三菱plc-fx3u外形尺寸大小规格表

来源:电工天下时间:2015-10-25 06:12:30 作者:老电工手机版>>

三菱plc-fx3u尺寸大小规格表

三菱plc FX3U系列是三菱电机自动化公司推出的第三代微型可编程控制器。

在速度,容量,性能,功能方面优越的新机型。大大强化了处于同业领先水平的高速度及定位等内置功能。

FX3U系列型号的尺寸大小:

三菱plc-fx3u尺寸大小规格

附,三菱PLC FX3U-128MT/ES-A FX3U-128MT价格及外形尺寸

三菱PLC FX3U-128MT/ES-A是三菱FX3U系列PLC的基本单元,内置64入/64出(晶体管漏型),AC电源

重量:1.8kg
面价价格:10330.00
FX3U-128MT/ES-A外形尺寸W*H*D[mm]:350*86*90

三菱PLC FX3U-128MT/ES-A 产品详细介绍,以下简称FX3U-128MT:
【电源规格】
  ◆ 电源电压:AC100~240V
  ◆ 电源电压允许范围:AC85~264V
  ◆ 额定频率:50/60Hz
  ◆ 允许瞬时停电时间:对l0ms以下的瞬时停电会继续运行。
            电源电压为AC200V的系统时,可以通过用户程序,可在10~100ms之间更改。
  ◆ 电源保险丝:250V 5A
  ◆ 冲击电流:最大30A  5ms以下/AC100V,最大65A   5ms以下/AC200V
  ◆ 消耗功率:65W
  ◆ DC24V供给电源:600mA以下
  ◆ DC5V内置电源:500mA以下

【FX3U-128MT输入规格】
  ◆ 输入形式:漏型/源型
  ◆ 输入点数:64
  ◆ 输入的连接方式:固定式端子排
  ◆ 输入信号电压:AC电源型:DC24V ±10%   DC电源型:DC16.8~28.8V
  ◆ 输入阻抗:X000~X005(3.9KΩ) X006~X007(3.3KΩ)
  ◆ 输入信号电流:X000~X005(6mA/DC24V) X006~X007(7mA/DC24V)
  ◆ ON输入感应电流:X000~X005(3.5mA以上) X006~X007(4.5mA以上)
  ◆ OFF输入感应电流:1.5mA以下
  ◆ 输入信号形式:无电压触点输入
         漏型输入时:NPN开集电极型晶体管
         源型输入时:PNP开集电极型晶体管
  ◆ 输入回路隔离:光耦隔离
  ◆ 输入动作的显示:光耦驱动时面板上的LED灯亮
  ◆ 输入回路结构图

【FX3U-128MT输出规格】
  ◆ 输出种类:晶体管/漏型输出
  ◆ 输出点数:64
  ◆ 输出的连接方式:拆装式端子排(M3螺丝)
  ◆ 外部电源:DC5~30V
  ◆ 最大电阻负载:0.5A/1点
      每个公共端的合计负载电流如下
      •输出1点/1个公共端:0.5A以下
      •输出4点/1个公共端:0.8A以下
      •输出8点/1个公共端:1.6A以下
  ◆ 最大感性负载:12W/DC24V
      每个公共端的合计负载电流如下
      •输出1点/1个公共端:12W/DC24V
      •输出4点/1个公共端:19.2W/DC24V
      •输出8点/1个公共端:38.4W/DC24V
  ◆ 开路漏电流:0.1mA以下/DC30V
  ◆ ON电压:1.5V以下
  ◆ OFF->ON响应时间:Y000~Y002:5μs以下/l0mA以上(DC5~24V);Y003以后:0.2ms以下/200mA以上(DC24V)
  ◆ ON->OFF响应时间:Y000~Y002 :55s以下/10OmA以上(DC5-24V);Y003以后:0.2ms以下/200mA以上(DC24V)
  ◆ 回路隔离:光耦隔离
  ◆ 输出动作的显示:光耦驱动时面板上的LED灯亮
  ◆ 输出回路结构图

相关文章
  • 三菱plcFX3U外部电源怎么接线,视接口类型不同选用接线方法

    三菱plcFX3U外部电源怎么接线,视接口类型不同选用接线方法

    三菱fx48m型plc是交流电源供电(单相交流电),plc有直流24v输出端口,可以给传感器或扩展模块供电(不是由外部接入24v直流电)。plc输入端自身有内部电源,如果只是按钮或行程开关类型,则不需要另外接电源,直接接按钮或开关的两端即可。

    时间:2022-06-30 10:48:41

  • 三菱plc fx3uc中都支持哪些编程语言

    三菱plc fx3uc中都支持哪些编程语言

    三菱plc fx3uc中都支持哪些编程语言,三菱PLCFX3U·FX3UC可编程控制器编程的支持以下3种编程语言,即指令表编程、梯形图编程与SFC(STL)编程,下面具体来看下。

    时间:2022-01-26 09:16:19

  • 三菱fx3u plc输出接线的正确方法

    三菱fx3u plc输出接线的正确方法

    三菱fx3u plc输出接线方法图解,其输出分为继电器输出和晶体管输出和晶闸管输出,晶体管输出分为源型输出与漏型输出两种类型,其接线方式与接线图,供大家学习参考。

    时间:2020-05-22 09:10:44

  • 三菱fx3u plc输出接线方法图解

    三菱fx3u plc输出接线方法图解

    关于三菱fx3u系列plc输出接线方法,对plc进行接线,必须掌握plc的具体型号,了解其接线方式是怎么样的,知道所接电源是多少,掌握信号接入plc的正确方法,才能对plc进行正确地接线。

    时间:2020-05-22 09:07:15

  • 三菱fx1n plc的基本单元与产品外形图

    三菱fx1n plc的基本单元与产品外形图

    三菱plc的程序流程图与状态转换图,三菱fx1n plc的基本单元内有cpu、存储器、i/o模块、通信接口和扩展接口等,三菱fx1n plc有13种基本单元,可以组成14~128个i/o点系统。

    时间:2020-04-25 09:13:07

  • 三菱plc fx3u怎么接外部电源?fx3u系列plc外部电源接线图

    三菱plc fx3u怎么接外部电源?

    有关三菱plc fx3u接外部电源的接线方法,三菱fx48m型plc接交流电源的接线方式是怎么样的,什么情况下需要接外部电源,针对plc输入端与输出端是否接外部电源的问题讨论。

    时间:2017-07-23 13:48:24

  • 三菱fx3u plc输入接线图及接线注意事项

    三菱fx3u plc输入接线图及接线注意事项

    三菱fx3u plc输入接线怎么接,学习plc的使用,一定要掌握其接线方式,弄明白plc所接电源是多少,掌握把信号接入到plc中的方法,怎么用plc的输出信号来控制负载,模拟量信号的输入和输出怎么接等。

    时间:2017-07-23 13:42:21

  • 三菱plc输入输出接线图及fx3u接线问题

    三菱plc输入输出接线图及fx3u接线问题

    三菱plc输入输出接线图及fx3u接线问题无论三菱plc的输入接线,还是输出接线,都不外乎是无源开关的接线或接近开关的接线,亦或是旋转编码器的接线三类,关于三菱plc输入输出

    时间:2017-07-23 13:40:14

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有