接近开关中PNP与NPN类型的区别

来源:电工天下时间:2020-01-15 10:30:05 作者:老电工手机版>>

有关接近开关中PNP与NPN类型的区别,光电传感器分为NPN型输出型(电流流入)和PNP输出型(电流流出)两种,三线制接近开关PNP、NPN的区别,PNP与NPN型传感器一般有三条引出线。

接近开关PNP与NPN的区别

光电传感器有NPN型输出型(电流流入)和PNP输出型(电流流出)两种,当电流流出的传感器(PNP输出型)在接通时, 电流是从电源经传感器的输出端(output)流到负载(load)上,进入负载, 然后流到接地端。

而电流流入(NPN输出型)的传感器接通时,电流是从电源经负载流到传感器的输出端(output),然后流到接地端(GND),最后进入系统的地(GND)。

PNP与NPN型传感器一般有三条引出线,即电源线VCC、GND,OUT信号输出线;

1、NPN类NPN是指当有信号触发时,信号输出线OUT和GND连接,相当于OUT输出低电平。

2、PNP类PNP是指当有信号触发时,信号输出线OUT和VCC连接,相当于OUT输出高电平的电源线。

三线制接近开关PNP、NPN的区别:

PNP与NPN型传感器一般有三条引出线,即电源线VCC、GND,OUT信号输出线

1、NPN类

NPN是指当有信号触发时,信号输出线OUT和GND连接,相当于OUT输出低电平。

2、PNP类

PNP是指当有信号触发时,信号输出线OUT和VCC连接,相当于OUT输出高电平的电源线。

可以用万用表带电源测量,方法如下:在VCC、GND端接上电源,我厂三线制接近开关电源为DC12-36V,用一金属块类的东西放在接近开关测量端,其指示灯亮起,用万用表直流电压档测OUT和GND之间的电压(红表笔接OUT、黑表笔接GND),如果有电压,说明OUT输出高电位,是PNP型,如果无电压,说明OUT输出低电位,是NPN型。 

PNP与NPN型传感器:

PNP与NPN型传感器其实就是利用三极管的饱和和截止,输出两种不同的状态,属于开关型传感器。但二者输出信号是截然相反的,即高电平和低电平。

PNP输出是低电平0,NPN输出的是高电平1。

PNP与NPN型传感器(开关型)分为六类:

○1、NPN-NO(常开型)

○2、NPN-NC(常闭型)

○3、NPN-NC+NO(常开、常闭共有型)

○4、PNP-NO(常开型)

○5、PNP-NC(常闭型)

○6、PNP-NC+NO(常开、常闭共有型)

PNP与NPN型传感器一般有三条引出线,即电源线VCC、0V线、OUT信号输出线。

1、NPN类

NPN是指当有信号触发时,信号输出线OUT和电源线VCC连接,相当于输出高电平的电源线。

NPN-NO型,在没有信号触发时,输出线是悬空的,即VCC电源线和OUT线断开;当有信号触发时,OUT与VCC电源线电压相同,二者相连,输出高电平VCC。

NPN-NC型,在没有信号触发时,OUT与VCC电源线电压相同,输出高电平VCC;当有信号触发后,输出线是悬空的,即VCC电源线和out线断开。

NPN-NC+NO型,其实就是多出一个输出线OUT,用户可以根据需要选择。

2、PNP类

PNP是指有信号触发时,信号输出OUT和0V线连接,相当于输出低电平0V。

PNP-NO型,在没有信号触发时,输出线是悬空的,就是0V线和OUT线断开。有信号触发时,OUT线和0V线相连,电压相同,输出低电平OV。

PNP-NC型,与PNP-NO型的特性相反。

PNP-NC+NO型,和NPN-NC+NO型类似,多出一个输出线OUT,即两条信号反相的输出线。

一般常用的是NPN型,即高电平有效状态。PNP很少使用。

相关文章
  • 接近开关原理与接线图说明

    接近开关原理与接线图说明

    接近开关原理与接线图说明,简单来说就是信号输出分PNP型(24V输出)和NPN型(0V输出),先弄明白低电平即0V,并不是指不给电的状态。

    时间:2021-08-16 14:29:48

  • 接近开关的接线图与使用方法

    接近开关的接线图与使用方法

    接近开关的接线图,接近开关又称无触点行程开关,可以完成行程控制和限位保护外,还是一种非接触型的检测装置,接近开关的接线,接近开关的应用场合与安装注意事项。

    时间:2020-04-27 11:25:08

  • 两线制接近开关的特点与接线图

    两线制接近开关的特点与接线图

    两线制接近开关的特点与接线图,两线制接近开关的特点,主要是检测距离、工作环境、工作电源等的特点,接近时,指示灯亮,远离时,指示灯灭,两线制接近开关的接线图。

    时间:2020-04-27 11:21:07

  • 接近开关接线图(槽型光电开关接线)

    接近开关接线图(槽型光电开关接线)

    接近开关的接线图,接近开关有两线制和三线制的区别,两线制中接近开关与负载串联后接到电源,PLC数字输入模块的三线制接近开关的型式选择,槽型光电开关接线方法。

    时间:2020-04-27 11:18:09

  • 接近开关的常见类型与检测范围

    接近开关的常见类型与检测范围

    接近开关的常见类型与检测范围,介绍了接近开关的五大类型,包括高频振荡型接近开关、电容式接近开关、光电式接近开关、磁气型接近开关、霍尔接近开关等,接近开关的原理与应用范围。

    时间:2020-04-27 11:15:28

  • 三线接近开关接线图与工作特点

    三线接近开关接线图与工作特点

    三线接近开关接线图与工作特点,接近开关的特点:工作可靠、寿命长、功耗低、复定位精度高,两线制与三线制接近开关的区别,注意接到PLC数字输入模块的三线制接近开关的型式选择。

    时间:2020-04-27 11:10:08

  • 四线接近开关的接线方式图解

    四线接近开关的接线方式图解

    有关四线接近开关的接线图,通过接线图了解四线接近开关的具体接线方法,需要的朋友参考下。

    时间:2020-04-27 11:08:32

  • 欧姆龙接近开关接线图及常用型号列表

    欧姆龙接近开关接线图及常用型号列表

    有关欧姆龙接近开关接线图及常用型号,欧姆龙接近开关选型数据参考,非常全面的有关欧姆龙接近开关的型号数据。

    时间:2020-04-27 11:06:41

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有