三菱FX系列PLC主控指令(MC/MCR)使用说明

来源:电工天下时间:2021-12-09 16:44:51 作者:老电工手机版>>

三菱FX系列PLC主控指令(MC/MCR):

1、MC (主控指令):用于公共串联触点的连接。执行 MC 后,左母线移到 MC 触点的后面。

2、MCR (主控复位指令): MC 指令的复位指令,即利用 MCR 指令恢复原左母线的位置。

在编程时经常出现这种情况:多个线圈同时受一个或一组触点控制,如果在每个线圈的控制电路中都串入同样的触点,将占用很多存储单元,使用主控指令就可以解决这一问题。

MC 、 MCR 指令的使用如图1:

三菱FX系列PLC主控指令(MC/MCR)使用说明

图:主控指令

利用 MC N0 M100 实现左母线右移,使 Y0 、 Y1 都在 X0 的控制之下,其中 N0 表示嵌套等级,在无嵌套结构中 N0 的使用次数无限制;利用 MCR N0 恢复到原左母线状态。如果 X0 断开则会跳过 MC 、 MCR 之间的指令向下执行。

MC与 MCR 指令的使用说明:

1 ) MC 、 MCR 指令的目标元件为 Y 和 M ,但不能用特殊辅助继电器。 MC 占 3 个程序步, MCR 占 2 个程序步;

2 )主控触点在梯形图中与一般触点垂直(如图中的M100 )。主控触点是与左母线相连的常开触点,是控制一组电路的总开关。与主控触点相连的触点必须用 LD 或 LDI 指令。

3 ) MC 指令的输入触点断开时,在 MC 和 MCR 之内的积算定时器、计数器、用复位 / 置位指令驱动的元件保持其之前的状态不变。非积算定时器和计数器,用 OUT 指令驱动的元件将复位,如图 3-22 中当 X0 断开, Y0 和 Y1 即变为 OFF 。

4 )在一个 MC 指令区内若再使用 MC 指令称为嵌套。嵌套级数最多为 8 级,编号按 N0 → N1 → N2 → N3 → N4 → N5 → N6 → N7 顺序增大,每级的返回用对应的 MCR 指令,从编号大的嵌套级开始复位。

相关文章
  • 三菱plc相对定位与绝对定位指令,二者区别是什么

    三菱plc相对定位与绝对定位指令,二者区别是什么

    有关三菱plc定位指令的用法,主要为二种,一是相对定位指令DRVI,二是绝对定位指令DRVA,这二类指令的功能与使用方法,以及相对定位和绝对定位的区别,下面来了解下。

    时间:2022-02-05 08:13:16

  • 三菱mov指令的用法简介

    三菱mov指令的用法简介

    在三菱plc中MOV传送指令可以传送16位数据,如果加D变成32位,则需要占用两个数据寄器。mov是传送指令,比如:三菱PLC梯形图中MOV MOV K3 K1Y0,MOV K3 K1Y0是将常数3传送到Y0起的四个位存储。

    时间:2022-01-26 09:10:48

  • 三菱plc中mov指令用法详解

    三菱plc中mov指令用法详解

    有关三菱plc mov指令的使用方法,介绍了mov指令的格式,以及该指令的作用,并举了几个mov指令的实例,通过具体的例子学习mov指令的用法。

    时间:2022-01-26 09:08:27

  • 三菱plc回原点指令ZRN用法说明

    三菱plc回原点指令ZRN用法说明

    在三菱plc中ZRN指令具有回到原点的功能,其用法为:1、ZRN D400 D402 X4 Y0—按下X10启动后,Y0后发出以D400为频率的回归速度(通常较快),到达X4原点开关位置,变为以D402为频率的爬行速度。

    时间:2022-01-26 08:02:20

  • 三菱FX系列PLC步进指令(STL/RET)用法教程

    三菱FX系列PLC步进指令(STL/RET)用法教程

    有关三菱FX系列PLC步进指令的用法,步进指令是专为顺序控制而设计的指令,步进指令STL与RET怎么使用,在使用时需要注意什么问题,下面具体来看下。

    时间:2022-01-20 09:48:55

  • 三菱FX系列PLC块操作指令(ORB/ANB)的用法教程

    三菱FX系列PLC块操作指令(ORB/ANB)的用法教程

    有关三菱FX系列PLC块操作指令的用法,ORB为块或指令,ANB为块与指令,其中ORB指令用于两个或两个以上的触点串联连接的电路之间的并联,ANB指令用于两个或两个以上触点并联连接的电路之间的串联。

    时间:2022-01-20 09:45:50

  • 三菱FX系列PLC置位与复位指令(SET/RST)的用法教程

    三菱FX系列PLC置位与复位指令(SET/RST)的用法教程

    三菱FX系列PLC置位与复位指令(SET/RST)的用法教程,三菱FX系列PLC有基本逻辑指令20或27条、步进指令2条、功能指令100多条(不同系列有所不同)。在FX2N中共有27条基本逻辑指令,其中包含有些子系列PLC的20条基本逻辑指令。

    时间:2022-01-20 09:44:06

  • 三菱FX系列PLC微分指令(PLS/PLF)的用法教程

    三菱FX系列PLC微分指令(PLS/PLF)的用法教程

    三菱FX系列PLC微分指令(PLS/PLF)的用法教程,在三菱FX系列PLC有基本逻辑指令20或27条、步进指令2条、功能指令100多条(不同系列有所不同)。以下以FX2N为例,介绍基本逻辑指令和步进指令及应用。

    时间:2022-01-20 09:42:55

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有