传感器与模拟量输入模块的接线问题

问题:为了减少电磁干扰,传送模拟量信号时应使用双绞线屏蔽电缆,电缆的屏蔽层应两端接地。

如果电缆两端存在点位差,电缆的屏蔽层应一点接地。什么情况下应两端接地,什么情况下一点接地?

解答:一般认为:

1、两端的接地点难保没有电位差,有电位差就会有微弱电流,使屏蔽层实际上变成了接地线;

2、两端接地的屏蔽线工作于高频干扰较为严重地工作现场,会因屏蔽层和内部信号线间形成的线电容耦合到信号回路,严重的将影响信号误判。

3、看过各种调速器和PLC说明中都明言信号线屏蔽线必须单端接地并且接地端应该在控制器一侧。
 
单端、两端均有缺陷:
采用有屏蔽层的传输电缆是减少电磁干扰的一项基本措施。过去有些设计规定要求:信号传输电缆的屏蔽层,一般应在控制室的接地汇流排处接地,不应浮空或重复接地。即采用单端接地方式,但这种接地方式存在缺陷。

传输电缆屏蔽层仅一端做接地而另一端悬浮时,它只能防静电感应,防不了因磁场强度变化所感应的干扰电压。为减少屏蔽层内芯线上的感应电压,在有些弱电设备的技术要求屏蔽层仅一端做了接地连接的情况下,应采用有绝缘层隔开的双层屏蔽电缆,其外层屏蔽层至少应在两端做接地连接。这样,外屏蔽层与其它同样做了接地连接的导体构成环路,感应出一电流,因此产生降低源磁场强度的磁通,从而基本上抵消掉没有外屏蔽层时所感应的电压。

单端接地的说法:
屏蔽层抗干扰的机能原理基本是这样的:干扰源和接收端等效成电容的两极。一边有电压波动会通过电容感应到另一端。插入接地的中间层(就是屏蔽层)破坏此等效电容,从而切断干扰通路。

而两头接地会造成两边电势不等,电势不等时会有很大的电流(地电流环路)造成屏蔽机能损坏。

相关文章
  • 两线制传感器怎么接线

    两线制传感器怎么接线

    两线制传感器怎么接线,当传感器无极性时,在三菱漏型输入状态下,两根线任何接,一根接0V,另一根接信号。二线制不是二总线。二线制属于分线制,所以每个传感器都要单独接线,接线数量非常多。

    时间:2022-02-05 06:34:00

  • 电子秤传感器的接线图详解

    电子秤传感器的接线图详解

    电子秤传感器怎么接线,称重传感器接线分为两种,一种是四线制,另一种是六线制。四线制称重传感器总共有五根线,一组电源线、一组信号线,另外有一根屏蔽线。

    时间:2021-12-21 06:25:23

  • 一文看懂电子秤4根传感器的接线图

    一文看懂电子秤4根传感器的接线图

    称重传感器有四线制线方式,也有六线制接线方式,这两种接线方式差别不大。分清称重模块引线的功能,对于四线制的称重模块,线制称重模块其中有一组线是激励引线,相当于电源线,另外一组就是模块电压信号输出线。

    时间:2021-12-21 06:23:31

  • 称重传感器怎么接线,六线制和四线制接线方法

    称重传感器怎么接线,六线制和四线制接线方法

    有关称重传感器的使用知识,称重传感器的接线方式分为两种,一种是六线制接线法,另一种是四线制接线法,以下是称重传感器接线方法及接线图分析,一起来学习下。

    时间:2021-11-25 06:16:26

  • 二线传感器与二次表和PLC接线方法图解

    二线传感器与二次表和PLC接线方法图解

    有关二线传感器的接线方法,二线传感器与二次表怎么和PLC进行接线,这里介绍了它们之间的接线方法,主要是二种方法,一是串联接法,二是并联接法,下面一起来学习下。

    时间:2021-10-10 10:11:34

  • 模拟量传感器易受干扰怎么处理

    模拟量传感器易受干扰怎么处理

    有关传感器的小知识,模拟量传感器作为传感器的一种,在使用时容易受到外界干扰应该怎么办,在使用模拟量传感器时要注意什么问题,下面一起来学习下。

    时间:2021-10-10 09:37:42

  • 接近开关原理与接线图说明

    接近开关原理与接线图说明

    接近开关原理与接线图说明,简单来说就是信号输出分PNP型(24V输出)和NPN型(0V输出),先弄明白低电平即0V,并不是指不给电的状态。

    时间:2021-08-16 14:29:48

  • 三线PT100温度传感器的接线方法

    三线PT100温度传感器的接线方法

    有关三线PT100温度传感器的知识,介绍了三线PT100温度传感器的接法, PT100铂电阻传感器有三条引线,三根线之间应如何来接线,下面一起来看下。

    时间:2021-04-29 10:15:33

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有