接近开关的类型,按配置与检测方法接近开关的分类,接近传感器的三种类型:利用电磁感应的高频振荡型,使用磁铁的磁力型和利用电容变化的电容型,接近开关的特性与工作原理。

接近开关的类型_接近开关的特性

1、概述

接近传感器可以在不与目标物实际接触的情况下检测靠近传感器的金属目标物。

根据操作原理,接近传感器的三种类型:利用电磁感应的高频振荡型,使用磁铁的磁力型和利用电容变化的电容型。

特性:

1)非接触检测,避免了对传感器自身和目标物的损坏。

2)无触点输出,操作寿命长。

3)即使在有水或油喷溅的苛刻环境中也能稳定检测。

4)反应速度快。

5)小型感测头,安装灵活。

2、类型

(1)按配置来分

类型 独立型 内置放大/分离型

特性 连接直流电源后即可操作 小感测头

长感测距离

内部原理图   

类型 独立型 内置放大/分离型

特性 接线简单

接线头灵活方式 高精度 低应差

易改变检测距离(引线长短)

外观图   感测头 

放大器 

  3线 2线 内置型 分离型

电源 直流 直流/交流 直流 直流

输出 NPN/PNP SCR NPN/PNP SCR NPN/PNP SCR NPN/PNP SCR

(2)、按检测方法分

通用型:主要检测黑色金属(铁)。

所有金属型:在相同的检测距离内检测任何金属。

有色金属型:主要检测铝一类的有色金属。

3、高频振荡型接近传感器的工作原理

电感式接近传感器由高频振荡、检波、放大、触发及输出电路等组成。

振荡器在传感器检测面产生一个交变电磁场,当金属物体接近传感器检测面时,金属中产生的涡流吸收了振荡器的能量,使振荡减弱以至停振。

振荡器的振荡及停振这二种状态,转换为电信号通过整形放大转换成二进制的开关信号,经功率放大后输出。下面为详细介绍:

(1)通用型接近传感器的工作原理

振荡电路中的线圈L产生一个高频磁场。

当目标物接近磁场时,由于电磁感应在目标物中产生一个感应电流(涡电流)。

随着目标物接近传感器,感应电流增强,引起振荡电路中的负载加大。然后,振荡减弱直至停止。传感器利用振幅检测电路检测到振荡状态的变化,并输出检测信号。

振幅变化的程度随目标物金属种类的不同而不同,因此检测距离也随目标物金属的种类不同而不同。

(2)所有金属型传感器的工作原理

所有金属型传感器基本上属于高频振荡型。和普通型一样,它也有一个振荡电路,电路中因感应电流在目标物内流动引起的能量损失影响到振荡频率。

目标物接近传感器时,不论目标物金属种类如何,振荡频率都会提高。传感器检测到这个变化并输出检测信号。

(3)有色金属型传感器工作原理

有色金属传感器基本上属于高频振荡型。它有一个振荡电路,电路中因感应电流在目标物内流动引起的能量损失影响到振荡频率的变化。

当铝或铜之类的有色金属目标物接近传感器时,振荡频率增高;当铁一类的黑色金属目标物接近传感器时,振荡频率降低。如果振荡频率高于参考频率,传感器输出信号。

4、电容式接近传感器的原理

电容式接近传感器由高频振荡器和放大器等组成,由传感器的检测面与大地间构成一个电容器,参与振荡回路工作,起始处于振荡状态。

当物体接近传感器检测面对,回路的电容量发生变化,使高频振荡器振荡。振荡与停振这二种状态转换为电信号经放大器转化成二进制的开关信号。

接近开关两种安装方式的区别:

一般接近开关有两种安装方式:齐平安装和非齐平安装。

齐平安装:接近开关头部可以和金属安装支架相平安装。

非齐平安装:接近开关头部不能和金属安装支架相平安装。

一般,可以齐平安装的接近开关也可以非齐平安装,但非齐平安装的接近开关不能齐平安装。这是因为,可以齐平安装的接近开关头部带有屏蔽,齐平安装时,其检测不到金属安装支架,而非齐平安装的接近开关不带屏蔽,当齐平安装时,其可以检测到金属安装。正因为如此,非齐平安装的接近开关的灵敏度比齐平安装的灵敏度要大些,在实际应用中可以根据实际需要选用。

相关文章
  • 接近开关原理与接线图说明

    接近开关原理与接线图说明

    接近开关原理与接线图说明,简单来说就是信号输出分PNP型(24V输出)和NPN型(0V输出),先弄明白低电平即0V,并不是指不给电的状态。

    时间:2021-08-16 14:29:48

  • 接近开关的接线图与使用方法

    接近开关的接线图与使用方法

    接近开关的接线图,接近开关又称无触点行程开关,可以完成行程控制和限位保护外,还是一种非接触型的检测装置,接近开关的接线,接近开关的应用场合与安装注意事项。

    时间:2020-04-27 11:25:08

  • 两线制接近开关的特点与接线图

    两线制接近开关的特点与接线图

    两线制接近开关的特点与接线图,两线制接近开关的特点,主要是检测距离、工作环境、工作电源等的特点,接近时,指示灯亮,远离时,指示灯灭,两线制接近开关的接线图。

    时间:2020-04-27 11:21:07

  • 接近开关接线图(槽型光电开关接线)

    接近开关接线图(槽型光电开关接线)

    接近开关的接线图,接近开关有两线制和三线制的区别,两线制中接近开关与负载串联后接到电源,PLC数字输入模块的三线制接近开关的型式选择,槽型光电开关接线方法。

    时间:2020-04-27 11:18:09

  • 接近开关的常见类型与检测范围

    接近开关的常见类型与检测范围

    接近开关的常见类型与检测范围,介绍了接近开关的五大类型,包括高频振荡型接近开关、电容式接近开关、光电式接近开关、磁气型接近开关、霍尔接近开关等,接近开关的原理与应用范围。

    时间:2020-04-27 11:15:28

  • 三线接近开关接线图与工作特点

    三线接近开关接线图与工作特点

    三线接近开关接线图与工作特点,接近开关的特点:工作可靠、寿命长、功耗低、复定位精度高,两线制与三线制接近开关的区别,注意接到PLC数字输入模块的三线制接近开关的型式选择。

    时间:2020-04-27 11:10:08

  • 四线接近开关的接线方式图解

    四线接近开关的接线方式图解

    有关四线接近开关的接线图,通过接线图了解四线接近开关的具体接线方法,需要的朋友参考下。

    时间:2020-04-27 11:08:32

  • 欧姆龙接近开关接线图及常用型号列表

    欧姆龙接近开关接线图及常用型号列表

    有关欧姆龙接近开关接线图及常用型号,欧姆龙接近开关选型数据参考,非常全面的有关欧姆龙接近开关的型号数据。

    时间:2020-04-27 11:06:41