三菱plc计数器清零复位指令的功能说明

来源:电工天下时间:2015-11-11 16:06:21 作者:老电工手机版>>

三菱plc计数器清零复位指令:

SET:置位指令,使操作保持ON的指令。
RST:复位指令,使操作保持OFF的指令。
SET指令可用于Y,M和S,RST指令可用于复位Y,M,S,T,C,或将字元件D,V和Z清零。

如果X0的常开触点接通,Y0变为ON并保持该状态,即使X0的常开触点断开,它也仍然保持ON状态。当X1的常开触点闭合时,Y0变为OFF并保持该状态,即使X1的常开触点断开,它也仍然保持OFF状态。

对同一编程元件,可多次使用SET和RST指令,最后一次执行的指令将决定当前的状态。RST指令可将数据寄存器D、变址寄存器Z租V的内容清零,RST指令还用来复位积算定时器T246~T255和计数器。

SET、RST指令的功能与数字电路中R–S触发器的功能相似,SET与RST指令之间可以插入别的程序。如果它们之间没有别的程序,最后的指令有效。

X0的常开触点接通时,积算定时器T246.复位,X3的常开触点接通时,计数器C200复位,它们的当前值被清0,常开触点断开,常闭触点闭合。

在任何情况下,RST指令都优先执行。计数器处于复位状态时,输入的计数脉冲不起作用。

如果不希望计数器和积算定时器具有断电保持功能,可以在用户程序开始运行时用初始化脉冲M8002将它们复位。

相关文章
  • 三菱plc中cpu普通模式下计数器功能怎么选择?

    三菱plc中cpu普通模式下计数器功能怎么选择?

    有关三菱plc中计数器功能选择的知识,在cpu普通模式下的“计数器功能选择”中,可以选择的项目包括锁存计数器功能、计数禁用功能、采样计数器功能等,下面具体来了解下。

    时间:2022-01-26 09:13:20

  • 三菱FX系列PLC置位与复位指令(SET/RST)的用法教程

    三菱FX系列PLC置位与复位指令(SET/RST)的用法教程

    三菱FX系列PLC置位与复位指令(SET/RST)的用法教程,三菱FX系列PLC有基本逻辑指令20或27条、步进指令2条、功能指令100多条(不同系列有所不同)。在FX2N中共有27条基本逻辑指令,其中包含有些子系列PLC的20条基本逻辑指令。

    时间:2022-01-20 09:44:06

  • 三菱FX系列PLC计数器应用梯形图的用法说明

    三菱FX系列PLC计数器应用梯形图的用法说明

    三菱FX系列PLC计数器应用梯形图实例,说明:1、X3使计数器C0复位,C0对X4输入的脉冲计数,输入的脉冲数达到6个,计数器C0的常开触点闭合,Y0得电动作。2、在X3动作时,C0复位,Y0失电。

    时间:2021-12-14 15:00:34

  • 三菱FX系列PLC置位与复位指令(SET/RST)使用说明

    三菱FX系列PLC置位与复位指令(SET/RST)使用说明

    三菱FX系列PLC置位与复位指令(SET/RST)使用说明,1、SET (置位指令):使被操作的目标元件置位并保持。2、RST (复位指令):使被操作的目标元件复位并保持清零状态。

    时间:2021-12-09 16:35:13

  • 三菱plc双相高速计数器的结构与功能说明

    三菱plc双相高速计数器的结构与功能说明

    三菱plc双相高速计数器的结构与功能说明,三菱plc双相高速计数器(C251-C255),A相和B相信号决定计数器是增计数还是减计数,三菱plc高速计数器的计数频率较高,输入信号的频率受两方面的限制。

    时间:2020-04-25 09:13:39

  • 三菱plc计数器的分类_三菱plc计数器的功能

    三菱plc计数器的分类_三菱plc计数器的功能

    三菱plc计数器的分类,三菱plc计数器的功能说明,三菱plc计数器的二种类型,FX2N系列计数器主要分为内部计数器和高速计数器两大类,内部计数器分为16位增计数器和32位双向(增减)计数器。

    时间:2020-03-07 09:59:36

  • 三菱fx系列plc的计数器功能结构与设定值

    三菱fx系列plc的计数器功能结构与设定值

    三菱fx系列plc的计数器功能结构与设定值,对内部元件X、Y、M、S、T、C的信号进行计数,设定值等于计数脉冲的个数,定时器字母C+(十进制)地址编号:C0~C255。

    时间:2020-03-06 12:08:31

  • 三菱plc数据处理指令(区间复位指令与译码编码指令等)

    三菱plc数据处理指令(区间复位指令与译码编码指令等)

    三菱plc数据处理指令的用法,包括区间复位指令、译码和编码指令、ON位数统计和ON位判别指令、平均值指令、报警器置位与复位指令、二进制平方根指令、二进制整数→二进制浮点数转换指令的用法与注意事项。

    时间:2020-03-06 12:03:16

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有