三菱plc减速停止与停止信号的问题

来源:电工天下时间:2022-09-16 14:01:55 作者:老电工手机版>>

三菱plc停止处理的优先顺序

一、QD75停止处理的优先顺序:

减速停止< 突然停止 < 立即停止

1)减速(包括自动减速)期间,即使减速到命令变成 ON或发生减速停止原因,运行也会以该减速速度停止。

2)如果为突然停止指定的停止信号变成ON或减速期间发生停止原因,则会从该点起动突然停止处理。

然而,如果突然停止减速时间长于减速时间,则即使减速停止处理期间发生突然停止原因,减速停止处理也会继续。

二、减速期间三菱PLC输入停止信号

1)即使减速(包括自动减速)期间输入停止信号,运行也会以该减速速度停止。

2)如果在 OPR的减速期间输入停止信号,则运行会以该减速速度停止。如果以蠕动速度输入,则运行会立即停止。

3)如果减速期间发生为突然停止指定的停止原因,则会从该点开始突然停止处理。仅当突然停止时间短于减速停止时间时执行减速期间的突然停止处理。

-- 分隔线 ---

三菱plc控制伺服电机,每次转n圈,转的途中需要暂停,但始终保持转n圈为一个循环

用三菱PLC控制一伺服电机,仅正转!带减速机,减速比8:1,要求如下:按下X1(启动开关)电机开始以速度D1旋转,旋转过程中如遇故障按下X2(暂停开关)电机停止运行,此时点动X3(点动开关)电机以点动速度D2运行,按下X1后电机继续运行,直到减速机转满n(可能不是整数)圈后自动停止,等待下一次的启动。

想用伺服编码器的Z冲计数,8个Z冲为减速机转1圈,不知道正确与否?

解答:

不能用Z信号,因为你的n不一定是整数,可以监控脉冲输出点的当前值(Y0的当前值寄存器是D8140)做为停机的条件。

比方说伺服驱动器设置成每圈为10000个脉冲,然后向Y0输出一个很大的脉冲值,如果要转2.5圈时停止,那么当D8140等于25000时停止脉冲输出,过程中可暂停Y0的输出,恢复暂停继续运行到2.5圈。

相关文章
  • 三菱plc 2da模块怎么用,注意什么问题

    三菱plc 2da模块怎么用,注意什么问题

    在三菱plc中2da模块用于将12位数字值转换成2点模拟输出(电压输出和电流输出),并把它们输入到可编程控制器(三菱PLC)中,那么三菱plc2da模块怎么用,在使用时应注意哪些问题,下面来了解下。

    时间:2022-02-04 06:18:43

  • 三菱plc有输入无输出是什么问题

    三菱plc有输入无输出是什么问题

    有关三菱plc的故障问题,三菱plc有输入没有输出,这是什么原因引起的,三菱plc有输入没有输出怎么检查,究竟是输入线的问题,还是plc程序编程错误,下面具体来看下。

    时间:2022-02-04 06:17:02

  • 三菱plc交通信号灯设计案例分析

    三菱plc交通信号灯设计案例分析

    三菱plc交通信号灯设计案例,交通信号灯的自动控制系统设计,掌握信号转换关系、plc的i/o分配、plc硬件设计、plc顺序功能图设计、plc梯形图程序设计等,一起来了解下。

    时间:2020-04-25 08:02:24

  • 三菱fx系列plc与pc通信连接的问题分析

    三菱fx系列plc与pc通信连接的问题分析

    三菱fx系列plc与pc通信连接的问题,基于通信的数据显示技术,PLC与组太王的通信连接,PLC与PC的连接,RS485的连线可以是一对或两对导线,三菱FX2N的通信模块 232ADP,232BD,485BD和485ADP均可作为数据接口。

    时间:2020-03-06 06:40:50

  • 【图】三菱plc梯形图编程常见问题

    【图】三菱plc梯形图编程常见问题

    三菱plc梯形图编程常见问题,如何注意线圈的位置,三菱plc梯形图程序的执行过程,桥式电路如何处理,如何处理三菱plc梯形图中的双线圈问题,一起来了解下。

    时间:2020-03-05 11:53:31

  • 三菱plc双线圈问题的解决方法

    三菱plc双线圈问题的解决方法

    三菱plc双线圈问题的解决方法,编写plc程序时遇到双线圈问题怎么办,双线圈问题会导致plc无输出,其原因与解决方法,一起来了解下。

    时间:2020-03-05 10:19:54

  • 三菱plc斜波信号输出指令应用说明

    三菱plc斜波信号输出指令应用说明

    有关三菱plc斜波信号输出指令的应用说明,指令梯形图如图6—113所示,斜波信号输出指令是用来产生斜波输出信号的,斜波信号输出指令的助记符、指令代码、操作数及程序步见表6—67所列。

    时间:2020-03-05 09:45:28

  • 【问答】三菱plc梯形图编程的四个问题

    【问答】三菱plc梯形图编程的四个问题

    三菱plc梯形图编程的四个问题,线圈的位置,程序的执行顺序,桥式电路的处理方法,以及双线圈问题的处理方法,借助于辅助继电器来避免双线圈问题等。

    时间:2020-03-04 07:41:20

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有