三菱伺服与触摸屏的通讯方法

    三菱伺服与触摸屏的通讯方法

    三菱伺服J4-A怎么与三菱触摸屏进行通讯,J4-A有422接口,可以通过422让他们通讯,只需要进行简单设置即可实现,下面具体来看下。

    时间:2022-02-19 12:41:10

  • 三菱plc与工控机通讯实现过程

    三菱plc与工控机通讯实现过程

    三菱plc与工控机通讯实现过程,三菱plc与工控机通讯的具体实现步骤,三菱plc选用FX2N-48MR-001型号CPU,使用USB-SCO9-FX通讯线进行通讯,首先保证通讯线驱动安装成功,GX编程软件安装成功。

    时间:2020-04-25 09:32:11

  • 三菱plc与三菱伺服放大器通讯实现教程

    三菱plc与三菱伺服放大器通讯实现教程

    三菱plc与三菱伺服放大器通讯方法,三菱plc:FX1N-40MR+FX1N-485BD,三菱伺服放大器:MR-J3-20A+HF-KP23,使用无顺序协议需要对通讯规格D8120进行设定,读出站号0的放大器的报警记录。

    时间:2020-03-06 16:07:30

  • 三菱plc软件与plc通讯的方法步骤

    三菱plc软件与plc通讯的方法步骤

    三菱plc软件与plc通讯的方法步骤,详细介绍了三菱plc软件gxworks2与plc之间进行通讯的整个操作过程,感兴趣的朋友参考下。

    时间:2020-03-06 15:21:00

  • 三菱plc与三菱变频器通讯的例子

    三菱plc与三菱变频器通讯的例子

    三菱plc与三菱变频器通讯的实例,三菱plc:fx2n+fx2n-485-bd,三菱变频器:a500系列、e500系列、f500系列、f700系列、s500系列,两者之间通过网线连接(网线的rj45插头和变频器的pu插座接),使用两对导线连接。

    时间:2020-03-05 11:44:33

  • 变频器电磁干扰的产生原因与传播途径

    变频器电磁干扰的产生原因与传播途径

    变频器电磁干扰的产生原因与传播途径,输入滤波器电路原理图、输出滤波器电路原理图、变频器主电路图等,从电磁干扰的产生机理上提出防范措施。

    时间:2020-03-05 07:55:53

  • 三菱plc用RS232转RS485通讯方式的实现方法(图文)

    三菱plc用RS232转RS485通讯方式的实现方法

    三菱plc用RS232转RS485通讯方式的实现方法(图文)三菱plc提供了4种通讯方式:N网络通讯、无协议串口通讯、平行网络通讯、程序口通讯。如果传输的数据量少,大多数PLC与计算机

    时间:2017-07-20 10:13:26

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有